Bonjour,

Je renove actuellement l'étage de ma maison et j'aimerais en profiter pour installer une vmc double flux.
J'ai regardé pour un réseau pieuvre et l'étude me donne un réseau de 110 m pour l'insufflation avec 120Pa de pertes de charges et 50 m pour l'extraction avec 50Pa de pertes de charge.

Je souhaiterais faire la même étude mais avec un réseau linéaire et je cherche des infos concernant l'équilibrage. La configuration de ma maison fait que chaque réseau (l'insufflation et extraction) doit avoir des conduites à droite et à gauche avec des débits différents.
Par exemple le réseau d'extraction doit avoir un débit de 125m³/h à gauche et 45 m³/h à droite.

Dois je mettre une vmc capable de fournir 250m³/h et mettre une régulateur sur la branche qui demande un débit plus faible ?
Ou existe-t-il un autre moyen de procéder?

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il te faut une vmc qui ait a minima le débit qu'il te faut et la pression dispo pour ce débit.
Attention 50 Pa c'est très faible il y a un loupé sûrement.
Pour l'équilibrage tu as 2 solutions.
Soit des registres soit des MR. Avec les MR ça s'équilibrer a tout seul
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Isere
Pour trouver mes 50Pa de pertes de charges, j'ai pris la longueur de mon réseau avec 1PA/m et un 1 Pa par coude.

j'ai calculé un débit en extraction et en insufflation de 170 m3/h pour renouveler 0,6vol de mon habitation.
voici un croquis de mon réseau insufflation.


 
J'ai deux branches qui n'ont pas le même débit, 125 et 45 m3/h
si j'ai une vmc qui me fournit 170 m3/h, ne vais je pas avoir le débit qui va se diviser en 2 parties égales de 85 ?
ou l'utilisation d'un registre devant la branche la plus faible me permettra  de bien avoir 125 d'un coté et 45 m3/h de l'autre?

Lorsque l'on utilise des registres ou des MR, ils sont réglés pour un débit donné mais si on augmente le débit global de la vmc, le réseau n'est il pas contraint pas la valeur réglée aux registres?
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Le réseau est limité si tu met des MR ( bien que ceux ci soient réglables mais depuis l'intérieur du condit)
Si tu met des registres pas de pb
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Isere
Du coup je menpose la question de savoir comment vont se décomposer mes débits dans les 2 branches avec des registres?
Les 170m3/h en en sortie de vmc seront ils répartis suivant les besoins que j'ai défini?
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Isere
J'ai représenté mo réseau d'insufflation avec la position des registres.
Le fait de positionner les registres de cette façon permet-il de réguler chaque branche ?

D'un point de vue de la mécanique des fluides, si on joue sur l'ouverture ou la fermeture du registre les plus en amont du système on augmente ou on diminue le débit de l'autre branche?

Merci pour votre aide

Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Isere
Un petit up pour un peu d'aide.
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Isere
Personne n'a posé un réseau linéaire chez lui et pourrait m'apporter qq conseils?

Merci
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Isere
Personne n'a de retour d'expérience sur un réseau linéaire auto conçu ? Ou de la littérature à ce sujet? Merci
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Ne met pas de registre entre les 2 dérivations, met en un sur chaque antenne ou il y a des bouches. Par contre je te conseille fortement les registres perforés pour éviter le bruit. Par contre tu met quoi comme bouches ?
Ça a une importance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Isere
lunik a écrit:Ne met pas de registre entre les 2 dérivations, met en un sur chaque antenne ou il y a des bouches. Par contre je te conseille fortement les registres perforés pour éviter le bruit. Par contre tu met quoi comme bouches ?
Ça a une importance


Je n'ai rien d'arrêté sur les bouches, quels types de bouches sont envisageables?
Dans mon idée, je pensais mettre des bouches "simples" et equilibrer seulement avec les registres pour avoir le débit souhaité par bouche à petite vitesse Et ne pas limiter les débits lorsque je passe en grande vitesse.

D'où ma question de savoir si ma vmc à un débit de 175 m3/h et que je contrains une branche à 45m3/h, une autre à 90 m3/h la troisième aura t-elle un débit de 175-45-90 soit 40 m3/h?
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Isere
Un petit up
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il faudra régler la dernière antenne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Pour pouvoir t'aider il faudrait savoir quel type et quelle marque de DF et de bouche tu installes.

En effet suivant les DF celle ci on deja des regulateurs integrées (mr) pour les autoreglables dans la becane.

Si on prend une hygroreglable : c'est la bouche qui équilibre.

De plus le passage de la grande vitesse est souvent que pour la cuisine et ce réseau est souvent exclusif.

Je pense que tu pars trop dans le technique. 

Tu fais ça comme si il s'agissait une double flux pour le tertiaire.

Un simple registre de reglage manuel pour le soufflage suffit lorsque le déséquilibre entre extraction et soufflage est trop important.





Ensuite concernant le calcul des pertes de charge, prendre 1Pa par mettre est bon si tu passe ton réseau en rigide lisse avec une vitesse de moins de 4m/s dans les gaines.

Si tu es en souple tu peux multiplier tes Pa par 4 : 4Pa /m

De plus la Perte de charge se calcul sur le réseau le plus défavorisé.

Citation: J'ai regardé pour un réseau pieuvre et l'étude me donne un réseau de 110 m pour l'insufflation avec 120Pa de pertes de charges et 50 m pour l'extraction avec 50Pa de pertes de charge.


Ces métrés sont tes métrés totaux ?

Tu n'as quand meme pas 110m de reseau du piquage de la machine à la bouche la plus éloigne ?

Car sinon j'ai bien peur que ta DF ne fonctionne pas.





Je te donne un exemple de calcul de Pa :

On prend le reseau de soufflage

- Grille exterieure : 60pa

- métré de gaine en rigide 1Pa/m à multiplier du debut du conduit à la grille vers ta bouche la plus eloignée : disons 12m = 12Pa

- 4 coudes : 4 Pa

- Une bouche de soufflage : 60pa (suivant le type de bouche ceci est une fourchette basse)

total = 137Pa


Tu fais pareil pour ton reseau air vicié.




Imagine une telle longueur avec du souple : en general c'est entre 6 et 8m de souple max.
Sinon tu seras hors courbe du ventilateur.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Isere
Mika111 a écrit:Bonjour

Pour pouvoir t'aider il faudrait savoir quel type et quelle marque de DF et de bouche tu installes.

En effet suivant les DF celle ci on deja des regulateurs integrées (mr) pour les autoreglables dans la becane.

Si on prend une hygroreglable : c'est la bouche qui équilibre.

De plus le passage de la grande vitesse est souvent que pour la cuisine et ce réseau est souvent exclusif.

Je pense que tu pars trop dans le technique. 

Tu fais ça comme si il s'agissait une double flux pour le tertiaire.

Un simple registre de reglage manuel pour le soufflage suffit lorsque le déséquilibre entre extraction et soufflage est trop important.





Ensuite concernant le calcul des pertes de charge, prendre 1Pa par mettre est bon si tu passe ton réseau en rigide lisse avec une vitesse de moins de 4m/s dans les gaines.

Si tu es en souple tu peux multiplier tes Pa par 4 : 4Pa /m

De plus la Perte de charge se calcul sur le réseau le plus défavorisé.

Citation: J'ai regardé pour un réseau pieuvre et l'étude me donne un réseau de 110 m pour l'insufflation avec 120Pa de pertes de charges et 50 m pour l'extraction avec 50Pa de pertes de charge.


Ces métrés sont tes métrés totaux ?

Tu n'as quand meme pas 110m de reseau du piquage de la machine à la bouche la plus éloigne ?

Car sinon j'ai bien peur que ta DF ne fonctionne pas.





Je te donne un exemple de calcul de Pa :

On prend le reseau de soufflage

- Grille exterieure : 60pa

- métré de gaine en rigide 1Pa/m à multiplier du debut du conduit à la grille vers ta bouche la plus eloignée : disons 12m = 12Pa

- 4 coudes : 4 Pa

- Une bouche de soufflage : 60pa (suivant le type de bouche ceci est une fourchette basse)

total = 137Pa


Tu fais pareil pour ton reseau air vicié.




Imagine une telle longueur avec du souple : en general c'est entre 6 et 8m de souple max.
Sinon tu seras hors courbe du ventilateur.


Bonjour,

Vu mon budget je souhaite autoconstruite ma VMC en attendant avoir un budget plus confortable pour en acheter une.

J'imagine que pour mettre des bouches hygroreglables il faut que Df soit hygroreglables?

Oui les métrés sont dans le cas d'un réseau pieuvre.
J'avais trouvé que pour dimensionner les ventilateurs il fallait dans le cas d'un réseau pieuvre calculer les pertes pour la totalité des réseaux d'insufflation et d'extractuion et de prendre le plus défavorable.
Par contre pour un réseau linéaire il faut prendre la bouche la plus éloignée ? Dans mon cas 12 mètre.

Il faut mieux partir sur du linéaire ou du pieuvre?
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis aujourd'hui à 01h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir