Retour
Menu utilisateur
Menu

Membrane+issolation

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 491 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Rethel (8)
Bonsoir,
j'aurais voulu avoir vos avis sur la solution de la pose de la membrane au plafond.
description de l'ouvrage j'ai une toiture en bac acier j'aurais: membrane pvc en toiture ensuite isolation de 15cm ensuite bac acier et ceci seront fixer sur des madriers de 400mm.
En 1° solution: fixer la membrane vario sous les madriers avec des agrafe. et pour le placo le fixer sur les madriers en piton renovation et tige filetées et sur la placo je vien rajouter 15cm de laine de verre iso confort.

2° solution: fixer la membrane entre les F530 et le placo a l'aide de double face et rajouter dessus 15 cm de laine de verre.

Merci de vos avis

Romain
Messages : Env. 100
De : Rethel (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...

Allez sur la page devis aménagement des combles de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des artisans de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
dans votre cas (toiture bac acier avec étanchéité et isolation par le dessus), je

ne vois pas l'intérêt d'une membrane hygro variable en sous face.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Rethel (8)
lucienpel a écrit:Bonjour
dans votre cas (toiture bac acier avec étanchéité et isolation par le dessus), je

ne vois pas l'intérêt d'une membrane hygro variable en sous face.
Cdt


Bonsoir, la membrane en sous face me servira pour le test étanchéité rt 2012.
Messages : Env. 100
De : Rethel (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
pour cette application une membrane 'classique' peut faire l'affaire, car je vois
par très bien le fonctionnement d'une membrane hygro variable avec un bac acier au dessus.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonsoir,

Pour votre installation, il faut venir agraffer la membrane sur le bois puis railler avec les pitons a douille pour faire l étanchéité.

Cdt
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Rethel (8)
meninio a écrit:Bonsoir,

Pour votre installation, il faut venir agraffer la membrane sur le bois puis railler avec les pitons a douille pour faire l étanchéité.

Cdt


Pour l'isolation que je rajoute faut il mieu que je l'ajoute entre mon placo et la membrane? Ou entre les madriers au dessus de la membrane?
Merci
Messages : Env. 100
De : Rethel (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Bonsoir,

De quel type de membrane parlez-vous ?

Un pare-vapeur est à placer côté chaud, un écran de sous-toiture (HPV ou non) côté froid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
+1 avec 'vodkatonik', si il s'agit d'une membrane pare vapeur (qui peut également servir pour
l'étanchéité à l'air) elle doit être placée coté chaud. L'idéal étant de prévoir un système pour
laisser un espace technique entre la BA 13 et la membrane pour passer les gaines.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Rethel (8)
Bonjour, il s'agit de la membrane stop vap qui sert pour étanchéité a l'air.

quelle solution et la mieu? 1 ou 2
Merci
Messages : Env. 100
De : Rethel (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Membrane stop vap a accrocher sur ton solivage et ensuite les pitons pour caler le tout. L'isolation vient au dessus de ta membrane STOPVAP. Je pose la mienne ce weekend logiquement.

Cdt.

Anthony
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
+1, pour moi solution 1
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Rethel (8)
Bonsoir,
Quelle type de membrane me conseillez vous? Une membrane Stop vap ou une membrane Vario Duplex? pour la mettre sous les madriers avec la laine de verre qui sera au dessus.

Recapitulatif de l'interieur vers l'exterieur:
Placo, F530, vide d'air qui vas de 1M A 50CM, membrane, madriers ( entres les madriers je vient derouler de la laine de verre de 140), bac acier, isolant R=6,2, et membrane pvc sur la toiture.

Merci votre aide Romain
Messages : Env. 100
De : Rethel (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
déjà répondu; dans votre cas je ne vois pas l'intérêt d'une hygro variable.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 13h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir