Ventiler vide sanitaire...

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.345 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Haute Vienne
Mon vide sanitaire (180m2) n'est pas ventilé du tout. 
J'ai un accès ouvert vers ma cave de 1m x 0,8m.
Quelles solutions conseillez vous pour ventiler?
Je veux éviter la grosse maçonnerie type cour anglaise...
Merci de votre apport.
Messages : Env. 80
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message St Etienne (42)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 20 message Beauvais (60)
Des coudes en pvc avec une grille.
Messages : Env. 20
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Haute Vienne
Diamètre du PVC ? 125? 200?
quid de l'écoulement pluvial dans le tuyau?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Beauvais (60)
125 avec une culotte pour que l'eau ne rentre pas dans le vide sanitaire, ou alors un deuxième coude.
Messages : Env. 20
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Bonsoir,

Ou alors ce genre de dispositif :

http://easyventil.com/presentation.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Haute Vienne
Je remonte ce post.
J'ai effectué 2 ouvertures de 100mm pour tenter de ventiler mon vide sanitaire.
au niveau de l'une des ouvertures du vide sanitaire, sur un endroit non enterré, j'ai une zone d'humidité du mur qui est apparue, avec des joints visibles au travers du crépis, chose que je n'avais pas avant d'avoir percé mon mur.
A quoi est ce du?
que dois je faire?

ce qui m'inquiète, c'est que mon entrée d'air pour mon insert est située au niveau de mon vide sanitaire, il ne faudrait pas que ça vienne rouiller toute mon installation de cheminée...
Messages : Env. 80
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Bonjour,

Pour un vide sanitaire de 180m2 il faudrait pour bien faire au moins 8 aérations de diamètre 100 sur les 4 faces
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Munster (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Haute Vienne
En fait j'ai 2 aérations + une large ouverture de 1,20m x 0,8, ouverte en permanence qui donne sur mon garage.

Est ce que je dois mettre une ventilation mécanique pour ventiler mon vide sanitaire? et dans ce cas est ce que je dois tirer de l'air de l'extérieur pour mettre mon vide sanitaire en sur pression pour améliorer la ventilation?
(si extraction, risque de conflit avec mon alimentation de foyer d'insert?)
Messages : Env. 80
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Haute Vienne
choupette68 a écrit:Bonjour,

Pour un vide sanitaire de 180m2 il faudrait pour bien faire au moins 8 aérations de diamètre 100 sur les 4 faces

8 aérations par face? ou 8 au total?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Bonsoir,

8 au total
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Munster (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Haute Vienne
A choisir, vaut il mieux:
- ventiler par insufflation d'air?
- ventiler par extraction de l'air?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Bonjour

En cas de ventilation mécanique, c'est plus simple de faire une extraction.
Pour la prise d'air de l' insert, il n' y a pas moyen de prendre l' air à l' extérieur par une des ventilations du vide sanitaire ? C'est mieux en cas de radon, mais je sais pas s'il y en a dans le coin.
Chez moi, j'ai deux tubes de 80mm qui montent en toiture d'un côté du vide sanitaire et 6 entrées de 125 de l' autre côté, pour faire une ventilation naturelle. (Effet de tirage)
Il a fallu quelques années pour que le sol deviennent relativement sec. Mais au niveau de la trappe d 'accès alu , il y a en permanence de la condensation.
Pour l' humidité qui est apparue après avoir percé un trou de ventilation, c'est probablement l'hulidité de l'air circulant vers ce trou qui condense au niveau du mur froid.
Pas moyen de mettre un ou deux tubes verticaux dans le garage qui créeraient une circulation d'air par convection ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : St Etienne (42)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir