Isolation de toiture par l'extérieur Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 336 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,

je viens de signer un devis pour une isolation de toit par l'extérieur avec de la laine de roche souple système ROCKMUR KRAFT d'une épaisseur de 225 mm, la hauteur sous liteaux est de 14 mm, le conseiller m'a assuré que ce n'est pas un problème la laine de roche étant très souple et compressible. Depuis j'ai eu les conseils d'une autre entreprise qui m'a dit que ce n'était pas faisable sans rehausser les liteaux car une telle compression entraînera une forte perte des performances thermiques du produit et que les tuiles risques d'être soulevées. j'ai 14 jours pour changer d'avis.
Qu'en pensez-vous ? merci par avance pour vos réponses. 
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,

en générale on surélève la toiture en ajoutant un contre chevronnage pour gagner en epaisseur d'isolant.
Dans votre cas vous pouvez enlever les liteaux, placer un isolant de 14cm (pas plus), fixer un parepluie hpv et reposer vos liteaux. Si vous c'est un complément d'isolant oui ca le fait, si il n'y a ce jour pas d'isolant sous toiture alors 14cm ce n'est pas assez.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< la hauteur sous liteaux est de 14 mm, le conseiller ...... >
Je pense qu'il s'agit de 14 cm.
Si  vous n'avez pas d'écran de sous toiture, pour une couverture tuiles le DTU
demande une lame d'air de 2 cm sous les liteaux , donc dans votre cas épaisseur
maxi d'isolant 120mm.
Comprimer la laine surtout dans de telles proportion cela n'est vraiment
pas sérieux.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Essonne
Merci à tous pour vos réponses, quoique le coût de mise en oeuvre soit plus élevé, il semble donc plus raisonnable de choisir la solution de la 2ème entreprise que j'avais contacté qui me conseillait un rehaussage de liteaux avec pose de 2 couches d'isolants et un contre litonnage.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
sage décision car l'entreprise préconisant la compression
de la laine n'est pas sérieuse.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 20h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir