Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme de conformité electrique et consuel obtenu par un constructeur

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.450 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,

voici mon contexte:
je me trouve dans une maison neuve depuis avril 2015. Je suis passé par un constructeur pour faire ma maison.

Mon constructeur a obtenu le consuel pour mon habitation en janvier 2015.
Personne du consuel n'est passé valider mon installation electrique comme souvent chez les constructeurs qui utilisent des pieuvres...


Mon problème:
un ami électricien qui est venu chez moi m'a fait remarquer que ma maison n'était pas aux normes électriques à cause d'un problème dans ma salle de bain.

dans la zone 1 de ma baignoire se trouve une alimentation pour mon volet roulant.
Elle se situe à 205 cm du fond de baignoire... pas de chance 20 cm trop basse pour cette zone.

j'ai averti mon constructeur qui me répond texto: "[font=Calibri","sans-serif]Je vous rappelle que votre habitation a fait l’objet d’une demande de conformité électrique (CONSUEL) que nous avons obtenu en Janvier 2015."


[color=#333333]Bref je ne suis évidement pas du tout d'accord sur la réponse, car pour moi, il y a un risque électrique et souhaite entamer des procédures, car je commence à en avoir ras le bol de ce constructeur mal honnête.

D'autant plus que cette alimentation de volet électrique a été rajoutée en plus de la pieuvre, car ils avaient tout simplement oubliés de prévoir l'électricité pour tous les volets de la maison!!

Auriez vous des idées sur la démarche? Un constructeur peut-il livrer une maison dans cet état?
Si travaux il y a, devront'ils tout remettre d’aplomb (ma faïence, peinture...)?
Bref, quels recours?

Merci par avance,
Cordialement,
Sylvain


[/color]
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Bonjour

A mon humble avis, contacte directement le CONSUEL car ils sont en faute..

c'est ça de délivrer des attestations sans contrôler..

Menace les de poursuite et ils reverront leur jugement si défaut il y a
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Merci pour votre réponse.

cependant j'avais étudié le réglement intérieur du consuel: http://www.consuel.com/wp-content/uploads/RI-CONSUEL-V8_05_janvier_2015.pdf


il est notamment indiqué dans ce régelemnt:
qu'ils délivrent une attestation de conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur et non "le CONSUEL ne peut apposer son visa sur un formulaire d’attestation de conformité relatif aux installations électriques précisées au § 2.3"?

bref d'après ce que je comprend: ils disent juste à EDF c'est bon vous pouvez les brancher les disjoncteurs sont bien dimensionnés, il y a suffisamment de disjoncteur, les prises sont bien réparties.... mais ne certifient pas que tout est fait selon les règles de l'art.
C'est d’ailleurs peut être pour cela qu'ils peuvent se permettre de ne pas vérifier toutes les installations, sinon ils auraient de trop forts engagements côté sécurité?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Le CONSUEL n’assume donc en aucun cas les responsabilités
afférentes aux concepteurs, prescripteurs et installateurs et ne peut
être tenu pour responsable, des retards de chantiers, des non
conformités, non façons, désordres, malfaçons et vices
susceptibles d’affecter les installations électriques faisant l’objet
d’une attestation de conformité, de leur non-fonctionnement ou
d’un problème de performance, ni des dommages et préjudices de
toute nature affectant lesdites installations ou consécutifs
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
En gros ils délivrent une attestation, mais ne sont responsables de rien Laugh

ils sont forts...tres fort W00t
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Oui c'est en gros cela... enfin de mon point de vu!

je ne sais pas si d'autres personnes auraient des réponses surtout sur la procédure...

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Je demanderai une visite consuel (payante), ils feront un rapport sur la conformité de l'installation
Votre constructeur vous doit une garantie de parfait achèvement des travaux, et cela peut être considéré comme un vice caché, vous n'êtes pas censé connaître la norme quand vous signez le pv de réception.
Avec ce rapport, vous lui dites que vous l'attaquez, et vous verrez bien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Si l'inter est en volume 3, il y a aussi peut être moyen de rendre l'enveloppe du moteur étanche
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Merci pour votre réponse.

Pensez-vous que je puisse demander au consuel de venir même si ils ont déjà agréé ma maison?
Si oui cela me semble effectivement une bonne démarche, car ils verront également que mon constructeur n'est pas très sérieux.


kersu a écrit:Si l'inter est en volume 3, il y a aussi peut être moyen de rendre l'enveloppe du moteur étanche


par rapport à votre remarque il ne s'agit pas d'un interrupteur, mais d'un boitier de dérivation encastré en zone 1.
j'avais effectivement pensé à rendre cette boite étanche, mais est-ce que cela passera au niveau d'une certification...? ce je n'en sais rien.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Oui vous pouvez demander une contre-visite mais à vos frais
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
fafa600 a écrit:En gros ils délivrent une attestation, mais ne sont responsables de rien Laugh

ils sont forts...tres fort W00t

c'est tout à fait ça 
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
kersu a écrit:Oui vous pouvez demander une contre-visite mais à vos frais

mais attention, ils ne seront responsables de rien même s'il vous délivrent une attestation..
Je ne comprendrais jamais comment ces organismes peuvent foisonner en délivrant ouvertement des attestations sans jamais voir les domiciles..
c'est un peu comme les diagnostiqueurs Amiante et compagnie, c'est la loterie de la lettre
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
miroufsn a écrit:il ne s'agit pas d'un interrupteur, mais d'un boitier de dérivation encastré en zone 1.
j'avais effectivement pensé à rendre cette boite étanche, mais est-ce que cela passera au niveau d'une certification...? ce je n'en sais rien.

Bonjour,
A moins d'aller ouvrir la boite et tripatouiller les fils les pieds dans l'eau ou d'arroser copieusement à la douchette vous ne risquez pas grand chose.
Un cordon de mastic avant fermeture de la boite pour vous rassurer.

Cela ne sert à rien d'appeler le consuel, la réputation de votre constructeur ils s'en moquent royalement, pas la peine de faire un foin pour si peu.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,

oui je suis d'accord, ce n'est pas le risque électrique qui me préoccupe.

Plutôt ce qu'il m'en coutera si je revends ma maison. Certes le certificat d’électricité n'est donné qu'à titre informatif pour les nouveaux occupants, mais bon si c'est indiqué qu'il y a un problème électrique et que de futurs acheteurs veulent que je rendre l'installation aux normes, c'est moi qui vais devoir réaliser tous les travaux ou faire une ristourne sur ma maison!

et cela veut dire, casser faïence, déplacer la boite, refaire faïence...
ca va faire quand même quelques billets.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Alors vous vous faites des nœuds à la tête pour rien.

Le diagnostic électrique pour la vente d'un logement est trèèèès loin d'une inspection consuel.

Le gars va juste vérifier la présence d'une prise de terre et de différentiels dans le tableau, à la rigueur l'absence de cuivre nu c'est tout.

Une ristourne pour déplacer une boite de dérivation vous imaginez le truc???
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis aujourd'hui à 05h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir