Comment protéger le mur derrièr un poêle à bois ?

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 4.192 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message La Rochelle (17)
1) Je peux éloigner le poêle du mur en rajoutant des coudes au conduit et aussi mettre une plaque de protection (80x120 cm) derrière le poêle. La plaque du sol sur laquelle est posé le poêle sera alors plus loin du mur. Du coup, le parquet stratifié du sol sera visible derrière le poêle. Est-ce que c'est un problème? Le poêle ne chauffera pas le sol (parquet)?

2) Ou je peux enlever le placo rose et mettre une plaque incombustible en silicate de calcium (http://www.reseau-proeco-energies.fr/artisan/eurl-art-et-chauffage-319/poele-a-bois-contura-a-romorantin-41-loir-et-cher-1094)
Combien ca coute et ou les trouver et est-ce facile a poser? Si je fais ca, est-ce que je peux laisser le poêle tel quel?

De ces deux cas, lequel est au norme et lequel sera le plus simple a réaliser avec le moins de cout, svp?
Messages : Env. 200
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Angers (49)
Avant de pouvoir envisager des modifications il faut que tu nous donne les préconisations d'installation de ton poêle (différente distantes de sécurité). Quel est le modèle ?

Ce qui est presque sûr c'est que tu devra déplacer ton poêle pour respecter les différentes distances en fonction de la configuration choisie (plaque de protection ou non).

Attention, on ne le voit pas sur les photos, mais la distance de sécurité à respecter pour le conduit des fumées, est à respecter jusqu'en haut il me semble ! Un conduit correctement écarté, mais qui ferait un coude pour revenir près du mur au niveau du plafond : pas bon ! Ohmy
Surtout qu'au niveau du coude tu aura encore plus de chaleur du fait du ralentissement des fumées à cet endroit.

Concernant la plaque de sol, je ne sais pas trop quelles sont les obligations. Est ce que le sol chauffait lors des dernières utilisations ? Le mieux serait d'avoir une plaque qui va du mur jusqu'au devant du poêle plus marge...


Tu demandes "lequel est au normes" : les seules contraintesn, a priori, concernent les distances de sécurités dont je t'ai parlé : par rapport au conduit, et par rapport au poêle.

La solution de la plaque de protection murale me semble la meilleur car j'ai l'impression que c'est la seule qui t’affranchis de la distance de sécurité aux matériaux combustible derrière la plaque : donc pas de problème avec ton ancien placo par exemple.

Il te faudra toutefois respecter la distance minimum de 1.5 fois le diamètre conduit (entre la face arrière du conduit et ta plaque), ET la distance minimum à tout matériaux incombustibles indiquée sur ton poêle !

Concernant la plaque de sol il faudra te renseigner car je ne sais pas quelles sont les obligations à ce niveau là.

Cordialement,
R.
Messages : Env. 60
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Youps, j'ai corrigé une vilaine faute de frappe pendant que "RomainSt" postait Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Angers (49)
***** a écrit:
contrairement à la laine de roche, la laine de verre ne résiste pas au feu.

Tu es sûre de cela ? Il me semblait que les laines de verres brutes (sans revêtement, notemment kraft) étaient non combustible ?
Messages : Env. 60
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Erreur à supprimer
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Angers (49)
Je suis d'accord que la laine de roche avec revêtement aluminium (je suppose) est souvent utilisée pour supporter les très fortes températures, peut être parce qu'elle est plus compacte ? La résistance au feu est peut être supérieur ? C'est effectivement ce qui a été mis dans mon plancher bois entre mes solives et le conduit de fumées.

Toujours est il qu'une laine de verre (sans revêtement inflammable) devrait a priori être non combustible : A2 s1 d0, soit anciennement M0 (exemple : http://www.pointp.fr/platre-[...]213S2R2m139 )

Bref peu importe ! Avec du béton cellulaire (ou n'importe quoi d'autre) il faudra toujours respecter la distance de sécurité du poêle à tout matériaux incombustible Wink AINSI que les distances à respecter pour les matériaux derrière le béton selon leur nature !

Avec une plaque de protection murale a priori on s’affranchit d'avoir à respecter les distances de sécurité aux matériaux derrière a plaque.

Toute solution est envisageable, du moment que les distances de sécurités sont respectées
Messages : Env. 60
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Erreur a supprimer
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Angers (49)
Oui le béton cellulaire est incombustible, mais on ne peut pas pour autant mettre le poêle à 5 cm du béton Tongue
Il faut donc tout de même respecter la distance de sécurité du poêle à tout matériaux incombustible.

Et encore une fois, sauf erreur de ma part, un matériau incombustible ne dispense pas de respecter la distance de sécurité aux éventuels matériaux combustibles ou succeptibles de se dégrader sous l'effet de la chaleur qui se trouveraient derrière (comme si le matériau incombustible n'était pas là finalement). La seule exception semble bien être la mise en place d'une "protection" murale incombustible ventilée (comme les protections murales en métal).

Ce sont les règles à respecteur pour une installation conforme aux normes de sécurités, après chacun est libre de les respecter ou pas !

Je pense qu'elles sont là pour assurer la sécurité de l'installation même dans les pires cas extrêmes de feu de conduit par exemple (avec un conduit qui rougeoit à plus de 600° pendant dure X temps).
Messages : Env. 60
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
RomainSt a écrit:Oui le béton cellulaire est incombustible, mais on ne peut pas pour autant mettre le poêle à 5 cm du béton Tongue....


QUI a écrit le contraire ?

so, j'arrête là, TU AS RAISON 5
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message La Rochelle (17)
Merci pour toutes vos réponses.
Messages : Env. 200
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Angers (49)
***** a écrit:
RomainSt a écrit:Oui le béton cellulaire est incombustible, mais on ne peut pas pour autant mettre le poêle à 5 cm du béton Tongue....


QUI a écrit le contraire ?

so, j'arrête là, TU AS RAISON  5


Tu n'avais pas tort non plus il me semble, juste qu'en soit le béton cellulaire n'apporte rien de plus  en terme de distances de sécurité à respecter comparé à n'importe quel autre matériau incombustible.
Ca ne l'empêche pas sans doutes d'être meilleur que d'autre dans le role de coupe feu, protection thermique...
@gangnam as tu pu trouver les préconisations pour ton poêle ? Quel est son modèle ?
Messages : Env. 60
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message La Rochelle (17)
C'est le carollo 8 kw de chez Invicta.
Chez Casto, ils m'ont conseillé de mettre 2 plaques M0 (jusqu'au plafond), et de mettre 2 coudes de 45 pour éloigner le tubage du mur.
Messages : Env. 200
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Angers (49)
Citation: Protection du sol
: placer l
’appareil sur une dalle en béton
de largeur 100 cm , longueur
100 cm ,
épaisseur 45mm recouverte d’une face réfléchissante côté appareil
( plaque métallique type inox, ou face
céramisée brillante), l’appareil étant placé au centre de cette dalle.
Dista
nce minimale à respecter par rapport aux matériaux
combustibles
adjacents
: 80 cm
Si les parois adjacentes sont en matériaux
incombustible
et ne se dégradent pas sous l’action de la chaleur
(la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions
peuvent être réduites à 15 cm



Voilà ce que j'ai trouvé pour ton poêle, du coup je pense que tu as tous les éléments concernant les distances au poêle, au conduit, et pour la plaque de sol !

200° le mur à 15cm, ça déboîte pas mal.... sans doutes pour cela que tes plinthes ont eu un petit problème...

Attention avec les distances de sécurité réduites (dans ton cas distance à un matériau incombustible réduite à 20cm) : l'éventuelle décoration doit aussi être incombustible !! (peinture, papier peint, parement etc !)

Cordialement,
R.
Messages : Env. 60
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message La Rochelle (17)
Merci beaucoup Romain
Messages : Env. 200
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 11 mai 2024 à 23h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir