Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis tableau électrique (Maison secondaire)

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 354 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Nievre
Bonjour,

Je rénove actuellement une maison secondaire et je voudrai votre avis sur le tableau électrique que je viens de dessiner.
Toutes les pièces ne seront pas réalisées en même temps mais je souhaite le concevoir complet.



Merci d'avance pour vos remarques.

Ci-dessous également la répartition des équipements.

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est difficilement lisible


Je répond par rapport à la dernière version de la norme.

Toutes les rangées sont trop chargée.
A passer en 63A ou éventuellement baisser le calibre de certains disjoncteurs (pas certain que cela suffisse partout)


Quel est le mode de chauffage ?

Il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la sdb

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nievre
Effectivement, j'ai modifié les fichiers sur le message d'origine.

Le mode de chauffage n'est pas encore déterminé mais ce sera des radiateurs à eau chaude (fioul, bois, etc.).

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas il faut un circuit pour la chaudière
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nievre
Je penses qu'il faut donc commencer par la répartition. Que pensez vous de celle ci dessous ?

Messages : Env. 100
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il vous faut un circuit dédié pour la cuisine avec 6 PC
Il vous faut au moins 5 PC dans le séjour
La norme n'impose que 3 PC par chambre, donc vous avez bon. Mais personnellement je trouve cela juste et je suis plus proche de 8
Le télérupteur n'a pas besoin de disj 2A, il se met sur le circuit d'éclairage

Pour le reste c'est correct, mais vous pouvez baisser le calibre 20A à 16A si vous voulez limiter le nombre d'ID 63A
Exemple :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nievre
La maison aura une superficie finale supérieure à 100m2 je dois donc avec 4 rangées c'est bien ça ?
Messages : Env. 100
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, il n'y a plus de règle par rapport à la surface.
Tout dépend désormais du nombre de disjoncteur ce qui est plus logique
Comme vous le voyez dans le tableau que je vous ai mis au dessus, c'est un ID pour 8 disjoncteurs maxi

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nievre
Bonjour,

J'ai essayé de modifier la répartition des circuits pensez vous que cela est cohérent et que je peux partir sur cette base pour concevoir mon tableau ou est il encore possible d'optimiser ?



Merci d'avance.
Messages : Env. 100
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Nievre
Bonjour,

J'ai modifié mon tableau pour essayer de prendre en compte l'ensemble de mes besoins présents et futur. Je penses que je dois passer sur un tableau avec une rangée en plus ou est-ce suffisant ?
Avez vous des remarques sur le tableau ?

Merci d'avance.

Messages : Env. 100
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas de grosses remarques, si ce n'est qu'il est peu pertinent de prévoir les circuits avec le maximum de points d'utilisation. Cela bloque toute possibilté d'évolution.

Pour le nombre de rangées ou d'ID c'est vrai que vous êtes à la limite et que c'est peu évolutif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nievre
Merci, que me conseilleriez vous pour mieux répartir ?
Messages : Env. 100
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Moi j'ai toujours tendance à voir large

Donc 4 rangées avec :
- SL Chauffe eau
- Four LV
- LL 6 PC Cuisine
- plaques
Et vous répartissez le reste de manière homogène
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 03h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir