Avis sur mon tableau électrique maison neuve

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 596 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Bonjour à tous, j'aimerais avoir votre avis sur mon tableau électrique
toutes vos remarques sont les bienvenue
merci d'avance
[img][/img]
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Bonjour on n'arrive pas à voir la photo en cliquant dessus, donc les noms sont illisibles. En tout cas la réserve de 20% a l'air assurée... Biggrin
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est vrai que ce n'est pas trop lisible.

De ce que je crois deviner :
- les rangées 2 et 3 sont trop chargées
- c'est la plaque qui doivent être sur le circuit 32A, pas le four

A noter que les prises GTL ne sont plus obligatoires
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Bonsoir effectivement pour voir l'image en grand il faut cliquer droit et faire afficher image je ne sais pas pourquoi! 
Pour le four erreur d'inscription j ai bien noté plaque de cuisson sur mes feuilles 😉
Pour les rangées 2 et 3 la norme dit 8 disjoncteur maxi par différentiel pensez vous que je doit rajouter un autre différentiel pour alléger la rangée 2 et 3 ? 
Êtes vous sûr pour les prises gtl ? L'amendement a5 le précise pourtant... 
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les rangées 2 et 3 ce n'est pas un problème de nombre de disjoncteur, mais un problème de cumul des calibres.
Soit vous baissez ceux-ci, soit vous passer en 63A

Pour les prises GTL, c'est écrit "dès qu'il sont prévus d'être installé" :

Cela veut donc dire qu'on peut ne pas les prévoir

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Donc si je comprend bien même le coffret de communication je ne suis pas obligé de l'installer ? (Si je veux installer une baie)! Parce que on m'avait dit le contraire !
Pour la rangée 2 j ai 3 de 20 2 de 16 1 10 1 de 2 pour la rangé 3 j ai 1 de 2 2 de 10 2 de 16 et 3 de 20
Vous pensez que c'est trop?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le tableau de com, le titre 11 le réclame

Il faut que la somme des calibres multiplié par 1 pour l'ECS et le chauffage et par 0,5 pour les autres circuits ne dépasser pas 40A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Merci pour votre réponse !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
[img][/img]

voilà tableau modifié ca vous semble bon ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est toujours aussi peu lisible, mais de ce que je crois voir, cela me semble nettement plus correct
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 12h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir