Env. 500 message Hyeres (83)
bonjour,

j ai un petit doute c 'est pourquoi je fais appel à vous
j ai monté un disjoncteur 16 A avec fils en 2.5 mm2 pour une prise extérieur
sur le bouquin " l 'électricité comme un pro"
il disent qu on peut aller jusqu'à 5 prises avec un disjoncteur 16 A mais en fils de 1.5 mm2
moi j ai mis du 2.5mm2
cela peut il passer au consuel ??
merci à vous
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour,
ca passe sans aucun probleme, c'est même mieu.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, oui tu as bien fais c'est meme mieux, en plus si ta prise est loin c'est conseillé de mettre en 2.5 pour diminuer la chute de tension dans les fils

en général toute les prises sont en 2.5mm² 10 16 ou 20A mais pas +

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
tu peu mettre jusqu'a 5 prises si ton circuit est en 1,5², et jusqu'a 8 prises si c'est en 2,5².
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Hyeres (83)
donc je peux laisser comme ça pour le consuel

merci
j ai une question

je me suis aperçu que sur un des circuits spécialisés ( le lave linge ) j ai une prise de la cuisine qui est reliée dessus et c'est le micro onde
d'après les normes il faudrait que je branche cette prise ailleurs
pensez vous que je peux prendre le risque pour le consuel??
ça a l'air risqué non ???
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
avant il y avait pas autent de circuit spécialisés donc ça peut passer mais c'est dmg dans du neuf surtout que cette prise est sous le diff type A vérifie que tes ID ne sont pas surchargés

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Cote D'or
Bonjour,

Si, les autres circuits prises ne sont pas surchargés, il est peut être possible de repiquer cette prise du micro onde sur un autre circuit, ce serait mieux.

A+
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Hyeres (83)
merci pour vos réponse
je vais essayer de me repiquer sur les prises du plan de travail
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Paris
Bonjour,

désolé de réveiller un vieux message mais j'ai lu le dernier commentaire, il m'intéresse car évoque un pb similaire au mien, et je voudrais savoir si sur le même circuit 2,5mm² en 16A, je peux brancher à la fois :
-une machine à laver (1900W sur sa notice),
-4 prises de plan de travail (pour robot, mixer etc. voire un grille-pain ou une machine à café),
-un frigo,
-un micro-onde
?

Sinon quels sont les risques? Surcharge donc fonte des fils=incendie! ou bien plus rassurant (Unsure et plus probable?) le disjoncteur qui saute?

Merci pour vos réponses et votre aide.


PS: je suis novice en électricité, mon père s'y connait bien mais j'aime avoir l'avis de plusieurs personnes Rolleyes
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,

la machine à laver devrait étre sur un départ spécialisé (seule)
Citation: Sinon quels sont les risques? Surcharge donc fonte des fils=incendie! ou bien plus rassurant ( et plus probable?) le disjoncteur qui saute?



si le circuit est trop chargé ,le disjoncteur va faire son role et couper le courant.......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Paris
d'accord merci Phil

Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 12h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir