Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment mesure la resistance de la terre

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 15.824 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Moselle
BONJOUR
J aimerai savoir comment prendre la mesure de la resistance de ma terre avec un ohmsmetre?
merci
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
tu ne peux pas

marque 1ohm sur la feuille du consuel et lui vérifiera qu'elle est bien inférieur a 100ohms avec la valeur exact
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
si je fait neutre et terre le resultat est faut
merci
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
la mesure ce fait sous une certaine tension, et un certains courant de fuite pour vérifié que la terre est bonne
un ohmetre ne peut pas faire cette mesure spécifique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord De Rennes (35)
il te faut un telluromètre pour mesure une terre
Début TRX 27/02/12, livré en HE-HA 29/03/12
Réalisation 2nd œuvre par nous même Consuel 03/08/12
Emménagement le 28/08/12
Teste à l'air --> 0,41 Passage de Promotélec 10/01/13
CERTIFICAT BBC Obtenu
Constructeur --> HBC (35)
Messages : Env. 100
De : Nord De Rennes (35)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Tarn
yoda_51 a écrit:la mesure ce fait sous une certaine tension, et un certains courant de fuite pour vérifié que la terre est bonne
un ohmetre ne peut pas faire cette mesure spécifique


Bonsoir
hop!!! hop !!! Yoda, pour savoir si la mise à la terre est conforme, il faut débrancher le tableau elec de la mise à la terre (au niveau de la barrette de terre, afin de ne ps avoir d'erreur de mesure, suite au LEP des tuyauteries ou autres), se fixer avec un tellurométre sur la borne étant relié à la terre, de se telluromètre parte 2 fils deux cables reliés à des piquets planté dans le sol (en ligne droite, sans se croisé et généralement en V (si le sol est humide, la mesure en sera meilleur.
mettre en marche l'appareil et y lire la mesure..... voili voilou
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
merci pour les précisions, la mesure est faite a plusieurs fréquence on est loin du simple ohmetre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonsoir tout le monde, pour info, j'ai testé aujourd'hui ma terre à l'aide d'un appareil de catohm...
C'est très simple d'utilisation, on le branche sur une prise et on lit la mesure : entre 0 et 1 pour ma part...
Je pense que la mesure du tellurohmètre est vieillissante et que d'autres appareils existent mais là je ne suis pas spécialiste...
Bonne soirée!
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Ytrac (15)
La seule mesure valable se réalise avec un telerumetre en mesure avec 2 piquets, la mesure avec catohmetre est fausse car elle prendre en compte la valeur de réalisation de la prise de terre du transformateur HT/BT d'EDF local, donc si cette prise de terre est mauvaise vous obtenez une valeur mauvaise alors que votre prise de terre est peut être bonne. Deplus il faut s'éloigner des lieux humides car en cas dassechementcdes des terres vous perdez votre prise de terre et les disjoncteurs différentiels ne fonctionnent plus au premier défaut.[/quote]
Messages : Env. 10
De : Ytrac (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Mais si la terre du transformateur est bonne est ce que la mesure sera améliorer? si elle n'est que dégradée, c'est mieux car qui peut le + plus peut le moins...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
lecoleau a écrit:Bonsoir tout le monde, pour info, j'ai testé aujourd'hui ma terre à l'aide d'un appareil de catohm...
C'est très simple d'utilisation, on le branche sur une prise et on lit la mesure : entre 0 et 1 pour ma part...
Je pense que la mesure du tellurohmètre est vieillissante et que d'autres appareils existent mais là je ne suis pas spécialiste...
Bonne soirée!



L'appareil que vous citez le Catohm, fait une mesure de boucle barrette fermée, vous ne pouvez connaitre la valeur réelle de votre "piquet de terre", de plus il faut une alimentation 230V pour faire la mesure. Cette mesure peut donner une indication assez fiable en habitation neuve.


Dire que le tellurohmetre est obsolète, si il utilise la méthode des 3 piquets, il est fiable, moi j'utilise un Metrix MX 435B, un fil en amont de la barrette ouverte, un fil à 25m du piquet et un autre à l'opposé à 25m (en triangle). Les conditions climatiques jouent aussi : altitude inférieure à 2000m, T° 0 à 45° et TH de 80% jusqu'à 31°.


Si votre valeur explose alors que vous êtes sûr de votre piquet, cela peut venir d'une mauvaise mise à la terre du neutre transfo EDF.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 09h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir