Contre visite ou pas?

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 715 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour,

objet : retour sur un passage d'un consuel

je suis un particulier, et j'avais le passage du consuel.
J'étais relativement confiant à son arrivée car j'avais écumé les forums pour éviter les pièges mais on ne sait jamais.
Un collègue m'avait contrôlé la terre et toute les prises (déjà un bon point)

le contrôleur (très agréable ) a commencé par le tableau. Après les vérifs de bases, il ne s'est pas attardé.

puis, contrôle de terre de toutes les prises et appareils installés.

Pas de soucis hormis dans une salle de bain, j'ai une fenêtre "type soufflet" qui ne "bippait "pas 

je le savais car en connectant la "l.E.S" je n'avais pas trouvé de continuité, et pour cause, la peinture dessus fait isolant. je ne voulait pas gratter la peinture et  je pensais qu'en expliquant ce phénomène, il n'y aurait pas de problème : erreur.

le contrôleur m'explique que malgré tout il doit logiquement retrouver une continuité ( A ce moment là , il se voulait rassurant en m'expliquant qu'il n'y aura simplement qu'une attestation sur l'honneur à remplir et bien sur, corriger le défaut.


A son départ, je lui demande de me confirmer qu'il n'y aurais pas de contre visite, mais ce dernier me répond qu'il ne contrôle rien, et qu'il ne fait que remonter un rapport du contrôle et que c'est le bureau qui décide. Il me déclare cependant que lorsqu'il y a qu'un point à corriger, il est rare qu'une contre visite soit programmé.

qu'en pensez vous? quel recul avez vous sur ce cas concret.

si j'ai 180 € de contre visite pour çà , je trouverai çà vraiment abusé! 
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ben, c'est devenu comme pour le permis de conduire... les inspecteurs ne donnent plus leur avis en descendant de la bagnole, parce qu'il y en a eu qui se sont fait casser la gu... en cas de refus
Donc, ce que vous a dit le contrôleur est exact... il remet son rapport à l'administratif qui vous écrit ensuite.
Effectivement, en général, on échappe à la contrevisite jusqu'à 2 observations, moyennant une attestation sur l'honneur et/ou l'envoi de photos.

Photographier la continuité de la fenêtre ça va être coton. Toutefois, si c'est une maison en bois, vous êtes dispensé de mettre la fenêtre à la terre si sa résistance d'isolement est > 0,5 MOhm
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
jfquillacq a écrit:Toutefois, si c'est une maison en bois, vous êtes dispensé de mettre la fenêtre à la terre si sa résistance d'isolement est > 0,5 MOhm

Bonjour,
Quelle est la référence de cette disposition ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
J'ai la flemme de rechercher... j'ai eu le cas sur un chantier et j'ai eu un échange de courrier avec le consuel, où il confirme
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Finistere
Ok merci pour la réponse.

vous dites, en règle générale, moins de 2 défauts à corriger et çà passe avec un engagement de notre part que les travaux de remise au normes ont bien été effectués!

Ouf, çà me soulage car 180 € de contre visite ....

çà vas dans le sens du contrôleur....

il faudrait vraiment pas de bol que ce soit le contraire... ou alors ils ont moins d'activités en début d'année et ils profitent pour faire rentrer de la monnaie...., çà serait vache .....

encore merci de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
jfquillacq a écrit:J'ai la flemme de rechercher... j'ai eu le cas sur un chantier et j'ai eu un échange de courrier avec le consuel, où il confirme

Dommage ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Thierry 01 a écrit:
jfquillacq a écrit:J'ai la flemme de rechercher... j'ai eu le cas sur un chantier et j'ai eu un échange de courrier avec le consuel, où il confirme

Dommage ...

Vous avez vu l'épaisseur de la NF C 15-100 ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
jfquillacq a écrit:
Thierry 01 a écrit:
jfquillacq a écrit:J'ai la flemme de rechercher... j'ai eu le cas sur un chantier et j'ai eu un échange de courrier avec le consuel, où il confirme

Dommage ...

Vous avez vu l'épaisseur de la NF C 15-100 ?

La partie 701 de cette norme n'est pas si importante, puisque c'est bien dans cette partie que doit se trouver la réponse ... je viens de la lire et je n'ai rien vu à ce sujet, mais peut être je n'ai pas cherché au bon endroit. Pour moi, Consuel a interprété et je pense que cette position qu'ils ont pris pour votre chantier ne peut pas être prise comme un généralité. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le seul point qui pourrait faire référence aux 0,5Mohms c'est ceci :
http://ovh.to/jgFAhe

Mais ce n'est pas exactement cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Carminas a écrit:Bonjour

Le seul point qui pourrait faire référence aux 0,5Mohms c'est ceci :
http://ovh.to/jgFAhe

Mais ce n'est pas exactement cela

 En effet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Oui, enfin, c'est quand même écrit en toutes lettres :
"Ne sont pas à relier... les châssis... intégrés dans une structure isolante...
On considèrera cette huisserie... lorsque la résistance d'isolement... est supérieure à 500 000 ohms".

Dans mes rapports avec eux, je n'ai jamais vu Consuel "interpréter"... ils appliquent ce qui est écrit point-barre. Je vous signale que sur le même chantier, j'ai justement eu à "interpréter un autre point de règlement... ça a pris 4 mois de navette, en se battant comme des chiffonniers sur la moindre virgule... et ça fini par un courrier explicite : "à titre tout à fait exceptionnel..."

Si vous me donnez une adresse MP, je vous envoie copie de leur courrier...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous et bonne année.

Pour mon cas personnel, ce n'est pas une maison bois, donc la question ne se pose pas, mais çà permet de débattre sur ce point...

sinon, Je me suis connecté sur leur site via mes identifiants (consuel), j'ai trouvé un courrier avec une phrase à cocher, puis une signature électronique informant que les travaux ont bien été effectué.

En effectuant les travaux, j'ai pris une photo d'un fil de terre que j'ai relié au chassis de la fenêtre. Je voulais leur transmettre ce fichier pour preuve, mais visiblement, il n'y a rien de prévu sur leur site pour çà.

Est ce que quelqu'un à dèjà eu recours à cette méthode?
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
J'ai relu de nouveau la partie 701 de la norme, j'ai trouvé ceci dans l'annexe B qui pourrait donner un élément de réponse ;

" ... Doivent être reliés à la liaison équipotentielle :
...
d) Les huisseries métalliques des portes, des fenêtres, des baies si elles peuvent se trouver en contact d’éléments métalliques de la construction (tel qu'armatures de béton). ... "

Il est claire que si la construction est totalement en bois, nous ne sommes donc pas dans ce cas et le raccordement à la LES n'est pas nécessaire.

Qu'en pensez vous ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Il y a deux semaines, mon huisserie de sdb ne bippait pas alors qu'elle était reliée à la terre, le consuel m'a dit que ce n'était pas grave car c'était une maison en bois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Finistere
Bonsoir,

çà y est, j'ai reçu le visa du consuel ( )

maintenant, reste le raccordement à erdf.

il y a déjà un coffret avec le cable sur mon terrain. pour l'instant, çà sert à alimenter le coffret de chantier.

je suis en branchement de type 2 (plus 30m)

erdf n'a simplement qu'à enveler ce coffret chantier, et brancher mon cable dans leur coffret après avoir mis le compteur et leur disjoncteur. (15min de travail)

cette prestation doit être forfaitaire. Quelqu'un a une idée de prix?

merci
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 01h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir