Bonsoir a tous,

Actuellement sur un projet de rénovation nous projetons d'installer au dessus de notre séjour une passerelle.

Brièvement:

longueur passerelle : 8m
espace entre les longerons : 90cm
Garde corps :poteaux acier 50mmx50mm + verre feuilleté 44/2 21kg/m² ou verre synthétique
plancher: bois
dessous de passerelle en placo

grossomodo: charge repartie max 850kg + les personnes qui la traversent (charge dynamique).

je m interroge sur le choix de l'IPE afin d eviter tout risque de flexion.

certains nous propose du 240, d autres du 270.

Y a t il des pro dans le domaine parmi vous qui pourrait m'éclairer?

Je remercie par avance.

Arnaud.
Messages : Env. 50
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Ce que tu énonce la ne se resous pas brièvement

C'est vraiment un boulot de calcul fastidieux et pointu.

Et je parle en connaissance de cause car j'ai (sur)dimensionné un linteau pour mur porteur moi même.

Sur dimensionné car je voulais pas me planter et mes fondations pouvait accepter cette charge.

J'ai mis un mois a faire tous mes calcul de report de charge et je t'avoue que ne ferai pas cela pour quelqu'un d'autre.

Tu peux t'aider de ce genre de calculette :

http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html

Pas précis au poil mais cela donne une idée du dimensionnement et la flèche.

Après aide toi de Google mais le meilleur conseil que je peux te donner c'est de consulter un spécialiste bureau étude charpente métallique.

Bon courage
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ça dépend où tu places la barre : quand tu écris "afin d eviter tout risque de flexion", c'est complètement illusoire. Quoi que tu fasses, ça fléchiras toujours. Un peu ou beaucoup.

On considère qu'avec des éléments fragiles (verre) il ne faudrait pas dépasser L/500 de flèche soit 1,6 cm pour 800 cm de portée. Mais on pourrait être beaucoup plus tolérant avec des panneaux de longueur très limité.

Avec deux IPE 240, tu es à, 1,37 cm
Avec deux IPE 270, 0,92 cm

A toi de voir ce que tu es prêt à accepter (les deux solutions sont au dessus du minimum réglementaire).

N'oublie pas les entretoises entre les fers.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Deux Sevres
Ok merci beaucoup pour cette info!!!
Cette flexion correspond à quelle charge sur la passerelle?

L entretoise correspond aux barres de liaisons entre ipe?
Messages : Env. 50
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
arno23079 a écrit:Ok merci beaucoup pour cette info!!!
Cette flexion correspond à quelle charge sur la passerelle?

J'ai pris 250 DaN/2, comme pour les escaliers.

L entretoise correspond aux barres de liaisons entre ipe?

Oui

De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Deux Sevres
Merci vraiment!!!

Donc pour être sur de bien comprendre, tu as supposé 250kg sur chaque ipe au centre? En dynamique ou statique( quel coef)?
+
La charge repartie de 850kg

Dernière question peut être indiscrète. Quel est ton métier.

En tous les cas merci!!
Messages : Env. 50
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
arno23079 a écrit:Merci vraiment!!!

Donc pour être sur de bien comprendre, tu as supposé 250kg sur chaque ipe au centre? En dynamique ou statique( quel coef)?

Non ! 250 DaN/m2 (il s'agit d'une charge d'utilisation répartie)
Soit, au total pour l'ensemble de la passerlle, 250 x 0,90 x 8,00 Mais on ne calcule jamais comme ça. Au ml de passerelle, 250 x0,90. Et pour le dynamique, non ! En bâtiment, il n'y a à peu près que pour les convois routier qu'on prend un coefficient dynamique. Par contre, ces charges sont "non majorées" donc à l'ELS. A l'ELU, il y a des coefficients à appliquer suivant la nature de la charge et les combinaisons.

+
La charge repartie de 850kg

Dernière question peut être indiscrète. Quel est ton métier.
Ingé

En tous les cas merci!!
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Deux Sevres
Lol tu m as un peu perdu.

Que entends par ElS et ÉLU?

Et de manière concrète un dimensionnement a 240 peut il convenir à une utilisation courante?

Merci encore
Messages : Env. 50
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Deux Sevres
Pour être plus complet ci dessous un croquis du projet.

Arnaud.



[IMG][/IMG]

[/img]
Messages : Env. 50
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Deux Sevres
Désolé et bonsoir à tous,

Tournesol m a apporté pas mal de réponse et je l en remercie encore une fois.

Du coup pour être sûre.

Pouvez me dire si une section de 240 peut convenir dans ma configuration?

Merci à tous.

Arnaud
Messages : Env. 50
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 15h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir