Bonjour à tous.
Je cherche à changer le câblage électrique de ma maison car sur certaines prises il n’y a pas la terre.
Les murs sont en placoplatre avec isolation.
Mon idée était d’enlever la partie de placo concernée en chaque prise, enlever la gaine et la remplacer.
Ensuite faire un rebouchage avec du plâtre.
Dans un premier temps, est ce l’idée est bonne ? y a-t-il une autre solution ?
Dans un deuxième temps (si l’idée est bonne), qu’est ce qui est le mieux pour faire les rainures dans le placo ?
Et enfin y a-t-il une  « technique » particulière pour le rebouchage ?
D’avance un grand merci pour les réponses.
Emmanuel.
Messages : Env. 30
De : Maisons-alfort (94)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

vous donnez une réponse sans connaitre votre maison, c'est un peu aléatoire.

Effectivement tout casser c'est une solution !
Essayer de tirer vos nouveaux câble avec ceux existant en est une autre.
Si vous avez des boites de dérivations un peu partout, ou une araignée au plafond (purement électrique là) vous n'aurez pas 36 solutions.

Faites appels à des professionnels, vous aurez au moins un avis technique et visuel. Et peut-être vous trouverez votre bonheur chez un artisan.
Messages : Env. 200
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Du vous avez des gaines, cela vaut le coup de tenter d'ajouter un fil de terre dedans en retirant les fils.

Avez vous vraiment besoin de la terre sur ces prises ? Car par exemple dans une chambre ou le séjour, la plupart des appareils qu'on y raccorde n'ont pas besoin de terre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Maisons-alfort (94)
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Effectivement dans les pièces de nuit et de séjour, on n’a pas énormément d’appareils avec des prises de terre, mais j'aimerai avoir une installation un peu plus propre de ce que j'ai actuellement.
Tirer la terre en passant par les gaines déjà en place ça me va bien.
Ça me parait quand même compliqué cette affaire, si vous avez une astuce pour la faire je suis preneur, ça m’éviterai de remplacer les gaines.
Emmanuel.
Messages : Env. 30
De : Maisons-alfort (94)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Bonsoir,

Un conseil car j'y suis aussi mais pour passer une phase entre les interrupteurs et mes luminaires led. Les nouveaux luminaires led nécessitent souvent la présence d'une phase non coupée pour alimenter en permanence le transfo. Si vous faites des travaux en ce sens pour la terre, pensez y pour la phase permanente aux luminaires!!
J'ai réussi à passer dans les gaines existantes unn fil supplémentaire de 1.5mm²....parfois en trempant son extrémité dans un peu d'huile
Bon courage, Core
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le mieux est d'utiliser les fils en place comme tire fils en les attachant aux nouveaux phase/neutre/terre que vous mettrez à la place.
Ou si vous voulez les conserver, attachez un tire fil nylon au bout des 2 fils actuel, tirer pour enlever les fils, puis une fois le tire fil en place dans la gaine, attachez au bout les 3 nouveaux fils et tirer le tire fil dans l'autre sens

Si nécessaire utiliser un lubrifiant type Yellow
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Maisons-alfort (94)
Bonjour à tous.
J'ai acheté un lubrifiant et des câbles, je vais tester le weekend qui vient.
On verra donc si ça passe.
Je vous tiens au courant.
Merci.
Emmanuel.
Messages : Env. 30
De : Maisons-alfort (94)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Je pense que la solution carminas est à employé si lencombrement des gaines et la condition de pose à était respecté (pas de s ou écrasement dans un angle.diamètre de gaine adapté à la section des conducteurs..) il n'y devrait pas avoir de soucci Happy
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 20 mars 2024 à 13h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir