Bonjour,

J'aimerai installer l'électricité dans mon garage qui se situe au sous sol de mon immeuble.
J'habite au 2e étage, il y a une gaine entre mon tableau de l'appartement et la gaine technique de l'immeuble pour faire passer le câble.

Il y a environ 25m entre mon tableau d'appartement et mon garage.

J'ai uniquement besoin d'un point lumineux type néon au plafond et d'une ou deux prises 230V pour brancher un chargeur de batteries d'outils électroportatifs par exemple, ou un petit compresseur. Rien de bien gourmand en électricité donc.

Quelle section devrais je tirer ? Je pense du 3G6mm², mais je n'en suis pas sur.

Au niveau de mon TGBT, quel disjoncteur devrais je placer pour alimenter le tableau du garage ?

Avez vous un lien avec un petit tableau déjà pré équipé qui pourrait satisfaire à mon utilisation ?

Au plaisir
Messages : Env. 50
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est simple c'est normé

Section : 2,5²
Voyant de mise sous tension au départ
Pas de tableau dans le garage





Il faudra bien entendu demandé l'autorisation au syndicat des copropriétaires.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Reunion
2.5mm² me semble faible, au vu de la longueur du câble. Il est stipulé minimum 2,5²... ne penses tu pas que ce soit trop juste par rapport à la chute de tension ?

Pour l'autorisation des co propriétaires aucun soucis, plusieurs l'ont déjà fait sans que ça ne pose de problème.

Une simple boite de dérivation est donc suffisante pour moi d'après la norme, c'est bien ça ?

Pour le calibre du DJ dans mon TGBT, hormis qu'il soit DDR 30mA pour la sécurité des personnes, quel ampérage choisir ?
Messages : Env. 50
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2,5² sur 25m c'est courant dans une habitation classique.
Donc pas de raison que ce soit différent pour votre liaison

Avec un disjoncteur 16A au départ, vous aurez une chute de tension de 3% maxi en tirant 16A ce qui est dans les valeurs de ce qu'autorise la norme (3% maxi pour l'éclairage, 5% maxi pour les autres usages)

Oui à l'intérieur du garage, une simple boit de dérivation suffit.

Pour le DDR, tout dépend du nombre de circuit que vous mettez en aval.
S'il y a que votre disjoncteur 16A un DDR 25A suffirait.
Mais autant mettre un 40A : pas plus cher, plus facile à trouver, plus évolutif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Reunion
Merci pour votre aide bien utile

OK pour du 2,5mm² donc. Je vais bien vérifier la longueur mais cela ne devrait pas dépasser les 30m.

J'ai un DJ C20 de libre dans mon TGBT qui est prit en aval d'un inter diff, puis je l'utiliser pour alimenter et protéger mon garage ?

Si c'est le cas, niveau matériel j'aurais uniquement besoin de :

- 1 aiguille
- 1 câble 3G2.5²
- 1 DJ dans TGBT (C20 dispo utilisable ?)
- 1 boite de dérivation
- 1 prise 230V
- 1 interrupteur pour l'éclairage du néon
- 6m de tube iro avec fixation pour passage du câble dans le sous sol

Manque t'il autre chose ? A part le voyant lumineux, je ne pense pas le mettre je ne vois pas son utilité même si la norme le précise.
Messages : Env. 50
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui vous pouvez reprendre votre C20

Votre liste me semble correcte.
Peut être de la gaine ICTA s'il y a une partie encastrée ?

Le principe d'une telle installation est de ne pas laisser sous tension en permanence, mais juste lorsqu'on en a besoin.
D'où l'utilité du voyant.

A partir du moment où vous passer en partie commune, je vous conseille de faire aux normes.
Sinon en cas d'accident ou de sinistre, on pourrait rechercher votre responsabilité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Reunion
Alors non il n'y a pas de partie encastrée, dans la GTL il y a des goulottes qui traversent les paliers jusqu'au sous sol et ensuite ça sera de l'apparent jusqu'à l'intérieur de mon garage dans les tubes iro.

Parfait pour le C20.

Pour le voyant lumineux vous avez sans doute raison je vais suivre votre conseil de le placer.

Je ferai les travaux probablement semaine prochaine, je vous tiendrai informé.

Et je vous remercie grandement d'avoir prit le temps de m'aider
Messages : Env. 50
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Vous pouvez vous affranchir des tubes Iro si vous tirer un R2V 3G2.5
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 22h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir