Retour
Menu utilisateur
Menu

Pb raccordement tableau principal

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 83 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ariege
Bonjour à tous, je viens de terminer la construction de mon garage. Je souhaite à présent réaliser l'installation électrique.

Il y'a une distance de 30 mètres entre le tableau électrique principal et le futur tableau du garage.

Pour les équipements qui sont prévus sur le garage :

- 4 prises élec 16A
- 4 réglette d'éclairage LED
- 1 prise 32A
- 2 prises Legrand Green'Up pour l'alimentation de 2 véhicules électriques.

Première question : j'ai prévu de câbler la liaison entre les 2 tableaux avec un câble déjà en ma possession, c'est du 2x16 mm², j'imagine que c'est surdimensionné, cela pose-t-il problème ? il faut que je prévois également la terre au moment de la liaison. Si ce n'est pas possible quel câble me préconisez vous ?

Deuxième question : je vais mettre un disjoncteur dans le coffret principal pour protéger le coffret secondaire du garage, toutefois je ne sais pas où me repiquer sur le tableau principal pour alimenter le disjoncteur en question ? L'alimentation des disjoncteurs différentiels du tableau principal se fait via un peigne vertical et non via les bornes de raccordement, je n'ai pas d'emplacement de libre.

je ne sais pas si je peux brancher mon disjoncteur sur une des 4 rangées existantes vu le futur besoin sur mon garage ?

Concernant le disjoncteur différentiel du coffret électrique du garage, il faudra prévoir quelle intensité svp ?

Désolé si mes questions sont naïves mais je suis débutant.

Merci à tous par avance


Je vous mets une photo du tableau électrique principal
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention je pense que vous confondez interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel

1/ Compte tenu de la prise 32A et des 2 prises Green'UP du 16² n'est pas surdimensionné pour 30m, c'est même presque juste.

L'idéal aurait été un câble avec terre.

Mais à défaut vous pouvez refaire une terre en local vu que le garage est un bâtiment indépendant :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location d'un appareil de mesure


2/ Il faut vous rependre sur le peigne vertical sous un interrupteur différentiel, sur le même principe que l'arrivée tout en bas

Vous aurez ensuite 2 options suivant la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage


a) 9kW maxi :
disjoncteur 40A --> liaison en 16² --> interrupteur sectionneur 40A pour la coupure générale du tableau garage --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A ou AC suivi d'un disj 32A pour la prise 32A, d'un disj 16A ou 20A pour les prises 16A et un disj 10A pour l'éclairage, et en parallèle 2 disjoncteurs différentiel 30mA 20A type F pour les prises Green Up (en général fournis dans le kit)

b) 14kW maxi :
disjoncteur 63A --> liaison en 16² --> interrupteur sectionneur 63A pour la coupure générale du tableau garage --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A ou AC suivi d'un disj 32A pour la prise 32A, d'un disj 16A ou 20A pour les prises 16A et un disj 10A pour l'éclairage, et en parallèle 2 disjoncteurs différentiel 30mA 20A type F pour les prises Green Up (en général fournis dans le kit)

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Ariege
Bonjour, tout d'abord merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre avec l'ensemble des explications.

Oui c'est fort probable.... j'essaie de me renseigner au maximum, je sais que certains ont une fonction de protection des personnes et les autres de protection des appareils. Il me semble que le disjoncteur différentiel joue ces 2 rôles ?

C'est noté pour le câble, la prise 32A, je n'en aurais pour l'instant aucune utilité, c'est juste pour un potentiel besoin futur et pour les 2 véhicules électriques, on peut moduler la puissance de rechargement selon 3 niveaux s'il est nécessaire de limiter sachant que pour le moment j'ai un abonnement 9 kva.

Pour le câble de terre, j'ai une piquette à ma disposition, par contre comment savoir si elle sera bonne ? j'imagine que des valeurs doivent être respectées ? Peut-on la mesurer soit même ?


Merci pour les infos sur le schéma de câblage.
Pour les prises Green'up c'est un inter différentiel et un disjoncteur qui sont vendus avec la prise. 

J'ai dessiné un schéma rapidement, ce serait ce principe :



Désolé si j'ai mal compris.

Pour la section des câbles entre disjoncteur et prise :
2.5 mm² pour les prises Green'up et la prise 32A
1.5 mm² pour les prises 16A et l'éclairage.

Merci par avance
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.


En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels, sauf cas particuliers, comme par exemple pour les prises GreeUp. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique, comme ce que vous semblez envisager
Donc soit disjoncteur différentiel 30mA 20A type F, soit interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A type F suivi d'un disjoncteur 20A.

Les prises 32A ont vraiment peu d'usage de nos jours.

3 rangées pour 5 circuits est peu pertinent 


Pour les sections ce n'est pas bon :
- 2.5² ou 4² pour les prises Green'up
- 6² pour la prise 32A
- pour les prises 16A : 1,5² avec disj 16A maxi ou 2,5² avec disj 20A maxi
- 1,5² pour l'éclairage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Ariege
Merci encore pour votre réponse et l'ensemble de vos explications. Il est vrai que je me suis inspiré du tableau de mon habitation avec un DD sur chaque rangée.

C'est noté pour la prise 32A.

Du coup sur votre modèle de tableau pourquoi mettre un disjoncteur différentiel et un interrupteur différentiel en suivant ?

Et pour les 3 rangées, je pense que je n'ai pas compris quand vous m'avez dit de mettre en parallèle 2 disjoncteurs différentiel 30mA 20A type F pour les prises Green Up (en général fournis dans le kit).
Cela se schématise comment svp ?

Merci pour les sections de câble.
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'interrupteur différentiel assure a protection contre les défaut d'isolement des 3 circuits en aval
Le disjoncteur différentiel assure a protection contre les défaut d'isolement et contre les surintensités du circuit Green Up (différentiel dédié obligatoire, dans votre cas, il en faut donc 2).
Ils sont en parallèle.

Vous pouvez tout aligner sur une même rangée de tableau (éventuellement 18 modules si vous voulez de la martge)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Ariege
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse, je vois l'intérêt de l'interrupteur différentiel maintenant.

J'ai refait le schéma électrique, je me permets de le mettre ici, pouvez vous me dire si tout vous semble bon ?

Merci par avance,
Damien


Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est cela, sauf que vous disiez que pour les prises Green Up on vous avait fournit un interrupteur différentiel + un disjoncteur.

Pour mesurer la terre, vous pouvez louer un appareil type CATU DT300 et le faire vous même, c'est tout simple. Exemple :
https://www.geotellurique.fr/location-appareil-mesure-ondes-[...]erre-catohm-dt300.html?
A faire avec un installation sous tension.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir