Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
bibiforum a écrit:Le compribande doit être mis entre la menuiserie et le bâti. C'est lui qui réalise l'étanchéité à l'air et à l'eau. Là, il n'est pas entre la menuiserie et le bâti.
En regardant les photos, j'ai l'impression que la réservation a été prévue pour une pose en tunnel...et que c'est une pose en applique qui a été fait. Ou alors, le tableau de pose est trop grand...
Bref du n'importe quoi.


Effectivement le tableau était trop grand. Lorsque je me suis plaint, le maçon est venu le reprendre. je pensais que le plaquiste allait déposer la baie, refaire le compriband et reposer la baie mais ça n'a pas été fait alors que le cdt m'a dit que ça serait repris. 

Citation:
Et les seuils de baies doivent être fait AVANT la pose des menuiseries...Re N'importe quoi !


Les seuils ont bien été posés avant les menuiseries. de ce côté pas de problème.

Citation:
Fait tout déposer par le menuiser, demande au maçon de faire le/les seuil.
Reprise des tableaux si nécessaire. et enfin pose des menuiseries avec prise de cote avant pour s'assurer que le tableau est dans les bonnes côtes.


Mais le ravalement a été fait. Déposer les menuiseries risquerait de l'abîmer. C'est pour cela que je demandais si l'une des deux solutions suivantes serait correcte:

1. Enlever le compriband qui ne sert à rien et mettre du mastic tout autour de la baie à l’intérieur pour renforcer le mastic de l'exterieur

2. Gratter le mastic qui est entré de l'exterieur à cause du vide qui existait entre la menuiserie et la maçonnerie en faisant attention et remettre un nouveau compriband. 

Le cdt préfère la première solution en disant que c'est impossible qu'il y ait un pb d’étanchéité à l'eau ou à l'air si on fait comme cela.

Citation:
Conclusion du travail de m^^^^ .
Tu paies des prestations alors exige que le boulot soit fait dans les normes et règles de l'art.
Je suis moi aussi à l’étape "pose des menuiseries" et je rencontre sensiblement le même " je m'enfoutisme" ou absence de formation des équipes de pose ...donc ne rien lâcher et surtout faire constater, prendre des photos et écrire. Perso pas de paiement de l'appel de fond tant que non conformité.
Mon récit pour info http://www.forumconstruire.com/recits/recit-26247_start-60.php#4376306

J'ai été voir ton récit. Effectivement, il y a également des pb de pose lié à de l'incompétence pur.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Refait des photos et mets les dans le bon sens pour une bonne compréhension quitte à prendre une photo d'ensemble et ensuite une autre (zoom) pour montrer le Pb.
Car selon ma compréhension, sur la derniere photo que tu as mise, le tableau est trop grand.
le compribande semble etre posé au dessus de la menuiserie et pas entre la menuiserie et le tableau.
Le fait que ravalement ai été fait n'est pas une excuse. si besoin, il l'enleve sur le retour de la menuiserie et il recommence. Facile de dire qu'il n'y aura pas d'infiltration d'air et d'eau...sauf qu'il sera trop tard lorsque ton isolation et tes murs auront pourris.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
Bibiforum,

je n'ai pas de gros plan car il me faut les clés pour entrer et tu comprends que le cst ne me les donnera pas avant la fin. J’essaierais de le faire la prochaine fois que je serais à l’intérieur. Pour les photos à l'endroit, je te mets ci-dessous les avants et après pose de silicone

photo 1: côté droit de la baie coulissante. On voit un jour entre la menuiserie et la maçonnerie car le tableau n'est pas d'aplomb. Le maçon était censé revenir faire le tableau bien droit et le plaquiste aurait dû recommencer la pose mais rien n'a été fait.

photo 2 : c'est la photo 1 après que le plaquiste est mis le mastic à l’extérieur. Le compriband n'est pas en contact de la menuiserie même après avoir gonflé à cause de l'écart qui existait auparavant. En gros, il ne sert à rien.

photo 3 : c'est la photo 2 vu de près. On voit le mastic qui déborde à l’intérieur à cause du jour. Le cdt propose d'enlever le compriband et d'ajouter du mastic à l’intérieur. Autre solution, enlever le compriband, gratter le mastic et combler avec un nouveau compriband.


photo 4: un angle bas d'une porte fenêtre. Le seuil ayant une forme descendante dans les angles, le compriband ne peut combler le vide. Le plaquiste a bourré de mastic a cet endroit. Que faire d'autre?







Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
OK, donc c'est bien ce que je disais. Le tableau est trop large. Normalement, ta baie doit etre en appuie sur chacun des murs et soubassements (seuil). et entre, il doit y avoir le compribande (C'est ce que l'on appelle une pose en applique => https://www.youtube.com/watch?v=4YM8Oay1XGE )
Le compribande est donc pris en sandwich entre murs et fenetres (dormants) entre lesquels il se gonfle plus ou moins afin de combler les aspérités, imperfections et autre biais). il est donc plus ou moins sous pression, mais surtout pas "gonflé" à son max sinon ça veut dire qu'il n'est pas adapté (épaisseur max trop faible).
Sur tes photos, le compribande n'est pas entre fenetre est mur, il est à coté, et donc ne sert à rien.
en gros il va servir de fond de joint (ça fait cher le fond de joint).
Le pb du silicone c'est qu'il n'est pas assez souple pour suivre les mouvements de la maison/menuiserie... et il va durcir avec le temps etc...

Pour la photo 4, pourquoi le seuil à une pente de biais sur le coté ???. Le seuil doit permettre l'appui totale de la fenetre ! et c'est du bois que je vois ? il n'y a pas de seuil alu ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
bibiforum a écrit:OK, donc c'est bien ce que je disais. Le tableau est trop large. Normalement, ta baie doit etre en appuie sur chacun des murs et soubassements (seuil). et entre, il doit y avoir le compribande (C'est ce que l'on appelle une pose en applique => https://www.youtube.com/watch?v=4YM8Oay1XGE )
Le compribande est donc pris en sandwich entre murs et fenetres (dormants) entre lesquels il se gonfle plus ou moins afin de combler les aspérités, imperfections et autre biais). il est donc plus ou moins sous pression, mais surtout pas "gonflé" à son max sinon ça veut dire qu'il n'est pas adapté (épaisseur max trop faible).


Merci pour ces explications.

Citation:
Sur tes photos, le compribande n'est pas entre fenetre est mur, il est à coté, et donc ne sert à rien.
en gros il va servir de fond de joint (ça fait cher le fond de joint).
Le pb du silicone c'est qu'il n'est pas assez souple pour suivre les mouvements de la maison/menuiserie... et il va durcir avec le temps etc...


Mieux vaut donc gratter le silicone, rentrer du compriband et le laisser gonfler?

Citation:
Pour la photo 4, pourquoi le seuil à une pente de biais sur le coté ???. Le seuil doit permettre l'appui totale de la fenetre ! et c'est du bois que je vois ? il n'y a pas de seuil alu ?

Je crois que la photo 4 est une photo prise de haut. Il y a du bois on dirait mais franchement je ne sais plus. Plus explicite est la photo suivante qui matérialise mieux le pb. En effet, les seuils ont une pente à cause du rejingot je crois que ça s'appelle. Du coup, le compriband paraît difficile à mettre en oeuvre à cet endroit.


Les seuils qui ont été posés sont des seuils préfà de chez Weser. Lorsque je regarde le site internet du fabricant, je vois que le rejingot fait tout le tour du seuil contrairement à celui qu'on nous a posé où il fait juste la longueur.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
linda1981 a écrit:
bibiforum a écrit:OK, donc c'est bien ce que je disais. Le tableau est trop large. Normalement, ta baie doit etre en appuie sur chacun des murs et soubassements (seuil). et entre, il doit y avoir le compribande (C'est ce que l'on appelle une pose en applique => https://www.youtube.com/watch?v=4YM8Oay1XGE )
Le compribande est donc pris en sandwich entre murs et fenetres (dormants) entre lesquels il se gonfle plus ou moins afin de combler les aspérités, imperfections et autre biais). il est donc plus ou moins sous pression, mais surtout pas "gonflé" à son max sinon ça veut dire qu'il n'est pas adapté (épaisseur max trop faible).


Merci pour ces explications.

Citation:
Sur tes photos, le compribande n'est pas entre fenetre est mur, il est à coté, et donc ne sert à rien.
en gros il va servir de fond de joint (ça fait cher le fond de joint).
Le pb du silicone c'est qu'il n'est pas assez souple pour suivre les mouvements de la maison/menuiserie... et il va durcir avec le temps etc...


Mieux vaut donc gratter le silicone, rentrer du compriband et le laisser gonfler?

Citation:
Pour la photo 4, pourquoi le seuil à une pente de biais sur le coté ???. Le seuil doit permettre l'appui totale de la fenetre ! et c'est du bois que je vois ? il n'y a pas de seuil alu ?

Je crois que la photo 4 est une photo prise de haut. Il y a du bois on dirait mais franchement je ne sais plus. Plus explicite est la photo suivante qui matérialise mieux le pb. En effet, les seuils ont une pente à cause du rejingot je crois que ça s'appelle. Du coup, le compriband paraît difficile à mettre en oeuvre à cet endroit.



Les seuils qui ont été posés sont des seuils préfà de chez Weser. Lorsque je regarde le site internet du fabricant, je vois que le rejingot fait tout le tour du seuil contrairement à celui qu'on nous a posé où il fait juste la longueur.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
linda1981 a écrit:
linda1981 a écrit:
bibiforum a écrit:OK, donc c'est bien ce que je disais. Le tableau est trop large. Normalement, ta baie doit etre en appuie sur chacun des murs et soubassements (seuil). et entre, il doit y avoir le compribande (C'est ce que l'on appelle une pose en applique => https://www.youtube.com/watch?v=4YM8Oay1XGE )
Le compribande est donc pris en sandwich entre murs et fenetres (dormants) entre lesquels il se gonfle plus ou moins afin de combler les aspérités, imperfections et autre biais). il est donc plus ou moins sous pression, mais surtout pas "gonflé" à son max sinon ça veut dire qu'il n'est pas adapté (épaisseur max trop faible).


Merci pour ces explications.

Citation:
Sur tes photos, le compribande n'est pas entre fenetre est mur, il est à coté, et donc ne sert à rien.
en gros il va servir de fond de joint (ça fait cher le fond de joint).
Le pb du silicone c'est qu'il n'est pas assez souple pour suivre les mouvements de la maison/menuiserie... et il va durcir avec le temps etc...


Mieux vaut donc gratter le silicone, rentrer du compriband et le laisser gonfler?

Citation:
Pour la photo 4, pourquoi le seuil à une pente de biais sur le coté ???. Le seuil doit permettre l'appui totale de la fenetre ! et c'est du bois que je vois ? il n'y a pas de seuil alu ?

Je crois que la photo 4 est une photo prise de haut. Il y a du bois on dirait mais franchement je ne sais plus. Plus explicite est la photo suivante qui matérialise mieux le pb. En effet, les seuils ont une pente à cause du rejingot je crois que ça s'appelle. Du coup, le compriband paraît difficile à mettre en oeuvre à cet endroit.



Les seuils qui ont été posés sont des seuils préfà de chez Weser. Lorsque je regarde le site internet du fabricant, je vois que le rejingot fait tout le tour du seuil contrairement à celui qu'on nous a posé où il fait juste la longueur.

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
linda1981 a écrit:
bibiforum a écrit:OK, donc c'est bien ce que je disais. Le tableau est trop large. Normalement, ta baie doit etre en appuie sur chacun des murs et soubassements (seuil). et entre, il doit y avoir le compribande (C'est ce que l'on appelle une pose en applique => https://www.youtube.com/watch?v=4YM8Oay1XGE )
Le compribande est donc pris en sandwich entre murs et fenetres (dormants) entre lesquels il se gonfle plus ou moins afin de combler les aspérités, imperfections et autre biais). il est donc plus ou moins sous pression, mais surtout pas "gonflé" à son max sinon ça veut dire qu'il n'est pas adapté (épaisseur max trop faible).


Merci pour ces explications.
=> De rien, le forum est là pour ça

Citation:
Sur tes photos, le compribande n'est pas entre fenetre est mur, il est à coté, et donc ne sert à rien.
en gros il va servir de fond de joint (ça fait cher le fond de joint).
Le pb du silicone c'est qu'il n'est pas assez souple pour suivre les mouvements de la maison/menuiserie... et il va durcir avec le temps etc...


Mieux vaut donc gratter le silicone, rentrer du compriband et le laisser gonfler?
le pb c'est que le compribande à une face autocollante. Pour le poser correctement, il faut démonter la menuiserie.
Sinon, mettre un fond de joint à la place et siliconer à l'intérieur et à l'extérieur


Citation:
Pour la photo 4, pourquoi le seuil à une pente de biais sur le coté ???. Le seuil doit permettre l'appui totale de la fenetre ! et c'est du bois que je vois ? il n'y a pas de seuil alu ?

Je crois que la photo 4 est une photo prise de haut. Il y a du bois on dirait mais franchement je ne sais plus. Plus explicite est la photo suivante qui matérialise mieux le pb. En effet, les seuils ont une pente à cause du rejingot je crois que ça s'appelle. Du coup, le compriband paraît difficile à mettre en oeuvre à cet endroit.


Les seuils qui ont été posés sont des seuils préfà de chez Weser. Lorsque je regarde le site internet du fabricant, je vois que le rejingot fait tout le tour du seuil contrairement à celui qu'on nous a posé où il fait juste la longueur.

[url=http://cdn.batiweb.com/i/actualites/21829/appui-a-pose-simplifiee-ton-pierre-zoom-sur-le-rejingot.jpg]
[/url]
[/url]

Si je comprends ta phots, ce que l'on voit c'est le coté de la fenêtre.
Normalement, ta surface d'appui latérale doit être plane jusqu'au mur et non de biais.
exemple :

[url=http://cdn.batiweb.com/i/actualites/21829/appui-a-pose-simplifiee-ton-pierre-zoom-sur-le-rejingot.jpg]Donc le rejingot est mal positionnée (ou mal fait)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
bibiforum a écrit:
Si je comprends ta phots, ce que l'on voit c'est le coté de la fenêtre.

Normalement, ta surface d'appui latérale doit être plane jusqu'au mur et non de biais.
...

Donc le rejingot est mal positionnée (ou mal fait)

Je pense que les seuils ont été mal posés. de toute façon, il y a plein d'erreurs dans cette construction et quand on le dis on passe pour des emmerdeurs. En discutant avec le cdt aujourd'hui sur les rejingots pour savoir pourquoi il était comme ça en biais, il m'a dit que sur tous les chantiers c'est pareil et qu' à cet endroit le compriband est difficile à mettre en oeuvre. Solution: mettre un bourelet de silicone et c'est bon. 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Ha le silicone, solution miracle de cette décennie...sans DTU !
A vu d'oeil, ce n'est pas du (vrai) compribande...néanmoins chaque fabricant de mousse imprégnée à un cahier des charges de pose à respecter...Et je doute que ce type de pose (liaison perpendiculaire basse comme chez vous) soit dans les livres...

Pour rappel: Le DTU 36-5 propose trois solutions pour le calfeutrement :

Mousses imprégnées utilisées seules : classe 1 (> 600 Pa)
Membranes d'étanchéité
Mastics (selon le label SNJF) avec fond de joint
Si votre CDT n'est pas content, renvoyer le vers le DTU 36-5 d'avril 2010 intitulé : Mise en œuvre des portes et fenêtres extérieures et des normes NFP 85-571 et NFP 85-570.
demander lui précisément la marque de mousse imprégnée qu'il utilise et verifier le guide de pose.
enfin si selon lui, 2cm de jour sous la baie est normal (à vu d'oeil), qu'il change de métier !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
bibiforum a écrit:Ha le silicone, solution miracle de cette décennie...sans DTU !
A vu d'oeil, ce n'est pas du (vrai) compribande...néanmoins chaque fabricant de mousse imprégnée à un cahier des charges de pose à respecter...Et je doute que ce type de pose (liaison perpendiculaire basse comme chez vous) soit dans les livres...

Pour rappel: Le DTU 36-5 propose trois solutions pour le calfeutrement :

   Mousses imprégnées utilisées seules : classe 1 (> 600 Pa)
   Membranes d'étanchéité
   Mastics (selon le label SNJF) avec fond de joint
Si votre CDT n'est pas content, renvoyer le vers le DTU 36-5 d'avril 2010 intitulé : Mise en œuvre des portes et fenêtres extérieures et des normes NFP 85-571 et NFP 85-570.
demander lui précisément la marque de mousse imprégnée qu'il utilise et verifier le guide de pose.
enfin si selon lui, 2cm de jour sous la baie est normal (à vu d'oeil), qu'il change de métier !

Merci encore pour les infos. 
Franchement, j'abandonne la question du compriband et de l'étancheité au niveau des menuiseries. De toute façon, c'est trop tard, sur le côté de la baie coulissante, ils vont retirer le compriband qui ne sert à rien, gratter le mastic qui est entré à cause de l'écart, remettre un compriband et voilà. Pour les angles, le plaquiste a fait des bourelets de silicone et le cdt a validé malgré mes réticenses. Je suis actuellement en train de me battre pour les gaines de VMC DF avec eux et d'autres points encore, ça fait trop de combats en même temps.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Alors demander l'aide d'un expert (regarder via votre assurance habitation)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
bibiforum a écrit:Alors demander l'aide d'un expert (regarder via votre assurance habitation)


Je vais voir. Merci beaucoup pour vos explications qui m'ont bcp éclairé.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
Hello bibiforum

selon toi est ce possible de reprendre la pose des appuis sachant que tout est scellé, que les menuiseries sont posées et que le ravalement à été fait?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Salut. Je ne saurais hélas te répondre...
Est ce que l'isolation (Intérieure ?) et la placo sont posés ?
Si c'est la cas, c'est tout de suite plus complexe...
Après pour la partie crépi, est ce qu'il y a un joint entre crépi et dormant de menuiserie ou est ce que le crépi et directement en contact avec la menuiserie ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 09h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir