Salut les amis,

Nous avons emménagé dans notre maison cet été. En vue de la transformation d'une pièce "garage" en pièce habitable, j'ai contrôlé l'installation électrique hier.

Nous sommes en triphasé. Nous avons 3 tableaux électriques comme suit :
- Tableau principal, dans la maison.
- Second tableau (alimenté depuis le principal) dans l'atelier, sur le côté de la maison.
- Troisième tableau dans le garage.

Le tableau secondaire alimente aujourd'hui : un radiateur, sèche linge / machine à laver, points d'éclairage, prises électriques avec congélateur, etc.

Problèmes identifiés hier : 
- La liaison entre le tableau principal et le second tableau est en section 2.5mm2.
- La liaison entre le second tableau et le troisième tableau est en section 2.5mm2.
- Pas de disjoncteurs différentiels en amont de ces deux lignes.



Je prévois donc :
1) 
- Le remplacement du câblage entre Premier et le Second tableau, par un cable d'une section de 6mm2 à 10mm2.
- La protection des trois phases que je compte diffuser, par un DD de 32A.

Compte tenu du fait que je pense installer une pompe à chaleur air air de 5kW, il me semble qu'un câble de section 10mm2 permettrait d'anticiper ce besoin.

2)
En revanche, pas de solution identifiée pour le cable entre le second et le troisième compteur (il passe sous une dalle, il faudrait que je teste avec un tire-cable son remplacement, mais j'ai un doute sur la faisabilité).


Qu'en pensez-vous ?
Merci,
++
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Votre solution avec du 2,5² est satisfaisante tant que votre abonnement ne dépasse pas 12kVA.

Au dela c'est vrai que si vous avez besoin de puissance dans le second tableau, il faudra augmenter la section.

Le 10² présente peu d'intérêt, sauf si vous envisagez un abonnement 24kVA

Quand au garage, tout dépend des besoins en puissance que vous avez.

Mettre des disjoncteurs au départ des différents câble est une bonne précaution (et même obligatoire)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Mon installation est en triphasé 19kVA.

Cependant j'étais parti sur du 10mm2 car j'aurai besoin d'au moins 5kW dans le second compteur (raccordement d'une pompe à chaleur de 5kW).

Merci,
++
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

5 kW en tri : du 1,5² suffit
5 kW en mono : du 6² suffit

Avec 18kVA (je suppose que ce n'est pas 19), du 6² suffit de toute façon.
Comme déjà dit, il n'y a que si vous envisagez de passer à 24kVA que cela serait nécessaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Merci, c'est très clair.

K.A.
++
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 23h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir