Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffage au gaz dans construction neuve : question réglage et bruit pénible

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.303 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour,

Je suis un particulier et j'ai acheté un appartement neuf il y a un an.

L'immeuble est équipé d'une chaudière à gaz. Sur le palier, les deux robinets eau froide et eau chaude permettent d'activer ou désactiver le chauffage dans l'appartement. Dans celui-ci, un thermostat EBERLE In Stat + 3R7, dont j'ai le mode d'emploi donc aucun problème pour m'en servir.

Les radiateurs sont équipés de gros robinets de marque inconnue avec des dessins incompréhensibles.

Voici mes questions :
- Où se trouvent les capteurs de température ? Y'en a-t-il dans chaque robinet, auquel cas les pièces pourraient chauffer à la température de commande indépendamment les unes des autres ; ou y-a-t-il un seul capteur dans le thermostat et celui-ci ne commande que la vanne d'arrivée dans l'ensemble de l'appartement ? A quoi servent les robinets, au final ?
- Mes radiateurs claquent en chauffant, tellement fort que cela me réveille ! J'ai réglé temporairement le problème en laissant le chauffage la nuit mais ceci ne me convient pas. J'ai vu sur certains sites qu'il était possible de faire des réglages, ou même de purger les radiateurs... Qu'en est-il vraiment ?
- Ma dernière question est une question de curiosité. Qu'y-a-t-il derrière le thermostat à part l'alimentation électrique de celui-ci ? Comment la commande de température est-t-elle transmise au système ?

Je vous remercie d'avance pour vos réponses car j'ai vraiment du mal à comprendre comment tout cela fonctionne. Je suis prêt à démonter des trucs s'il le faut !







Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonjour Bernard,

Bienvenue,

Si j'ai bien compris, votre immeuble est équipé du chauffage central collectif gaz avec régulation individuelle.

Vos radiateurs sont en acier. Ils sont très souvent installés dans les logements neufs, ce sont des radiateurs les moins chers.

Je me permets de répondre à vos questions:

- Où se trouvent les capteurs de température ? Y'en a-t-il dans chaque robinet, auquel cas les pièces pourraient chauffer à la température de commande indépendamment les unes des autres ; ou y-a-t-il un seul capteur dans le thermostat et celui-ci ne commande que la vanne d'arrivée dans l'ensemble de l'appartement ? A quoi servent les robinets, au final ?
Il y a 2 types des capteurs de température: capteur de température dans le thermostat pour la commande de chauffage de tout votre appartement et capteur de température dans chaque robinet pour la commande de chauffage de la pièce. Le capteur de température dans le thermostat est principal car ce thermostat peut commander l'ouverture ou la fermeture de chauffage pour tout l'appartement à partir des robinets qui se trouvent dans le palier (module thermique d'appartement). Si le thermostat coupe le chauffage de votre appartement, les radiateurs équipés de robinet thermostatique ouvert ne peuvent pas être chauffés mais l'inverse n'est pas vrai. Les robinets thermostatiques servent à réguler la température pièce par pièce. Je suppose que les radiateurs de la pièce où se trouve ce thermostat ne sont pas équipés de robinets thermostatiques.
- Mes radiateurs claquent en chauffant, tellement fort que cela me réveille ! J'ai réglé temporairement le problème en laissant le chauffage la nuit mais ceci ne me convient pas. J'ai vu sur certains sites qu'il était possible de faire des réglages, ou même de purger les radiateurs... Qu'en est-il vraiment ?
Il s'agit du bruit de dilatation. Chez nous, j'ai aussi des radiateurs à eau chaude et je n'ai jamais entendu ce bruit de dilatation, enfin, chez nous, la montée de température dans nos radiateurs est progressive (par exemple, passer de 25°C à 40°C en 5 minutes donc la dilatation est très lente). Je pense qu'en ouvrant le robinet d'eau de chauffage, la montée de température dans vos radiateurs doit être brutale. Ce serait bien que l'ouverture du robinet de chauffage se fasse progressivement pour que la température du radiateur augmente lentement.
- Ma dernière question est une question de curiosité. Qu'y-a-t-il derrière le thermostat à part l'alimentation électrique de celui-ci ? Comment la commande de température est-t-elle transmise au système ?
Je ne sais pas si c'est un thermostat filaire ou sans fil. Mais de toute façon, la commande de température est transmise au module thermique d'appartement qui se trouve dans le palier. Vous avez une photo de votre module thermique d'appartement?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour et merci pour votre début de réponse.

Pour préciser ma dernière question, voici une photographie des robinets du palier (désolé, le forum retourne automatiquement ma photo) :



Le thermostat se situe dans le couloir (pièce centrale de l'appartement). Tous les radiateurs (1 radiateur dans chacune des 2 chambres, et 2 radiateurs dans le salon) possèdent des robinets thermostatiques.

Si j'ai bien compris votre réponse, il faudrait que je les ouvre dans une position intermédiaire pour éviter une dilatation brutale et donc le bruit...? Pourrait-on aussi faire la même chose sur les robinets du palier ?

Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Le thermostat ouvre la vanne de l'extérieur lorsqu'il capte dans le couloir une température inférieure à la température de commande, et la ferme quand elle est atteinte : en quoi ceci est une régulation, si cela se résume à une commande binaire dont le résultat est influencé par des commandes manuelles indépendantes ?

Merci encore pour votre temps.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Merci pour votre photo. Ça ne ressemble pas au module thermique d'appartement.
En haut, c'est l'aller du chauffage (tuyaux en rouge) avec les robinets électroniques noirs et blancs. En bas, c'est le retour du chauffage (tuyaux en bleu) avec les compteurs calorifiques (boitiers blancs). Il y a 6 appartement par palier, c'est bien ça?
Vous avez un compteur calorifique, c'est très bien. Vous payez ce que vous consommez réellement (ceux qui mettent 22°C payent plus que ceux qui mettent 18°C). La consommation calorifique est calculée à partir du débit d'eau de chauffage et de la différence de température entre l'aller et le retour (vous voyez les fils noirs entre les boitiers et les tuyaux rouges, c'est pour mesurer la température de l'aller).

Si tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, donc le thermostat ne sert à rien. Car dans ce cas-là, il y a conflit de régulation entre le thermostat et les robinets thermostatiques. Par exemple, si vous mettez 22°C sur le thermostat et vous fermez les robinets de tous vos radiateurs, donc ça ne chauffe pas, l'eau ne circule pas, même si le robinet du palier est ouvert.

Ce serait mieux que l'ouverture du robinet (du palier ou du radiateur) se fasse progressivement. Si vous faites augmenter la température de consigne sur le thermostat, le robinet du palier s'ouvre vite donc l'eau chaude arrive brutalement aux radiateurs et donc dilatation.

Vous ne connaissez pas la température d'eau de chauffage quand le robinet du palier est grande ouverte? Normalement, la température d'eau de chauffage est régulée en fonction de la température extérieure à partir de la chaudière collective (plus il fait froid dehors, plus la température d'eau de chauffage est élevée). Vous êtes dans un bâtiment neuf (donc BBC ou RT2012) donc faible consommation d'énergie? Normalement, la température d'eau de chauffage ne devrait pas être élevée (pas plus de 50°C).

Bonne question, je ne sais pas si l'ouverture du robinet du palier se fait de façon tout ou rien (binaire) ou de façon modulante.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message 46, Rue Nationale (75)
Il est capital de réussir à bien régler sa chaudière. En effet : Plus vous augmentez la température de l'eau de la chaudière, plus vous consommez de combustible. En outre, passer de 50 à 51 °C coûte moins cher que passer de 79 à 80 °C : plus la température augmente, plus le degré supplémentaire coûte cher. À noter : pour les non-bricoleurs, profitez de la présence de votre chauffagiste (lors de l'entretien, d'un dépannage, ou d'une autre opération voir cette exemple d'enregistreur de température en tunisie) pour lui demander d'optimiser le réglage de votre chaudière en fonction de vos besoins et de votre installation.
Messages : Env. 20
De : 46, Rue Nationale (75)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 08h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir