Retour
Menu utilisateur
Menu

Equilibrage tableau tetra

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 631 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Gard
Bonjour à tous, 

J'ai quelques problemes pour la mise en place d'un tableau tetra Secondaire.
Le coffret EDF est  en 380V + neutre, il ne sera pas changer car certains appareillages en tri et ancien abonnement avec jour JP. 
Le tableau sera de 4 rangées + 1rangée divisionnaire pour le garage. 
Mon problème est l'équilibrage des phase pour 5 rangée au final...
Je vous joint la liste detaillée ainsi l'équilibrage que je ferais...

RANGEE 1

A B 1 2 3 4

RANGEE 2

C D 5 6 8 9

RANGEE 3

E F 12 13 14

RANGEE 4

VMC plaque 7 10 11

RANGEE 5 garage


Merci d'avance pour vos réponses.



Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On ne comprend pas bien :
- quelles rangées sont sur quelques phases ?
- quels sont les circuits qui sont en tri ?

Difficile dans ce cas de vous aider
Surtout que je ne vois pas de problème pour la rangée 5 où il n'y a pas grand chose ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Gard
Bonjour,

Toutes les rangées seront en monophase, juste mon depart est en triphase, je ne sais pas quelle phase envoyées sur les 5 rangées pour que ca soit equilibré.

Cdt
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Votre répartition n'est pas idéale

Je vous conseille 3 rangées dans le tableau principal
Les gros consommateurs que j'ai répérés sont : four, lave-linge, clim (il y en a 3 ?), chauffe-eau, plaque
Pas de sèche linge ? Pas de lave vaisselle ?
Vous répartissez les gros consommateurs de manière équilibrée sur les 3 rangées, puis les circuits prises, et éclairage et le reste

Afin de faciliter l'équilibrage il serait préférable de raccorder en tri les appareils qui peuvent l'être :
Chauffe-eau ? plaque ? clim ?

Quand au tableau divionnaire il n'y a pas grand chose (sauf si la pompe du puit est puissante)
Il faudra le mettre sur la phase la moins chargée.
A moins qu'une alimtentation de ce tableau sur les 3 phases soit pertinent (besoin dans le futur de plusieurs appareils plus puissants qu'il faudrait répartir sur les 3 phases, ou fonctionnant en tri : poste à souder, machine outil)

Vous pouvez vous inspirer de ceci

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Une remarque en passant, je trouve dommage qu'à partir du moment où vous avez une installation en tri, vous ne prévoyez pas une prise tri ou tetra dans le garage.
Certes cela vous coutera un peu plus cher en matériel, mais cela peut être pratique pour certains usages

Cela vous simplifierait de plus les problèmes de répartition de la rangée garage.
Le tableau du garage pourrait ressembler à ceci (en partant sur la base de mon 2ème schéma au dessus)

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bonsoir 5 rangé c'est beaucoup trop comme dit carminas préféré 3 ranger avec 3 inter differentiel 63a pour chacune de vos phase de l'équilibrage cela sera plus simple
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bien sûr équilibrée vos phase selon vos besoins cohérent cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Gard
Bonjour,

Oui 3 rangées seraient plus facile en effet mais le problème est que j'ai en tout 32 modules(24 disjoncteur, 3 DD, 1 horloge 2 module)et un tableau 3 rangées a 39 modules, je n'aurais pas les 20% de disponible, a moins que je prenne des rangées 18 modules, mais je n'ais jamais vu des GTL pour les 18 modules....

Si il y aura bien un lave vaiselle oublie de ma part

OK pour l'extension du garage, la pompe sera en triphasé au moins pas de problème.
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Des goulottes pour GTL avec 18 modules cela existe :
http://ecatalogue.legrand.fr/030068-goulotte-gtl-complete-drivia-18.html

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Gard
Merci Carminas,

Donc pour la répartition je ferais:

Rangée 1: A B 1 2 3, Four, Clim, Frigo, VMC

Rangée 2: C D 4 5 6 13 14 15

Rangée 3: E F 7 Lave linge, Lave vaiselle, congel, Plaque

Donc les DD en 63A ?
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous avez du tri avec un abonnement qui ne dépasser pas 18kVA, vous aurez un DB 10/30A, donc 30A maxi, donc des ID 40A suffisent

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Gard
Je ne me rappelle plus de l'abonnement mais le disjoncteur differentiel principal 500 mA est un Ir 30-60A
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela change la donne.
Des ID 63A conviendront dans tous les cas de figure.
Pour savoir si on peut descendre sur des 40A, il faudrait connaitre les calibres des disjoncteurs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Gard
Comment connaitre les calibres des disjoncteurs ?

merci d'avance
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Gard
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc ID 63A sur les 3 rangées
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Gard
OK pour les ID,

Pour la répartition du tableau cela te semble correct ?
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans l'ensemble c'est réparti de manière homogène.

Si je regarde les gros consommateurs :
1/ Four et lave-vaisselle
2/ Clim et Chauffe-eau
3/ Sèche serviette, lave-linge et plaque

La 3 me semble plus chargée avec 3 gros consommateurs dont la plaque en 32A
Mettez le sèche serviette sur la rangée 2

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 19h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir