Calcul de charpente: pose de renfort?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 743 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous,

J'ai agrandi mon garage et je me posais la question (un peu tard....) si je n'avais pas fait une erreur dans le calcul de sections de chevrons compte tenu de la pente et la distance entre mur. surtout, aurais-je du mettre une panne intermédiaire?...
les données:
- distance entre mur existant (réhaussé) et mur extérieur = 3 mètres
- réhausse du mur de refend de 1 mètre
- chevrons de 10 x 8 tout les 50: longueur = 3m40 environ
- tuiles POUDENX SGA51 F40.
- pente très faible environ 25°


les photos:

http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/23/15/wp_20111.jpg

http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/23/15/wp_20112.jpg


1- est ce que c'est un trop juste?
2- si oui, comment rattraper le coup? puis je monter un renfort et si oui dois je refaire un mur de refend plus à la fin du garage
ps il s'agit d'un garage 2 pentes (modifié avec un pignon refait à neuf en bout, identiques aux 2 autres.
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Bonjour

on a plutôt l'impression d'après les photos, que la pente est de 30 %, soit 17°.
les chevrons sont-ils en continuité d'un seul morceau depuis l'égout jusqu'au faitage ?
A quelle altitude êtes-vous dans le 64 ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour et merci pour la réponse Biggrin
Nous sommes à 140m altitude.
Très peu de neige, max 10cm.

Les chevrons sont repris du mur de refend a l'égout.
Il n'existe pas de chevrons de 6m.
Donc 2 chevrons alignés de 3,4 et 2,6 mètres.
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Je tenais à préciser que niveau maçonnerie c'est du solide: Rase effectué avec bloc creux bien ferraillé, béton bien dosé, sablière intégré.
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Et la pente, en définitive ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

voici les résultats que j'ai calculé pour la pente:

Pente :
31.25
%

Longueur de la pente :
3.353
m

Angle de la pente :
17.354
°



tu avais raison.....

Mais comment résoudre mon problème? existe t'il des logiciels? ou à la louche, est ce que tel quel c'est trop fragile?

PS; j'habite à la frontière des landes. jamais de neige, mais bon....
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Désolé pour cette présentation, mais il est impossible de l'empêcher sur du texte copié depuis word

Si on veut considérer les choses selon les normes :
 
1) La neige normale est à prendre en compte pour 45 x 0.8 = 36   kg / m².
 
Mais il y a des effets accidentels :
soit la chute exceptionnelle de 100 kg / m²
soit les accumulations dues à la présence de la construction voisine, et à la neige qui tombe de son toit. Ce dernier cas nécessite la connaissance de toutes les dimensions de tous les bâtiments et toitures pour être calculé.
 
2) Le vent, que je suppose pour région 2, exerce une pression de pointe de 51 kg / m². L’effet sur le toit s’obtient en appliquant des coefficients de pression résultant de la géométrie de la construction. Dans le cas présent, cela conduit à un fort soulèvement de la toiture.
 
3) Il faut que le toit supporte une charge d’exploitation ponctuelle de 150 kg n’importe où. Donc ce peut être au milieu d’un chevron. Comme il y a solidarisation transversale entre chevrons par les liteaux, on considère généralement 100 kg sur un milieu de chevron.
             
 
Je n’ai donc pas le calcul exact des accumulations de neige, ni des effets du vent. Je n’ai pu faire que des approximations. J’ai considéré un bois de classe structurale C 24, en section 8 x 10, ramenée à 12 % d’humidité. Il en ressort que :
 
Le vent exerce un soulèvement qui, compensé en partie par le poids mort, ne sollicite pas plus les chevrons que lorsqu’ils subissent la neige. Par contre, il soulèvera les tuiles, et les liteaux si elles y sont attachées. Bien fixer le tout contre le soulèvement, surtout le long des rives.
 
La neige accidentelle 100 kg / m² (conventionnellement 50 cm) est à peine plus défavorable que la neige normale dans la mesure où elle est à prendre en considération avec des pondérations moindres. J’ai là un taux de travail en flexion de l’ordre de 50 %, ce qui est donc convenable.
Je ne sais pas ce que ça donnerait avec l’accumulation pour toit surplombant.
 
Sous poids mort avec fluage, et avec la neige normale, j’ai une flèche de déformée de l’ordre du 1/200 de la portée de 3.35 m. Ce n’est pas brillant, mais c’est acceptable.
 
Finalement, la plus forte sollicitation provient de la charge d’exploitation ponctuelle. Taux de travail en flexion (à l’ELU) de l’ordre de 85 %. On peut dire que ça reste acceptable.
 
Donc, mon résultat, c’est que je ne vois pas (sous réserve des accumulations de neige) d’insuffisance de solidité de ce que vous nous avez décrit. Maintenant, par sécurité, demandez d’autres avis. Je peux toujours me tromper, il peut y avoir d’autres choses que ce que l’on voit dans vos posts.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Merci pour cette réponse très précise hovir Biggrin

Maintenant j'avoue que j'aimerai quand même renforcer la structure.....
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour  [b]mewousitou64
 D'accord avec Ilovir sous réserve du risque d'accumulation de neige contre le mur du pavillon existant ( à gauche svt 1er photo )

Salut[/b]
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Merci rondu Smile
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 23h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir