Interrupteur au-dessus de lavabo?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.794 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,

j'ai une interrogation sur laquelle je n'ai pas trouvé la réponse.
Dans ma construction, dans mon garage, j'ai un petit lavabo. Ce lavabo se situe près de la porte de service. Pour une question de commodité, j'aimerais poser un interrupteur pour la lumière extérieure à côté de ma porte de service. Le hic, que cet inter va être donc presque au-dessus du lavabo.
Je suppose que cela n'est pas super bon et que le consuel n'aimera pas trop.
Mais d'un autre part, dans le garage j'utilise un appareillage étanche. Selon toute logique cela devrait donc être suffisant comme protection.
Qu'en est-il?

Jojo
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
jojo44 a écrit:Bonjour,

j'ai une interrogation sur laquelle je n'ai pas trouvé la réponse.
Dans ma construction, dans mon garage, j'ai un petit lavabo. Ce lavabo se situe près de la porte de service. Pour une question de commodité, j'aimerais poser un interrupteur pour la lumière extérieure à côté de ma porte de service. Le hic, que cet inter va être donc presque au-dessus du lavabo.
Je suppose que cela n'est pas super bon et que le consuel n'aimera pas trop.
Mais d'un autre part, dans le garage j'utilise un appareillage étanche. Selon toute logique cela devrait donc être suffisant comme protection.
Qu'en est-il?

Jojo


Normalement, les interrupteurs disposent d'incides qui indiquent s'ils peuvent etre installaté ou non prés d'une source d'eau.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.

AAMOI n°954
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 5000
De : Ligné (44) (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour moi, pas de PB.

Le soucis avec l'eau n'est pris en compte que si on est dans l'eau (douche, baignoire etc....) DU moment que tu est protéger en tête par un 30ma, pour moi, c'est ok (c'est d'ailleurs mon cas dans la sdb, une prise et un interrupteur de pars et d'autre du lavabo, et pas une remarque du consuel (et pire, robinet avec douchette dans ce lavabo...)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,

merci pour les réponses.
C'est vrai que dans la norme on parle toujours de la baignoire et pas du lavabo. Je suis quand-même surpris qu'on puisse installer une prise et un interrupteur juste à côté du lavabo, mais dans ce cas, je suis rassuré concernant mon inter dans le garage.

Jojo
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
J'arrive un peu tard, j'avais loupé le sujet.
Tant que le point (PC ou Inter) n'est pas dans le volume circonscrit par :
    le fond du lavabo ou de l'évier
    les bords de la vasque ou évier
    le plan horizontal passant au nez du robinet ou mélangeur

Pas de problème. Pas de notion de volume de protection si on a pas les pieds dans l'eau.
C'est décrit dans la norme, mais pour une fois cherchez vous-même (j'ai laissé le DTU dans le camion).
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,

merci pour cette réponse précise. Honnêtement, je n'ai jamais entendu parlé de cette définition de volume pour lavabo. Pourtant, j'ai téléchargé la norme NFC15-100 et j'ai lu pas mal de fois la partie concernant les locaux d'habitation individuels. J'ai appris quelque chose aujourd'hui!
Je suis content d'avoir eu cette réponse je pense que pas mal entre nous sera ravis. Merci encore.

Jojo
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message
BONSOIR
dans un garage un inter au dessus du lavabo , y à pas de probleme, les regles strictes sont applicable dans les salle de bains uniquement .

philippe

je suis electricien...
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,

merci pour la confirmation.

Jojo
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 02h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir