Menu utilisateur
Menu

Responsabilite architecte test infiltrometrie air (Loire Atlantique)

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 325 fois
Nous vous conseillons de rester prudent quant aux messages que vous pouvez lire dans les discussions à propos d'un architecte. Vous ne connaissez pas l'identité réelle des auteurs. Pour trouver des avis pertinents sur les professionnels de la construction, nous vous recommandons de consulter notre guide en cliquant ici.
Boblamouche
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
Le 12/05/2016 à 23h29
Responsabilite architecte test infiltrometrie air
Bonjour,

Je souhaiterais savoir qui est responsable en cas de test infiltrometrie a l'air non conforme (defauts menuiseries, fuites partout dans maconnerie et passages d'etage pour la plomberie, gaines electriques non etancheifiees).

En effet qui paye les tests non conformes ? S'il y a defaut d'un lot c'est l'artisan, mais qd c'est lie a tout le suivi / controle du chantier ?
Y a t il une assurance, car on est bon pour redemonter toutes les cloisons pour colmater les fuites (pas a mes frais) ?

Merci d'avance
0
Partager
Autopromo
Publicité services ForumConstruire.com
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture...

Allez dans la section devis architecte du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-1-devis_architecte.php
jpaul

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 12 ans
Le 13/05/2016 à 00h26
Les responsables, ce sont toutes les entreprises concernées.
0
Maître d'oeuvre - CSPS
Partager
elisa21

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 60000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 11 ans
Le 13/05/2016 à 02h07
Citation: Le maitre d'oeuvre va devoir trouver des solutions, mais je souhaiterais savoir si d'autres ont eu des problemes de fenetres qui fuient (pb de fabricant) et comment ils ont fait pression.

issu de : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-306465-menuiseries-alu-neuves-fuient-test-blowerdoor.php#4394230

archi ou maitre d'oeuvre ?

Citation:

S'il y a defaut d'un lot c'est l'artisan...

pas sur, j'ai un doute : si son devis précisait qu'il s'engageait pour un résultat précis ok, dans le cas contraire non.
0
Partager
Boblamouche
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
Le 13/05/2016 à 07h56
Merci jpaul et elisa21.

Nous passons par un cabinet d'architecte pour une mission complete.

Le pb de la responsabilite de toutes les entreprises, c'est que le macon ne donne plus signe de vie et a ete paye a 100%, le plaquiste a pose ce qui etait prevu a priori (mais heureusement il n'a pas ete paye a 100%), les fuites des menuiseries sont dues en partie a des defauts de conception du fabricant (pas de joint au niveau des paumelles donc fuite) : pas normal du tout.
0
Partager
jpaul

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 12 ans
Le 13/05/2016 à 09h03
Les entreprises ont une obligation de résultats et doivent respecter la RT2012, c'est à dire aucune fuite d'air.
Si par exemple, un test d'étanchéité à l'air montre que la fuite d'air provient d'un mauvais calfeutrement du plombier , c'est à lui de faire le nécessaire.
Voilà ce qui a changé fondamentalement dans leur manière de travailler.
Un architecte ou un maître d'oeuvre ne peut être là sur le chantier à 100% mais c'est sur que lors de ses visites de chantier, il doit contrôler les travaux effectués.
Sur les chantiers de logements collectifs, en général on réalise 3 tests dont 2 avant peinture.
1
Maître d'oeuvre - CSPS
Partager
jpaul

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 12 ans
Le 13/05/2016 à 09h03
Les entreprises ont une obligation de résultats et doivent respecter la RT2012, c'est à dire aucune fuite d'air.
Si par exemple, un test d'étanchéité à l'air montre que la fuite d'air provient d'un mauvais calfeutrement du plombier , c'est à lui de faire le nécessaire.
Voilà ce qui a changé fondamentalement dans leur manière de travailler.
Un architecte ou un maître d'oeuvre ne peut être là sur le chantier à 100% mais c'est sur que lors de ses visites de chantier, il doit contrôler les travaux effectués.
Sur les chantiers de logements collectifs, en général on réalise 3 tests dont 2 avant peinture.
0
Maître d'oeuvre - CSPS
Partager
En cache depuis le samedi 08 juillet 2017 à 08h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Autres sujets sur le même thème :

« Recherche un architecte dans le 44 !! »
Discussion lancée par - 11 réponses
« Cherche bon architecte sur la région Nantaise »
Discussion lancée par pesmaker - 18 réponses
« Recours à un architecte réaménagement de surface »
Discussion lancée par Minex_2 - 9 réponses
« Architecte ou Maïtre d'oeuvre ? »
Discussion lancée par mympp - 11 réponses
« Architectes, consructeurs ou MO en loire atlantique ? »
Discussion lancée par davidoff - 5 réponses
« Maître d'oeuvre VOLUMES ET BOIS dans le 44 »
Discussion lancée par sylnol - 3 réponses
« Faire fabriquer sa maison par un architecte »
Discussion lancée par prospere - 32 réponses
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet

A voir aussi :

Devis architecte
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et ...
Par qui faire construire sa maison ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum ...
L'équipe de ForumConstruire.com sélectionne pour vous les plus belles photos des membres !
Plans de maison à télecharger
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Voir