Menu utilisateur
Menu

Probléme fissure vide sanitaire et pignon

Ce sujet comporte 133 messages et a été affiché 4.864 fois
adelud
Auteur du sujet

Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
Le 06/09/2016 à 04h18
Probléme fissure vide sanitaire et pignon
Bonjours

J ai fais construire par le groupe via maison castor en 2009

J ai des fissures dans le vide sanitaire ainsi quand sur les pignon

A savoir que je suis sur un vide sanitaire de 6 rang de parpaing et je dispose d' un radier .

Au visionnage des mais photos de construction je me suis aperçu qui ne mon pas mis a chaque coin de la fondation les parpaing poteaux était absent de chaque coin du radier aucun ferraille dépasse du radier .

Quelle son les solutions car il doive faire venir un expert de leur société

voici le non de ma  page Facebook

maison en péril via maison castor dans le valenciennois

merci d avance
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
DavidF

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 9 ans
Le 06/09/2016 à 05h32
W00t ouh la la... il pique les yeux votre message.
Merci de faire attention à l'orthographe car là c'est compliqué à lire.

Pour le fond, radier et VS ça me paraît bizarre. Généralement c'est l'un OU l'autre...
1
Partager
adelud
Auteur du sujet

Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
Le 06/09/2016 à 06h15
En gros ils m ont fait une dalle béton sur la surface totale est on montée le vide sanitaires dessus de 6 rang sans mettre les au quatre coins de la maison des parpaings poteaux
0
Partager
chew

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 12 ans
Le 06/09/2016 à 07h04
Merci de mettre des photo des fissures svp
1
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Partager
adelud
Auteur du sujet

Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
Le 06/09/2016 à 07h40
Je vais les mettre tout à l heure car je suis avec mon mobile aussi non sur ma page Facebook
Maison en péril via maison castor dans le valenciennois[/quote]
0
Partager
DavidF

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 9 ans
Le 06/09/2016 à 07h52
Votre mobile a des touches défectueuses non ?
1
Partager
adelud
Auteur du sujet

Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
Le 06/09/2016 à 08h00
0
Partager
adelud
Auteur du sujet

Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
Le 06/09/2016 à 08h02
0
Partager
adelud
Auteur du sujet

Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
Le 06/09/2016 à 08h09


0
Partager
adelud
Auteur du sujet

Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
Le 06/09/2016 à 08h11
0
Partager
chew

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 12 ans
Le 06/09/2016 à 11h43
Je vais vous donner mon avis... votre page Facebook "avis de péril" d'une maison me semble un peu exagéré.

cela ressemble à un petit tassement de l'angle de votre dalle / radier et les parpaing n'arrive pas a suivre la déformée.

il faudrait suivre l'évolution de la fissuration avec une jauge ou un plot de plâtre pour voir si l'ensemble est stabilisé
1
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Partager
adelud
Auteur du sujet

Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
Le 06/09/2016 à 17h13
Merci pour votre réponse
Mais depuis 2013 des nouvelles fissures arrive
Cela ne serais à cause des papaing poteau (béton+barre de faire)oublier pendant la construction du vide sanitaires (photo a l appuie)
0
Partager
adelud
Auteur du sujet

Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
Le 06/09/2016 à 17h27




0
Partager
chew

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 12 ans
Le 06/09/2016 à 17h31
Non un problème de raidisseur ne ferait pas une fissure à 45° mais aurais plutôt tendance à créer des rupture au niveau des harpage dans l'angle...

votre sol pour le coulage était "super" bien préparé (ceci est ironique)

par contre il y a pas mal de ferraille, donc vous être bien sur un radier
2
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Partager
adelud
Auteur du sujet

Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
Le 06/09/2016 à 17h36









0
Partager
En cache depuis le vendredi 08 décembre 2017 à 15h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Mur de séparation qui se fissure »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Enduit fissuré »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Fissure sur maison en construction »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Fissure traversante mur extérieur »
Discussion lancée par - 8 réponses
« Fissure sur garage neuf »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Emettre des reserves dans les huit jours »
Discussion lancée par newic - 10 réponses
« Question arrêt de chantier »
Discussion lancée par lilinicolas - 7 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
10
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir