Bonjour,

Dernièrement j'ai acheté un interrupteur détecteur de mouvement pour l'installer dans mes WC. En effet, l'interrupteur installé actuellement ne fonctionnant plus, j'ai décidé de faire cette acquisition.

Dans mes WC, il y a un extracteur s'allumant avec l'interrupteur.

L'interrupteur détecteur est un Legrand Neptune LEG91307 branchement 2 fils sans neutre.

J'ai reçu ce produit et en démontant l'ancien interrupteur, je me suis aperçu qu'il y avait 3 fils ! Probablement la phase, le retour lampe ainsi qu'un autre fil permettant de déclencher l'extracteur lorsque l'éclairage est activé.

J'ai regardé, si je débranche le fil de l'extracteur, celui ci ne ventile plus mais l'éclairage des wc fonctionne. (Il y a la led de l'extracteur qui est tout de même allumé, mais le ventilateur ne fonctionne pas).

Vous trouverez c-joint en photo le branchement de l'interrupteur actuel. Sur la cosse blanche, le fil noir c'est pour la lampe, le fil avec scotch rouge est le fil de l'extracteur.





A votre avis puis-je tout de même faire un branchement avec l'interrupteur legrand a détecteur de mouvement ?

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 20
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le rouge et le noir de droite sont dans la même borne blanche ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Le Havre (76)
La borne blanche possède 2 trous. Le fil rouge est dans le premier trou, le noir dans le second.
Messages : Env. 20
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc la même borne

Cela devrait fonctionner avec le détecteur

Le noir sur sur l'entrée phase (L ou P)
Le rouge et le noir sur l'autre borne
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Si la led est allumé, il doit y avoir une phase qui arrive sur l'aérateur, le fil sur l'interrupteur doit être une marche forcée
Enfin je pense
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Le Havre (76)
Dans ce cas je peux brancher les deux phases ensemble dans le détecteur de mouvement ? Et l'autre fil noir dans l'autre borne ? Est-ce bien cela ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est le noir seul, la phase
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Le Havre (76)
Ok merci, je suis vraiment nul en électricité
Le fil noir seul se branche donc sur la borne "L" de l'interrupteur detecteur ? Les deux autres fils sur l'autre borne.
Messages : Env. 20
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Exactement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Le Havre (76)
Carminas a écrit:Exactement


Un grand merci pour votre aide et pour les conseils que vous m'avez donnés.
L'interrupteur detecteur est monté avec l'extracteur. Le fil noir seul à été branché sur la borne L et les deux autres fils sur l'autre borne. Tout fonctionne correctement.

MERCI.
Vincent
Messages : Env. 20
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 13h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir