Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel différentiel pour un onduleur informatique

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 125 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Maine Et Loire
Bonsoir

Dans le cadre d'une installation domestique monophasée, est-ce qu'il est préférable de protéger par un différentiel spécifique type A ou F les prises de courant sur lesquelles sera branché un onduleur ? Je sais que pour un onduleur photovoltaïque c'est le cas mais pour onduleur informatique je ne sais pas... Ici on parle typiquement d'un onduleur 230v alimenté par des batteries de 12v qui sort entre 500 et 1500 VA.

Voici ce que j'ai trouvé dans la NFC 15-100 :

553.3.2.3 Choix des DDR
Lorsque des ASI sont installées en aval d'un DDR, ce DDR doit être de type A ou de type F pour les ASI alimentées
en monophasé ou de type B pour les ASI alimentées en triphasé (voir 531).

553.3.2.6 Cas particulier des ASI de faible puissance connectées au réseau normal par prise de courant
Les ASI de faible puissance sont celles connectées par SOCLE DE PRISE DE COURANT monophasée de courant
assigné maximal 16 A, de puissance inférieure à 3 kVA. Elles doivent alimenter un poste de travail de faible étendue
(dans l'environnement immédiat de l'ASI) et ne doivent pas alimenter une installation fixe.
Lorsque l'alimentation des circuits d'utilisation est assurée à partir de la batterie d'accumulateurs de l'ASI, l'installation
pourra être considérée comme de faible étendue et à potentiel flottant. La protection est alors assurée par
l'équipotentialité entre les différents matériels desservis ; les SOCLES DE PRISE DE COURANT en aval des ASI
doivent donc comporter un contact de terre.
Dans ce cas, la protection complémentaire contre les contacts directs par DDR 30 mA n'est plus opérante.

J'ai un peu de mal à comprendre le 2ème paragraphe, ça veut dire que la recommandation de type A/F et maintenue ?
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonsoir
Pour simplifier : 
Ne vous cassez pas la tête, le type F est supérieur en ""performances"" au type A , donc mettez ce type et dormez tranquille
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Maine Et Loire
C'était pas vraiment ma question, je ne demande pas si je dois mettre un type A ou F mais si un de ces deux là apporte une réelle plus value par rapport à ce cas de figure (comparé à du AC)
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Ben......je crois avoir répondu en disant qu'un type F est supérieur à un type A notamment par les fréquences détectées , un type A est supérieur à un type AC car ce dernier (le AC) ne détecte pas les composantes continues  et les hautes fréquences donc en conclusion le type F apporte  ""une plus-value""
Réponse satisfaisante ou non ???
Dans l'ordre 
F très bien adapté 
A peut convenir
AC Totalement inadapté 
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Maine Et Loire
Vous avez quelque chose pour appuyer vos dires ? La majorité des onduleurs portables sont installés sur de l'AC (prises de courant classiques)...
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Je n'ai pas envie de me justifier , cherchez par vous même les caractéristiques de chaque type et comparez

Bonne nuit

Je rajoute un truc qui peut éventuellement vous faire comprendre l'affaire:
Dans certains pays qui sont nos proches voisins le AC est interdit ....... nos normalisateurs ne sont peut être pas à l'heure.......
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Maine Et Loire
J'en étais sûr que j'allais avoir ce genre de réponse, vous n'apportez absolument aucun argument à votre raisonnement, à part le type F c'est mieux que le type A et le type A c'est mieux que le AC, ce que n'importe qui peut trouver en 10 sec sur google. Les caractéristiques seules n'ont aucun intérêt si on ne développe pas en quoi elles sont nécessaire pour tel ou tel équipement. Bref, c'est pas pour être désagréable mais vous n'avez absolument pas fait avancer le schmilblik et encore moins clarifié le 2ème § de la NFC qui aborde ce cas particulier. Et le "je n'ai pas envie de me justifier" veut tout dire.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Si vous avez un réseau "faiblement étendu" en aval d'un onduleur et à potentiel flottant (aucune polarité avec le terre) ils considèrent que le différentiel (de tout type) est inopérant donc pas impératif.
Mais voila , faible étendue ne veut rien dire . Il peut etre de faible  étendue mais fortement capacitif selon sa constitution (en particulier des cables) et dans ce cas la valeur des défauts terre peut atteindre les limites du dangereux. 
Moralité dans tous les cas la présence d'un différentiel est fortement conseillée même si dans certains cas il ne servira à rien
voila , satisfait ???
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Maine Et Loire
C'est déjà mieux Mais qu'en est-il du type de différentiel s'ils reconnaissent eux-mêmes que la protection qu'il offre est de toute façon limitée ? Il ne me semble pas qu'il produise du courant continu, il en utilise au contraire.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Merci pour la notation "mieux"
Le mélange continu et alternatif peut exister , des fils qui se touchent
Mais puisque vous consultez les caractéristiques en quelques secondes , il y a aussi les fréquences qui en font partie ...cela n'aurait pas dû vous echapper
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 27 mai 2025 à 22h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet
Voir