Retour
Menu utilisateur
Menu

Avi plan electrique pour consuel

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 499 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Somme
Bonjour,

J'ai fait une installation electrique  pour un ami qui a racheté une maison qui n'avait plus de compteur.
Donc passage du consuel pour que ERDF le raccorde.

Apres avoir fini l'installation j'ai fait un schema unifilaire.

J'ai un doute pour le deuxième differenciel je pense qu'il est trop charger.
Selon vous es bon ou vous déplacerai quelques disjoncteurs.
Tout les circuits prises, hotte, vmc, chauffe eau et radiateurs sont en 2.5mm²
Eclairage en 1.5mm²
four et plaque électrique en 6mm²

Merci d'avance de votre aide
  ][/url]
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Somme
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le schéma n'est pas accessible
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Somme
   
Bonjour avec du mal j'ai réussi a trouver comment mettre une photo.
Désolé du contre temps.


Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme (novembre 2015), voir si elle s'applique dans votre cas, car peut être que vous ne faites qu'une mise en sécurité.

Non conformité
- les 2 premiers ID sont trop chargés (en particulier le 2ème)
- les circuits éclairages doivent être répartis sous au moins 2 ID
- les circuits prises classiques doivent être répartis sous au moins 2 ID

Remarques facultatives
- le four aurait pu être cablé en 2,5². Mais qui peu le plus peu le moins. Vous aurez néanmoins des difficulté si votre four est muni d'une fiche 16A qui se raccorde sur une prise 16A. En revanche si raccordement direct par sortie de câble, pas de problème.
- il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte, mais qui peut le plus peut le moins
- il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits prises et éclairage à la sdb, mais qui peut le plus peut le moins
- le circuit avec les prises GTL n'est plus obligatoire
- pas de lave-vaisselle ?

A noter que depuis le 1er aout 2016, le tarif HC n'est plus vraiment rentable (ou en tout cas, il ne fait pas gagner grand chose), donc si vous ne le choissisez pas, le contacteur HC et le disj 2A associé ne sont pas nécessaires
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Somme
Merci Carminas de votre aide

Selon vous pour décharger les ID1 et ID2 je peux faire comment?

Si cela reste a l'état actuelle es que le consuel risque de me mettre une contre visite?
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Remplacer un ID 40A par un 63A ou ajouter un 4ème ID.

Pour la contre visite je ne sais pas.
Ces règles sont nouvelles, et difficile de dire si le consuel est regardant ou pas dessus.

En tout cas pour le 2ème ID c'est certain qu'il refusera, car ce n'était pas bon non plus avec la version précédente de la norme.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Somme
Ok, je prends note de tes remarques.

Le problème c'est que le tableau est arrivé a ces 20% de emplacement libres. Donc si je rajoute un ID bah j'ai plus les 20% de libres.

Par contre, si je passe le 63 A dans la ranger du haut et je redescends le 40A Ac en a la place es que cela passerai en enlevant un circuit de la deuxième ranger. Si c'est bon lequel tu déplacerais

De plus comme tu ma dit si j'en place un circuit éclairage en bas pour avoir deux circuits sur pas le même ID?

En tout cas merci de tes conseils précieux.


De plus aurai tu en lien sûr sur les nouvelles normes
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Garder ID1 40A
Mettre l'ID2 en 63A
Garder ID3 63A
Déplacer un circuit prises et éclairage de ID1 vers ID2

Mettre l'ID2 en 63A

e vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 18,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C 15-100/A5

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/download/guide_NFC15100_pdf_262.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=FRAED209944FR
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/Guide_norme_NFC1510[...]C15100_Novembre2015.pdf
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Somme
Merci de votre aide et conseil.
JE vais voir avec l'ami pour lui faire changer son ID de type A de 40A en un type A de 63 A.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis hier à 22h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir