Avis sur plan tableau electrique

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 600 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 20 message Sorigny (37)
tableau elec

Bonjour,

Voila je suis rendu dans la phase électricité pour notre maison . 
Je viens de finir le plan de mon tableau électrique et j'aimerai savoir ce que vous en pensez.

2 ou 3 petites questions?
   - la PAC doit elle avoir un inter différentiel dédié?
   - les inter différentiel sont pas mal chargés, je dois les passés en 63A?
   - j'ai environ 80m de distance entre le coffret EDF et le tableau électrique donc il me faut un disjoncteur de branchement à l'intérieur de la maison, d’après ce que j'ai compris il faut 1 instantané (500mA 30/45/60A) pour qu'il disjoncte avant celui qui est à l’extérieur de la maison?
   - le branchement sera en 12kva (maison de 160m², PAC DUO 8kW)?
   - le câble entre le disjoncteur de branchement EDF et le mien : 50mm² cuivre? (50mm² si inférieur à 83m et 70mm² si supérieur?)

Merci pour votre aide



lien pour le fichier si il se lit mal :
[font='Lucida Grande', 'Lucida Sans', Arial, sans-serif]http://www.sendbox.fr/820f887bf30cbb9f/electricité.pdf
 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
De : Sorigny (37)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour répondre à vos questions

1/ non pas d'obligation

2/ vu la date de la construction vous n'êtes pas soumis à l'amendement A5. Seul celui de la PAC me semble trop chargé.
Dans le cas contraire il le seraient tous

3/ Non surtout pas d'instantané qui n'assurerait aucune sélectivité par rapport à vos 30 mA.
Mettre un interrupteur sectionneur ou un DB non differentiel ou un DB 500mA type S

4/ vous parlez de la puissance absorbée ?

5/ correct
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour, +1 avec Carminas.
2) - Néanmoins si vous n'avez pas encore acheté vos ID de type AC, afin d'être tranquille (surcharge, diagnostique facilité en cas de pb, etc...), l'idéal serait quand même de mettre des 63A ! En effet même si vous n'êtes pas contraint par l'application de l'amendement A5 de la norme NF C15-100 de cette année, la règle de diviser par 2 l'intensité des disjoncteurs et d'en faire la somme par ID sans  dépasser son intensité (40A ou 63A), me semble fort utile (idem pour le nombre de 8 à ne pas dépasser par rangée), surtout lorsque l'on a une grande surface d'habitation,ce qui semble être votre cas. Alors si vous avez le budget pour... Cordialement.
WOODY is born to move
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 20 message Sorigny (37)
Bonjour,

merci pour vos réponses rapides !

Donc si je suis votre règle je mets des inter diff 63A partout (sauf pour le type A que je peut laisser en 40A), je supprime celui qui été dédié pour la PAC et il faut que je rajoute une rangée : 1) avec 8 disjoncteurs max par rangée  2) la somme des disjoncteurs devra être inférieure à 126A par rangée (63*2).

J'ai encore rien acheté je voulais avoir des avis avant de passer commande.

Pour répondre à Carminas, 12KvA je parlais de l'abonnement EDF, et si je met un DB 500mA type S il disjonctera avant celui que EDF a placé en limite de propriété?

Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
De : Sorigny (37)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas exactement
À partir du moment où vous mettez des ID 63A qui sont > aux 60A du DB, il n'y a pas besoin d'appliquer la règle avec la somme des calibre

8 disjoncteurs maxi par ID


Pour le 4/ je parlais de la puissance de la PAC

Si vous mettez un DB type S, il ne disjonctera jamais pour défaut différentiel. Celui de l'extérieur non plus. sera votre 30mA qui sautera avant

Si c'est un autre type de défaut vous ne pouvez pas prévoir celui qui sautera en 1er quel que soit le type de DB que nous mettez
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 20 message Sorigny (37)
Bonjour,

Pour la PAC je parler de puissance restituée (atlantic alfea extensa duo 8) , puissance absorbé 2.7KW à -7°C

J'ai refais le tableau avec une rangée en plus et 8 disjoncteurs max par rangée, donc normalement la c'est bon.
tableau elec version 2


Pour les section de câble :
   - 50mm² ou 70mm² cuivre suivant la distance entre le DB EDF et celui à l'intérieur de la maison (il faut que je mesure sur place exactement), existe il un tableau pour les correspondances de diamètre cuivre alu? je n'ai pas trouver sur google, et est ce mieux le cuivre ou l'alu?
   - entre mon DB intérieur et le bornier de répartition du tableau : 16mm² cuivre
   - entre le bornier de répartition et les disjoncteur différentiel : 16mm² cuivre
   - peigne en 16mm² aussi

Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
De : Sorigny (37)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On ne voit pas ce qu'il y a sur la dernière rangée.
Je trouve qu'il a beaucoup de circuits pour 160m². Il y aurait sans doute moyen de regrouper par exemple quelques circuits lumière.

Avec 3kW de puissance absorbée, sans doute que 9kVA suffiraient si pas d'autres chauffage électriques

Pour le tableau avec l'alu, voir ce lien :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
L'avantage principal c'est que c'est moins cher.
L'inconvénient c'est que cela impose une section plus élevée (2x95² dans votre cas)

- entre mon DB intérieur et le bornier de répartition du tableau : 16mm² cuivre : Oui
- entre le bornier de répartition et les disjoncteur différentiel : 16mm² cuivre : Pour l'ID 40A du 10² suffit
- peigne en 16mm² aussi. Je vous conseille d'utiliser des ID peignable.
Je vous conseille d'utiliser également 2 peignes verticaux à alimenter en 16²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 20 message Sorigny (37)
Oups voici le lien avec le fichier :
[font='Lucida Grande', 'Lucida Sans', Arial, sans-serif]http://www.sendbox.fr/258991d21ef7af44/electricité_tableau_version_2.pdf

Merci pour le tableau des correspondances alu/cuivre en effet c'est beaucoup moins cher !!!!!

Oui je vais utilisé est inter diff peignable, beaucoup plus pratique je pense !
Je ne connaissais pas les peignes verticaux mais je vais en prendre car plus pratique à mettre en oeuvre aussi.

Il est mieux aussi d'utiliser des inter diff et disjoncteur à connexion auto plutôt qu'a vis pour éviter le desserrage?


Encore merci pour votre rapidité
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
De : Sorigny (37)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 12h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir