Env. 70 message Annecy (74)
Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui pour benéficier de vos lumières en matière electrique.......

Dans le cadre d'amenagement d'une partie de notre garage qui deviendra une zone habitable ( 1 entrée, 1 chambre, 1 SDB) je vais installer un tableau divisionnaire afin d'alimenter ces 3 pièces ( le tableau principal et déjà surpeuplé et impossible d'y ajouter le moindre element ( sans compter que pour des raisons de chronologie dans mes travaux, je préfère avoir un tableau plus central par rapport aux nouvelles pièces)

Voici les besoins electriques de ces 3 nouvelles pièces:

ENTREE

1 point eclairage
5 Prises
1 radiateur electrique 1kW
1 Volet roulant     

CHAMBRE

1 point eclairage
3 prises
1 radiateur 1kW
1 volet roulant

SDB

1 point éclairage
1 prise pour LL et SL
1 prise pour autres ( aspirateur etc)
1 prise "rasoir" à coté du lavabo
1 radiateur souffant 2kW max

En premier lieu, quelle section de cable me conseilleriez-vous pour alimenter ce tableau depuis le principal ( distance env 6m) ainsi que la puissance du disjoncteur à installer en amont

Par ailleurs, comment organiseriez-vous le tableau? ( surtout au niveau du nombre de differentiels?)

Merci d'avance

Emmanuel      
Messages : Env. 70
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

A minima un 3G10² protégé par un disj 40A, mais pour être tranquille et évolutif je passerais un 3G16², sur 6m l'écart de coût sera faible
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sinon pour les circuits :
- 1 circuit éclairage 1,5² 10A
- 1 circuit prises entrée 1,5² 16A (8 prises maxi par circuit)
- 1 circuit prises chambre + sdb 1,5² 16A (8 prises maxi par circuit)
- 1 circuit LL 2,5² 16A
- 1 circuit SL 2,5² 16A
- 1 circuit 2VR 1,5² 10A
- 1 circuit radiateurs chambre et entrée 2,5² 20A
- 1 circuit radiateurs sdb 1,5² 16A

Soit vous mettez tout derrière un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A (ou 40A s'il y a un disj 40A au départ du câble), mais ce n'est pas évolutif (8 disj maxi par ID)

Soit vous mettez :
Un interrupteur sectionneur 63A (ou 40A s'il y a un disj 40A au départ du câble), facultatif si le garage communique avec la maison par l'intérieur
un ID 40A type AC
- 1 circuit radiateurs chambre et entrée 2,5² 16A
- 1 circuit radiateurs sdb 1,5² 16A
- 1 circuit prises chambre + sdb 1,5² 16A (8 prises maxi par circuit)
un ID 40A type A
- 1 circuit éclairage 1,5² 10A
- 1 circuit prises entrée 1,5² 16A (8 prises maxi par circuit)
- 1 circuit LL 2,5² 16A
- 1 circuit SL 2,5² 16A
- 1 circuit 2VR 1,5² 10A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Annecy (74)
Merci beaucoup Carminas..

Si une section de 10 suffit, je vais aller vers cela ( mon voisin en travaux en a quelques chutes) l'evolutif n'est pas promordial pour cette partie de la maison; en terme de puissance, je ne vois pas ce qui pourrait être ajouté, ce n'est qu'une chambre d'amis. 

Par contre pour le tableau, je vais suivre le second agencement ( c'est surtout au niveau de la salle de bain que j'étais un peu perdu, je pensais les normes beaucoup plus restictives)

Je garage est accessible depuis la maison, je vais opter pour le disjoncteur de 40A sur le tableau principal
Messages : Env. 70
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc si vous mettez un disjoncteur 40A au départ, je ferais ceci

Un interrupteur sectionneur 40A en tête du tableau (facultatif dans votre cas, mais je vous le recommande afin d'avoir une coupure générale du tableau), puis :

ID 30mA 40A type AC
- 1 circuit radiateurs chambre et entrée 2,5² 20A
- 1 circuit radiateurs sdb 1,5² 16A
- 1 circuit prises chambre + sdb 1,5² 16A (8 prises maxi par circuit)
- 1 circuit 2VR 1,5² 10A
- éventuellement un disjoncteur 2A pour un programmateur de chauffage

ID 40A 30mA type A
- 1 circuit éclairage 1,5² 10A
- 1 circuit prises entrée 1,5² 16A (8 prises maxi par circuit)
- 1 circuit LL 2,5² 16A
- 1 circuit SL 2,5² 16A

Utiliser des interrupteurs différentiels peignables verticalement et horizontalement qui facilitent la mise en oeuvre
Ne pas oublier de tirer des fils pilote (1,5² noir) pour vos radiateur, même si pas d'usage dans un premier temps.

Voir cet exemple de tableau divisionnaire proche de l'esprit du votre :







Pour la salle de bain ce qui est plus complexe c'est :
- la liaison équipotentielle supplémentaire
- le respect des règles des volumes (attention aux règles pour tout ce qui est à moins de 60cm de la baignoire ou du receveur de la douche, c'est plus complexe pour une douche sans receveur). Ainsi si votre prise lavabo n'est pas dans ce périmètre, pas besoin de prise rasoir.
Mais pour le tableau, à part le radiateur salle de bain qui doit être sur un circuit dédié, il n'y a pas de particularité.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Annecy (74)
Encore merci.

Pour les volumes, j'avais déjà parcouru et compris les règles ( qui en soi sont plutôt de bon sens au niveau de la sécurité)

Cependant, en quoi le sectionneur sur le le tableau secondaire est t-il recommandé ( en l'occurence, il n'y aura qu'une porte à passer pour accéder au garage ou se situe le tableau principal). Par contre, si je comprends bien, la présence du sectionneur n'impose pas d'avoir un DJ sur le principal ( ce qui m'arrangerai car cela libererai un espace, et sur ce vieux tableau, les places sont chères)
Messages : Env. 70
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le disjoncteur au départ du câble de liaisonsur le tableau principal est obligatoire.
Il protège le cable de liaison contre les surcharges et les court-circuits et vous permet de couper l'alimentation du tableau divionnaire.
C'est sûr, il vous prendra un module dans le tableau de départ.



Si plus de place, vous pouvez toujours ajouter un mini tableau d'un ou deux modules à côté

L'interrupteur sectionneur est une coupure d'urgence du tableau, mais si le tableau principal est à proximité, vous pouvez vous en passer (je ne tiendrais pas forcément le même raisonnement avec un  tableau placé à l'autre extrémité d'une grande maison).



Les règles sur les volumes et la liaison équipotentielle se sont simplifiées avec la dernière version de la norme (11/2015), j'espère que vous avez regardé la bonne version. Beaucoup de documents ne sont pas à jour sur le net.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Annecy (74)
Merci, c'est beaucoup plus clair, dans ce cas, je ne vais par faire l'impasse d'une sécurité supplementaire, d'autant plus que le cout n'est pas excessif pour un sectionneur. Tant pis pour la place que j'imaginais gagner dans mon tableau principal.

Pour la norme, oui, j'ai bien consulté la plus récente, et je crois avoir bien assimilé cela.

Bonne journée
Messages : Env. 70
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 11h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir