Refaire électricité dans une cuisine

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 414 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour tout le monde, je m'excuse si je ne me suis pas présenté mais je n'ai pas trouvé le topic pour le faire. Je M appel Pierre et j'ai comme projet de refaire l'électricité dans la cuisine de mon grand père pour y implanter ensuite une cuisine.

Pour la réalisation de mon projet je pense installer un compteur secondaire juste pour la cuisine.
J'ai beaucoup de question mais je vais essayer de synthétiser au maximum.

1) LA PROTECTION DE LA LIGNE AU COMPTEUR PPRINCIPAL POUR LE COMPTEUR SECONDAIRE
A déterminer a la fin

2) LA SECTION DE CABLE ENTRE LES DEUX COMPTEURS
J'ai vu un calcul
P puissance total
I intensité P/230 (AMPERE)
M distance entre les deux tableau

Mais je n'ai plus le reste du calcul


POUR CE QUI EST DE L'ORGANISATION DU TABLEAU SECONDAIRE

Inter différentiel 40a/30ma type AC
-hotte section 1,5mm2 protection 10A
-prise de courant
Moins de 5 section 1,5 mm2 protection 16 A
Entre 5 et 7 section 2,5 mm2 protection de 20 A
-four section 2,5mm2 protection 20A

Inter différentiel 40a/30ma type A
-plaque de cuisson section 6 mm2 protection 32 A
-Lave linge section de 2,5mm2 protection 20A

Pour le frigo je voulais le mettre sur l'inter différentiel de type A avec une section de 2,5 et une protection de 20A mais je crois qu'il doit avoir une inter différentiel spécifique. Est il obligatoire?

Voilà le début de mon raisonnement, suis je sur la bonne route merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ 63A maxi si 16²
40A maxi si 10²
32A maxi si 6²

2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez.
Pour une liaison qui n'exède pas 20/25m :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 9kW maxi
- 16² : 14kW maxi

3/ Inutile de mettre 2 interrupteurs différentiels pour si peu de circuits.
Mettre un unique type A : 63A si 16², 40A si 10² ou 6²

Pas d'obligation de dédier des circuits à la hotte et au frigo
Pas d'obligation d'avoir d'ID spécifique pour le frigo

Vous pouvez vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour Carminas, et merci pour ta réponse si rapide.
 Pour définir la séction de cable, il faut que je calcul la puissance dont je veux disposer.
Elle se calcul en additionnant l'ensemble des élément:
puissance four + puissance plaque + puissance lave linge....
Si oui il me faut du 16 mm2 car j'arrive a 12KW.

Pour ce qui est de l'interupteurs différentiels je n'en utiliserai que un.

merci encore
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela, mais dans les faits on utilise rarement tout ensemble à fond simultanément.
Ainsi un lave-linge ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau, et il est rare d'allumer les 4 plaques simultanément
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Ok très bien donc pour vous du 10 mm2 suffirai
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je pense que oui.
Ce que vous pouvez faire c'est passer un 16².
Si la distance est raisonnable vous cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher qu'un 10².
Par contre vous mettez au départ un disj 40A, nettement moins cher et plus facile à trouver qu'un 63A.
Il sera toujours temps de changer si à l'usage vous vous rendez compte que 40A ne suffit pas
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Ok je vais faire ainsi.
pour récapituler:

PROTECTION SUR LE TABLEAU PRINCIPAL:
- 40A (là il me faut un disjoncteur ou un inter differentiel ou un interupteur selectionneur, je suis un peux perdu)

SECTION DE CABLE ENTRE LES DEUX TABLEAUX:
-16MM2 au cas ou

ORGANISATION DU TABLEAU:
-1 inter différentiel type A 40A/ 30ma

-Plaque de cuisson  section de 6mm2 protection 32A
-Four                     section de 2,5mm2 protection 20A
-Lave linge             section de 2,5mm2 protection 20A
-Prise                    section de 1,5 mm2 protection 16A

- Hotte + frigo       section de 1,5 mm2 protection 10 A, cela vous parait il corrcete?
encore merci 
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
PROTECTION SUR LE TABLEAU PRINCIPAL:
- disjoncteur 40A

SECTION DE CABLE ENTRE LES DEUX TABLEAUX:
-16MM2 au cas ou

ORGANISATION DU TABLEAU:
-1 inter différentiel type A 40A/ 30ma (voir s'il faut anticiper le 63A dès maintenant) ?, prendre du matériel peignable

-Plaque de cuisson  section de 6mm2 protection 32A
-Four                     section de 2,5mm2 protection 20A
-Lave linge             section de 2,5mm2 protection 20A
-6 Prises                section de 2,5 mm2 protection 16A
- Hotte + frigo       section de 1,5 mm2 protection 10 A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Super merci carminas, derniere question:
je compte commander sur un site(je ne sais pas si je peux donner le nom), mais je ne trouve pas de disjoncteur 63A connais tu un fournisseur merci beaucoup 
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Merci super, je pense que je vais prendre un disjoncteur 63 A pour le tableau principal et un interupteur differentiel de 63A pour le tableau secondaire comme ca je suis sur de ne pas avoir de problème. encore merci
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir