Retour
Menu utilisateur
Menu

Basse tension : Problème de branchement d'un transfo

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.287 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Bruxelles
Bonjour,

J'ai un problème pour brancher un p.... de transfo 12V pour 6 spots halogène de 35A. En faite, j'ai deux fiches pour le 220V d'un côté et 3 fiches 12V de l'autre. Je branche le tout, et les spots s'éclairent mais comme une bougie des temps anciens. J'avais acheté la semaine dernière un 150A et voyant la faible intensité, j'ai pris ce WE un 210. Et les Halogènes sont encore plus faibles. La distance entre les spots et le transfo est d'environ 3m...

Pourquoi y'a 3 sorties 12V et comment les brancher ? J'ai mis les 2 câbles des spots sur l'une d'entre elle, mais doit-on toutes les utiliser et comment ?

Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 20
De : Bruxelles
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 900 message
Mauvais branchement, pour t'en dire plus il faudrait une photo du transfo.


PS : Je ne pense pas que tu as acheté un 210 Ampères. Ca ferait un transfo de 2.500 VA, c'est absolument collossal !
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Bruxelles
Ousp, voici une photo.
En faite le transfo est un 210VA, et celui acheté la semaine derniere est un 150VA.

Comme tu peux le voir, y'a 6 sorties au niveau du 12v alors que j'ai seulement 2 câbles où sont fixés les spots.

Et de l'autre côté également 4 fiches... Que faire avec tous ça, car la cuisine est aujourd'hui éclairé à la bougie



Merci pour l'aide.
Messages : Env. 20
De : Bruxelles
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Bonsoir...
Sur quelles fiches branches tu tes spots?
Le premier transfo était il livré avec tes spots?
Question extremement conne: tes spots nécessitent ils un transfo?
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Bruxelles
bonsoir,

je branche les deux cables sur les deux premières fiches à gauche, mais je les ai toutes essayées.

Oui, les spots sont des 12v 35A, et ce transfo remplace un vieux transfo des familles qui vient de nous lacher...

Vite, depuis 4 jours, on voit plus rien dans la cuisine, on est obligé d'aller au resto tous les soirs Rolleyes
Messages : Env. 20
De : Bruxelles
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Bonsoir

c'est marrant, sur la 3eme photo, je lis : 12V, max 2m.

D"ou je comprend : alim 12v, maximum 2m de fils.

Ensuite en dessous je vois 3 entrées, donc pour 3 spots maxi.

Ton ancien transfo était branché comment ?
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
tu pourrais mettre une photo du dessus du transfo en entier, qu'on puisse lire les infos ?

Je vois "max 17,5A" ... tes spots sont des 35A ?
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
Vous confondez W et A.

12V / 35W ---> 3A.

Pour rappel :
W = Watt = puissance = dans le cas présent 35W par spot.
V = Volt = tension (ou voltage) = dans le cas présent 12V.
A = Ampère = intensité (ou courant) = dans le cas présent un peu moins de 3A par spot.


Si il y a une longueur maximale indiquée, c'est parce que c'est un transfo électronique. Le courant qui en sort est en haute fréquence et si les câbles sont trop long il y a de très fortes pertes.


Les causes possibles de tes problèmes :
- spot branchés en série et non en //.
- câbles plus long que 2m entre transfo et spot.
- câbles trop fins.
- surcharge du transfo.
- ...


Tu dis avoir 4 spots de 35W, il te faut donc un transfo de 140W (minimum).


Pour les branchements au transfo :
- côté 220, il y a quatre bornes parce qu'il y a 2 entrées et 2 sorties (pour aller vers le transfo suivant). Raccorde l'arrivée 220V sur les 2 bornes d'entrée (celles de gauche).
- côté 12V, il y a 6 bornes pour faciliter le branchement de 3 spots mais on peut éventuellement brancher tous les spots sur une seule sortie (attention à la section du câble). Le mieux est d'utiliser une sortie par spot (si tu as 3 sorties pour 4 spots, tu mets les 2 plus proches du transfo ensemble sur une sortie).
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message
Moustique a écrit:Vous confondez W et A.

12V / 35W ---> 3A.

Pour rappel :
W = Watt = puissance = dans le cas présent 35W par spot.
V = Volt = tension (ou voltage) = dans le cas présent 12V.
A = Ampère = intensité (ou courant) = dans le cas présent un peu moins de 3A par spot.


Si il y a une longueur maximale indiquée, c'est parce que c'est un transfo électronique. Le courant qui en sort est en haute fréquence et si les câbles sont trop long il y a de très fortes pertes.


Les causes possibles de tes problèmes :
- spot branchés en série et non en //.
- câbles plus long que 2m entre transfo et spot.
- câbles trop fins.
- surcharge du transfo.
- ...


Tu dis avoir 4 spots de 35W, il te faut donc un transfo de 140W (minimum).


Pour les branchements au transfo :
- côté 220, il y a quatre bornes parce qu'il y a 2 entrées et 2 sorties (pour aller vers le transfo suivant). Raccorde l'arrivée 220V sur les 2 bornes d'entrée (celles de gauche).
- côté 12V, il y a 6 bornes pour faciliter le branchement de 3 spots mais on peut éventuellement brancher tous les spots sur une seule sortie (attention à la section du câble). Le mieux est d'utiliser une sortie par spot (si tu as 3 sorties pour 4 spots, tu mets les 2 plus proches du transfo ensemble sur une sortie).


ba vouala !!

j'ai bien aimer plus haut , le transfo 2500kva ,!!
t'habite une centrale nuclaire ?
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Bruxelles
Arf, c'est un peu dur de faire ce que tu dis, puisque les deux cables entre dans le plafond de la cave et va alimenter les spots de la cuisine juste en dessus de celle ci.

Voici le type de spot qui sont bien des 12V 35W avec les deux cables :


Sinon l'info sur le transfo :


et enfin pour finir les infos sur le vieux transfo, un peu effacé avec le temps :

Je pense qu'il faudrait peut être brancher les deux cables des spots sur les trois sorties, pour gonfler un peu le puissance et ainsi alimenter les 6 spots, d'ailleurs c'est le schema qu'il y a sur l'ancien transfo.

Mais comment ? Enfin, c'est une idée et elle ne vaut surement pas grand chose.
Messages : Env. 20
De : Bruxelles
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Bruxelles
>> Tu dis avoir 4 spots de 35W, il te faut donc un transfo de 140W (minimum).

Non, j'ai 6 spots en faite, et la photo du spot est déja très puissant (comme une super bougie quand même) parce que j'ai déconnecté 2 spots. Sinon, les 6 branchées c'est la pénombre.

Tu me dis qu'il faut un 140W, mais le nouveau transfo n'est-il pas un 210W ?
Il devrait aller alors pour 6 spots de 35W
Messages : Env. 20
De : Bruxelles
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Bonjour
peut être comme l'a indiqué moustique un problème de distance? Essayes de brancher en provisoire le transfo au plus près des spots pour éliminer ou confimer cette hypothèse.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Bruxelles
Bon, je vais essayé ça, mais avec l'ancien transfo y'avait pas de problème, les spots brillaient de mille feux...

D'autres idées ?
Messages : Env. 20
De : Bruxelles
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 900 message
tristanp a écrit:Bon, je vais essayé ça, mais avec l'ancien transfo y'avait pas de problème, les spots brillaient de mille feux...
L'ancien transfo était un magnétique, il n'est pas concerné par la limitation de longueur des câbles.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Bruxelles
Aye, ben voilà donc peut être une bonne explication, donc il faut que je le débranche et que j'aille voir un magasin électrique avec lui sous le bras...
Messages : Env. 20
De : Bruxelles
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 19h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir