Linky et Tempo, soucis !

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 461 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Manche
Bonjour à tous,
Je viens vous exposer mes soucis Linky avec l’option Tempo.
Au départ l’installation électrique était avec un compteur électromécanique + relais AIT 6000 + relais EJP Delta Dore 240 – 2, contrat EJP monophasé 60A.
Avec cette configuration, tout fonctionnait correctement !

Changement de compteur par un Linky, AIT 6000 supprimé, plus de contact asservissement, seul le contact qui permet d’activer le préavis a été câblé sur les borne C1 – C2 du compteur Linky, ensuite ce préavis s’active de 22H00 à 6H00 le lendemain vous l’aurez compris cela me semble être l’inverse de ce qui se passait avant avec l’AIT 6000 !

Sur le Relais Delta Dore 240 – 2 j’ai shunté le fil de retour de préavis (borne 9) avec la borne 11 qui correspond au retour asservissement EJP, ce qui me permet de récupérer les deux fonctions voyant de préavis qui devient voyant EJP fixe et la commande de coupure des 2 relais Chauffage et ECS.

Est-il possible d’inverser la programmation du contact SEC du Linky, c'est-à-dire HP contact SEC fermé entre HP 6H00 à 22H00 et HC 22h00 à 6H00, cela seulement quand le Tempo est en jours rouges, les jours bleus et blancs restent elles sans être délestées ; cela fait par un intervenant EDF ENEDIS?

Pour Info supplémentaire, actuellement le contact SEC est ouvert entre 6H00 à 22H00 et fermé de,
HC 22h00 à 6H00.

Je vais essayer de joindre 2 schémas pour une meilleure compréhension.

Merci de m’avoir lu, un peu long, je souhaite vous donner les informations qui me semblent nécessaires.

Merci par avance de vos réponses.      Joël 53. 

PS : Si j’ai commis une erreur, merci de m’en informer.

Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
Le linky ne fourni pas les infos autre que le contact sec fermé (C1-C2) pour les heures creuses C'EST TOUT, impossible de le modifié.
Les 2 autres bornes I1 et I2 ne sont pas un contact sec mais une sortie bus pour des infos lues par les gestionnaires d'énergie. Surtout ne pas y envoyer une phase.

Le relais 175hz EJP n'est plus alimenté avec l'ancien compteur l'alimentation était reprise en amont du comptage et pas du tout sur ton installation

Pour que le CE fonctionne en HC il faut raccorde le contacteur directement sans passer par les relais EJP, phase et retour contact sur les bornes C1 et C2 à condition que  le contacteur J/N soit à fermeture, à 99% des cas il est à remplacer car étant à ouverture.

OU si le relais EJP EDF est resté en place le réalimenter depuis le tableau de protection, lui devrait toujours être en fonction une fois réalimenté.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En complément

Avec Tempo
- C1C2 sert pour l'ECS et se ferme pendant les heures creuses Bleu Blanc Rouge pour asservissement chauffe-eau via contacteur NO
- C3C4 sert pour le chauffage et doit se fermer pendant les HP Rouges pour asservissement radiateurs via un contacteur NC (ou ordre arrêt sur fil pilote via une diode)

Le problème avec Linky, c'est que C3C4 n'existe plus

Restent 2 solutions :
- la téléinfo (mais il faut avoir un matériel qui l'interprête)
- un module SDCC qu'ajoute ENEDIS, mais qui reste assez mystérieux

Voir ces liens où on a pas mal évoqué ces solutions
https://www.forumconstruire.[...]n-tempo.php

https://www.forumconstruire.[...]r-linky.php
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Manche
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse rapide, il y a quelques années déjà vous aviez répondu à mes questions !

Merci pour les liens, hier soir après avoir posté mon sujet, j’ai lu avec intérêt le contenu de ceux-ci.

Cela dit, ERDF & ENEDIS ne facilite pas les choses, la communication avec leurs intervenants selon les retours évoqués ne semble pas cohérente, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !

Le client est obligé de payer la nouvelle technologie mise en place pour avoir à peu près le même service, ce n’est que mon avis perso !

Oui le module télé info, mais il a un coût non négligeable, quant au module SCDC…

Je vais attendre d’avoir votre retour et celui des autres contributeurs qui se posent la même question.

Merci pour la pertinence de vos réponses et à bientôt je l’espère pour connaître la suite de ce souci.

Joël53.
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Manche
Bonjour parental25,
Désolé je n’avais pas vu votre réponse, merci pour celle-ci.

Le relais EJP, AIT 6000, n’est plus présent sur le tableau de comptage.

Le contact SEC C1 C2 sont fermés pendant les heures creuse, c'est-à-dire entre 22h00 et 6h00 le lendemain, ce qui fait que les contacteurs de puissance ne sont pas alimentés, c’est l’inverse de ce qui se passait avant !

Comme je l’ai noté dans la réponse faite à Carminas, je vais attendre le retour des uns et des autres pour l’évolution de ce sujet.

Merci à vous.

Joël53.
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Re
Comme tes contacteurs J/N sont à ouverture ce qui veut dire que le circuit est ouvert quand ils sont alimentés
Pour inverser le contact C1/c2 il faut mettre un relais à ouverture, contact ouvert les contacteurs seront alimentés et ouvert, le contact fermé de 22 à 6h aliment le relais ajouté, il s'ouvre les contacteurs ne sont plus alimentés et sont fermés,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Manche
Bonjour parental25,

Merci pour votre nouvelle réponse.

Comme tes contacteurs J/N sont à ouverture ce qui veut dire que le circuit est ouvert quand ils sont                alimentés.

Excusez moi mais je ne comprends pas, si vous parlez des 2 contacteurs de puissances, 1 pour l’ECS, le second pour le chauffage, sur le schéma, joint au sujet, nous voyons que les contacts de puissances sont ouverts sur les 2 contacteurs de puissance quand ils ne sont pas alimentés et l’inverse quand ils sont alimentés.

Pour inverser le contact C1/c2 il faut mettre un relais à ouverture, contact ouvert les contacteurs
    seront alimentés et ouvert, le contact fermé de 22 à 6h aliment le relais ajouté, il s'ouvre les
    contacteurs ne sont plus alimentés et sont fermés.

J’avais pensé à cette solution, mais adaptée aux 2 contacteurs de puissances évoqués ci-dessus, affaire à suivre.

Votre réponse m’aura fait observer mon schéma, et il me semble avoir commis une erreur sur le boîtier Delta Dore,  je contrôlerai cela, et posterai de nouveau quand ce sera fait.

Joël53.
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
Ne pas oublier que le relais EJP sur le schémas est devenu obsolète avec le linky
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Manche
Bonjour parental25,

merci pour cette précision, d’autant plus qu’il n’est pas relié pour recevoir la télé information de l’époque, donc sans doute encore moins celle d'aujourd’hui !

Je vais attendre les retours pour voir si il y a une réponse qui convient sans être obligé d’acheter un autre boîtier.

Quoi qu’il en soit, merci pour vos réponses.

Joël53.
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Re
si les contacteurs sont bien réellement à fermeture,(ce qui était très rare car les contacteurs restaient sous tension 345 jours par an et ça on l'évitait )il n' y a qu'une modification des câblages à réaliser à faire comme pour un double tarif, 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Manche
Bonjour parental25,
merci pour votre réponse.
Vous évoquez probablement le contacteur de puissance dédié au chauffage, (accumulateur + convecteurs, effectivement cette configuration a attiré mon attention également, cela ne semble pas être un montage courant, c’est le moment de le dire (Lol).
J’avais songé rectifier cela en installant un contacteur de commande sur le fil (retour asservissement à l’époque) pour justement permettre la non alimentation de la bobine du contacteur de puissance pendant le nombre de jours évoqués.

Le second contacteur de puissance dédié au chauffe eau, est quand à lui géré par un horloge, donc la bobine n’est sous tension pendant de nombreux jours.

Mon 1er souci, est d’essayer de trouver une solution à l’Option Tempo dont la programmation de la commande a été inversée suite à la mise ne place du linky.

Merci encore pour votre, et peut-être à un autre moment pour la suite !
Bien à vous.       
                            Joël53.
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Paris
Carminas a écrit:Bonjour

En complément

Avec Tempo
- C1C2 sert pour l'ECS et se ferme pendant les heures creuses Bleu Blanc Rouge pour asservissement chauffe-eau via contacteur NO
- C3C4 sert pour le chauffage et doit se fermer pendant les HP Rouges pour asservissement radiateurs via un contacteur NC (ou ordre arrêt sur fil pilote via une diode)

Le problème avec Linky, c'est que C3C4 n'existe plus

Restent 2 solutions :
- la téléinfo (mais il faut avoir un matériel qui l'interprête)
- un module SDCC qu'ajoute ENEDIS, mais qui reste assez mystérieux

Voir ces liens où on a pas mal évoqué ces solutions
https://www.forumconstruire.[...]n-tempo.php

https://www.forumconstruire.[...]r-linky.php

Je confirme que seul ces deux solutions sont possibles. Par contre j'ai essayé d'avoir le SDCC chez ENEDIS. impossible. Landis aussi me confirme qu'ils ne peuvent me fournir. 
J'ai trouvé le BRTEMPO1 de chez POLIER. Apparement une société francaise qui developpe des produits pour les compteurs. 
Le BRTEMPO1 recréé une sortie C3-C4. Jamais testé. Quelqu'un as t'il plus d'infos a ce sujet. Je cherche la doc technique. 
Je les ai contacté et vous tiens au courant si j'ai un retour de leur part. 
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 10 message Paris
Pour info j'ai trouvé les infos sur le boitier BRTEMPO1 directement sur e site de POLIER ainsi que sur VOLTEBOX. Je ne sais pas si j'ai le droit de mettre les liens...
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Cora101 a écrit:Pour info j'ai trouvé les infos sur le boitier BRTEMPO1 directement sur e site de POLIER ainsi que sur VOLTEBOX. Je ne sais pas si j'ai le droit de mettre les liens...

Bonjour, 
Polier mettra en vente en janvier 2024 un nouveau boîtier BRTEMPO2 enfichable sur rail DIN, sur son site 190€.
Le BRTEMPO2 est fourni par ENEDIS à 390€
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 10 message Loire
Bonjour
j'avais donné des infos qui peuvent vous être utiles au bas de se post.
Cordialement.

https://www.forumconstruire.[...]r-linky.php

Aussi je viens de voir :
- que module Polier devra être à compléter par une alimentation 5VDC donc à ne pas négliger (prix et place...) 
- et qu'il est équipé d'une seule sortie relais, le module de mon lien que j'ai acheté lui a son alim 230VCA intégré, et il est équipé de 2 sorties relais programmable indépendamment (une en HP en jour rouge et par exemple la seconde en HP ou HC les jours blanc voir bleu) donc au final plus intéressant si les tarifs Tempo évolue à la hausse (ce qui est certain....!!)
- Nota  le prix du Polier est HT .... avec son module alim on arrive a 260 euros.

je rajoute le lien du site leboncoin du module que j'avais acheté l'année dernière.
https://www.leboncoin.fr/bri[...]5173149.htm
A noter que la photo sur ce lien n'est pas la dernière version, mon module est équipé de LED de signalisation maintenant en façade du boitier ainsi que les commandes de programmation.
Je rajoute avec mon expérience que le module est très vite amorti avec sa gestion automatisé par rapport à mes factures EDF de l'année 2021 dans mon cas ou je ne l'avais pas.....
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 19h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir