Retour
Menu utilisateur
Menu

Electricite cuisine prise

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.456 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour je souhaiterai savoir si qlq un peut me renseigner sur le type de prise pour four encastrable.
mon four est actuellement branche sur du 32A, le constructeur veut me mettre du 20A. puis je ou pas . est ce que cela change quelque chose pour le fonctionnement ?
mon four est un four de la marque sauter a pyrolyse. je ne trouve pas de renseignement sur le livre du four.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création ou l'installation d'une cuisine...

Allez dans la section devis cuisine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cuisinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cuisinistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-22-devis_cuisine.php
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour

La prise du four est bien une 20 ampères
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Bonsoir,

Regarde ton four, c'est écrit dessus.
Depuis QQ temps pas mal de four en 16 amp mais un électricien te préconiseras un 20 amp...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
20A ok pour le four.

Il te faudra par contre une 32A pour plaque induction (bien qu'il en existe des moins puissantes mais cela perd de son intérêt).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Il faudra changer le cable du four?
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,

pour le four: ligne 16 (ou 20A)
plaque: ligne 32A

il est quelques fois admis de mettre un petit tableau de protections en sortie de câble 32A et de mettre un disjoncteur 16A pour le four.
ce tableau doit rester accessible.
c'est préférable d'avoir 2 lignes séparées pour éviter une disjonction.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 70 message Haute Garonne
Bonsoir,

mon père est cuisiniste donc je lui fait une confiance aveugle, il mets pour le four et le lave vaisselle des prises 20A et pour la plaque une prise 32A

bonne soirée
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonsoir,

Petit bémol, certains vieux fours pyrolyse demandaient du 32 A car en pyrolyse ils consommaient plus de 5 kW.
C'est forcément marqué sur la notice et tu vas forcément trouvé l'info sur internet.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Meme les fours recensent sont souvent dans les 4kw donc pas loin des 20A perso je préférerai à ta place qu'il mette une ligne de 2,5mm2 et un fusible de 32A. Comme cela pas de soucis pour avoir un four demandant plus de 4,4kw

Franchement il rechigne pour rien. C'est pas eux qui vive dedans.

Et s'il veut pas le faire gratuitement soyons fou y en a pour 10€ de plus maxi autant lui donner un bifton

Je parle pas de norme vous aurez compris. Mais de bon sens ^^

Et puis 2 lignes différentes comme les autres l'ont dis. Car les plaques induction cela prend aussi pas mal de ressources.
A la maison j'utilise souvent les 2 ensembles
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
C'est quoi la référence du four sur le livre?
En récupérant la documentation tu sera vite fixé sur ce qu'il te faut
Au pire Sauter devrait également pouvoir t'aider avec la ref.
Deuxième construction, R + comble avec sous sol
Quelques touches d’originalités (fenêtre en triangle, escalier moderne, 2 suites...)

Notre récit !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Finistere
Jazznet le 2,5 c'est jusqu'à 20A.
Pour du 32 on est sur du 6.
Enfin dans la pratique ça fonctionne sans souci mais autant être aux normes.
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Maxx29 a écrit:Jazznet le 2,5 c'est jusqu'à 20A.
Pour du 32 on est sur du 6.
Enfin dans la pratique ça fonctionne sans souci mais autant être aux normes.

Autant pour moi
Donc 6
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Citation: Petit bémol, certains vieux fours pyrolyse demandaient du 32 A car en pyrolyse ils consommaient plus de 5 kW.


ben avec un tel engin ,on chauffe aussi la cuisine complète, et ça fait le bonheur d'EDF
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
C'est pour ça que la pyrolyse n'est quasiment que pour la France
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Bonsoir,

Je vends des fours toutes les semaines, il y a bien longtemps qu'il sont en 16 A, pyrolyse ou non.

Par contre l'électricien respectant les normalisations qui lui qui lui sont transmises restera sur du 20 A .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
C-R a écrit:Bonsoir,

Je vends des fours toutes les semaines, il y a bien longtemps qu'il sont en 16 A, pyrolyse ou non.

Par contre l'électricien respectant les normalisations qui lui sont transmises restera sur du 20 A .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Tours (37)
Jazznet a écrit:Meme les fours recensent sont souvent dans les 4kw donc pas loin des 20A perso je préférerai à ta place qu'il mette une ligne de 2,5mm2 et un fusible de 32A. Comme cela pas de soucis pour avoir un four demandant plus de 4,4kw

Franchement il rechigne pour rien. C'est pas eux qui vive dedans.

Et s'il veut pas le faire gratuitement soyons fou y en a pour 10€ de plus maxi autant lui donner un bifton

Je parle pas de norme vous aurez compris. Mais de bon sens ^^

Et puis 2 lignes différentes comme les autres l'ont dis. Car les plaques induction cela prend aussi pas mal de ressources.
A la maison j'utilise souvent les 2 ensembles

Il ne faut pas mettre du 2,5 mm2 en cable pour du 32 a le cable n est pas protégé. Au contraire il vaut mieux un cable de 6 mm2 avec un disjoncteur de 16, 20 ou 32 A. Regardez la référence de votre appareil et jetez un oeil sur le net vous allez trouver votre reponse.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
En effet ;)
déjà dis mais je le redis, je m'étais trompé de section, on est bien d'accord 6mm2 pour le 32.

On est tous également d'accord qu'un 20 devrait suffire. de mémoire mon four est juste en dessous de 4.4kw pour ne présenter que mon cas. prendre du 20 limitera forcément cette conso.
J'imagine que les fours ne passeront pas forcément au dessus mais si un jour c'est le cas tout ceux qui seront en 2.5mm2 et 20A seront bloqué pour changer de four... et devront se limiter a des fours de puissance actuelles.

Perso j'aime bien prendre plus gros que l'utilisation normale. c'est plutôt une question de réserve que j'aime bien avoir... mais ce n'est qu'un avis.   et encore une fois je ne parlais pas de la norme 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 500 message Finistere
De toute manière le four doit avoir une sortie de câble. Donc si 2,5 on met 20 et si en 6 on met 32 !

J'ai un client la semaine dernière qu'il a une PAC pour sa piscine . La documentation dit de protéger en 32 mais la sortie de câble est en 2,5. Du coup il a câble comme ça . Vive les docs qui respectent pas les normes.
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
je ne pense pas qu'on ira vers une augmentation de la puissance des fours, au contraire on ira plutôt vers la baisse.
on est à l'époque des maison BBC 
ce n'est pas dans l'intérêt des constructeurs d'augmenter la puissance , de toute manière la C 15 100 fixe la norme des électriciens


@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Citation: J'ai un client la semaine dernière qu'il a une PAC pour sa piscine . La documentation dit de protéger en 32 mais la sortie de câble est en 2,5. Du coup il a câble comme ça . Vive les docs qui respectent pas les normes

du 2,5 mm² sur du 32A ca ne va pas tenir longtemps !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Finistere
phil-decuivre a écrit:
Citation: J'ai un client la semaine dernière qu'il a une PAC pour sa piscine . La documentation dit de protéger en 32 mais la sortie de câble est en 2,5. Du coup il a câble comme ça . Vive les docs qui respectent pas les normes

du 2,5 mm² sur du 32A ca ne va pas tenir longtemps !


Ça tient depuis 1997 .
Mais en plus on a regardé la puissance absorbée ont à à 3A max donc on sollicitera jamais plus que ce que peut accepter le 2,5.
Je lui ai conseillé de faire une ligne spécifique avec un 32A différentiel spécifique qui alimente un 20A pour la PAC.
On respecte la norme et la préconisation du fabricant.
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Tours (37)
Maxx29 a écrit:
phil-decuivre a écrit:
Citation: J'ai un client la semaine dernière qu'il a une PAC pour sa piscine . La documentation dit de protéger en 32 mais la sortie de câble est en 2,5. Du coup il a câble comme ça . Vive les docs qui respectent pas les normes

du 2,5 mm² sur du 32A ca ne va pas tenir longtemps !


Ça tient depuis 1997 .
Mais en plus on a regardé la puissance absorbée ont à à 3A max donc on sollicitera jamais plus que ce que peut accepter le 2,5.
Je lui ai conseillé de faire une ligne spécifique avec un 32A différentiel spécifique qui alimente un 20A pour la PAC.
On respecte la norme et la préconisation du fabricant.

C est pas dans les normes.même si cela tient depuis 1997 on ne sait jamais si il y a des repicages peut être qu un jour ca consommera plus de 30A el la je ne donne pas cher du cable. Mettre un 20 A ca ne coute rien et la on est protégé
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 500 message Finistere
Ah mais je suis totalement d'accord avec toi. Je donnais juste une image pour illustrer mon propos.
Je suis diagnostiqueur donc j'allais contrôler l'installation. Ce n'est pas moi qui l'ai faite.

Et bon, si je commence à raconter ce que j'ai vu... On en a pour l nuit W00t
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Pau (64)
Maxx29 a écrit:...De toute manière le four doit avoir une sortie de câble. ...

???
seulement si le four utilise plus de 16A puisque c'est la limite des prises murales standard est 16A
et comme la plupart des fours ont une puissance max d'environ 3600w soit la limite pour du cable rigide en 1.5mm² le branchement du four sur prise est logique
perso je préconise quand même du cable en 2.5 ^^ puisque la longueur rentre en compte...
dans tout les cas les notices sont trés bien faites il suffit de les lires !
Messages : Env. 20
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 01h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis création de cuisineArtisan
Devis création de cuisine
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 superbes cuisines avec ilôt central
16 superbes cuisines avec ilôt central
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos déco de cuisines
Photos déco de cuisines
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir