Bonsoir à tous,

Mon disjoncteur 30 MA saute régulièrement et fait tout disjoncter y compris quand nous ne faisons rien de particulier. Par exemple il saute quand nous sommes en vacances, que tous les chauffages électriques sont coupés ainsi que le chauffe eau. Mon électricien me dit qu'il faut le changer car il est faible et il me dit de mettre un "AC".

Voici ma question pourquoi un AC plutôt qu'un A ou un HPI ? Qu'est ce qui peut le faire sauter comme ça puisqu'il n'y a presque rien de branché dessus lorsqu'il saute ?

Voici une photo du compteur :

http://www.cjoint.com/c/GBqaFiRaW2V

Merci pour votre aide,

Stephe12
Messages : Env. 50
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 200 message Petit-noir (39)
Depuis combien de temp est il installé ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Petit-noir (39)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Alpes Maritimes
Bjr,

à priori il date d'au moins 10-15 ans. Les autres disjoncteurs "classiques" ont été changés mais pas celui ci (en tout cas c'est ce que m'a dit l’électricien). Pourquoi ? Un disjoncteur à une espérance de vie ?
Messages : Env. 50
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Petit-noir (39)
Oui comme tout matériel apres meme si rien n'est en fonctionement vous pouvez avoir une court circuit quelque par debrancher tt se qui est sur vis prise et regarder se qui se passe si sa continue couper vos circuit 1 par 1 au tableau
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Petit-noir (39)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Alpes Maritimes
Ok, et est ce que e peux le remplacer par un 63A - 30 Ma de type A pour qu'il soit moins sensible ?
Messages : Env. 50
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Petit-noir (39)
Sur la photo c'est un 40 ampere non?si celui la est installé d'origine il ne serre a rien de mettre autre chose pour moi il faut essayer de le remplacer par le meme si sa saute toujour il faut trouver le probleme car un court circuit n'est pas anodin
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Petit-noir (39)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Alpes Maritimes
Alors après en avoir parlé avec le gardien, il semblerait que le problème vienne d'EDF qui envoi de temps en temps trop de puissance. Vu que notre immeuble est proche du générateur ça fait tout le temps sauter une 20 aine d'appartements .... Du coup, l’électricien me conseille de changer pour un 63A - 30Ma de type A (moins sensible). Est ce que ça vous parait logique ?
Messages : Env. 50
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Petit-noir (39)
Dans ce cas il faut contacté edf
Pr avoir des'm explication
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Petit-noir (39)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
L'amperage du disjoncteur est celui qu'il accepte sans griller, pas l'intensité de protection.
Donc vu le faible écart de prix autant privilégier un 63 plutôt qu'un 40.
Son rôle est d'assurer une protection différentielle de 30mA entre phase et neutre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 05h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir