Pare vapeur classement feu rt2012 spot led Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.422 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour à tous !

J'installe d'ici peu des spots led dans ma maison que j'ai réceptionné début 2017. C'est une construction neuve avec la rt2012.

Les spots seront aux plafonds et j'en met partout. Au dessus du placo j'ai de la laine de verre avec pare vapeur. Ma question est ;

Le risque incendie avec un spot led directement au contact du pare vapeur est négligeable ou important ? Quelle est le classement feu du pare vapeur ? Quelle température mes spots vont ils atteindre ?

Je vais mettre des cloches mais même avec ça, je n'arrive pas à être totalement rassuré. Je me dit que peut être qu'un jour l'une d'entre elles va se déplacer et le spot led sera en contact avec le pare vapeur d'où mon intérêt à savoir le vrai risque incendie, si il y a.

Merci à vous.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<Quelle est le classement feu du pare vapeur ? Quelle température mes spots vont ils atteindre ? >
C'est quel type de pare vapeur ? membrane indépendante, kraft, .....
A quelques exceptions près les pare vapeur n'ont pas un bon classement en réaction au feu.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Merci Lucien de ta réponse.

Je suis monté dans mes combles aujourd'hui et voici la photo de mon isolant (laine en rouleau avec pare vapeur).
Ce pare vapeur semble être du papier kraft, quelqu'un peut me confirmer ou me dire ce que s'est si je me trompe ?

photo ; 

Savez vous si je risque quelque chose si ce pare vapeur (papier kraft ?) reste en contact permanent avec des spots LED (non halogène) ? Un départ d'incendie est possible ?

La chaleur dégagée par les spots LED est réduite par rapport à l'halogène. Peut-on dire que le risque de départ de feu est exclu ?

Je vous remercie beaucoup
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
c'est effectivement un revêtement kraft
Des spots LED il en existe de plusieurs modèles : alimenté en 12 V ou en 220 v
et de puissance différentes......
De toute façon il faudra prévoir un dispositif (genre cloche , voir sur internet il
en existe de nombreux modèles).
Il y aussi la vieille méthode qui consiste à mettre un pot de fleurs (en terre cuite)
à l'envers au dessus du spots, mais si il y a de nombreux spots, .....
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour,

Membrane pare vapeur et revêtement kraft n’ont pas des classements au feu parmi les meilleurs.  A la question de la température des spots, les fabricants doivent être à même de répondre à cette question. Les spots à LED apportent bien évidemment moins d’échauffement que les spots halogènes, ils sont également moins gourmands en énergie ;)

Vous pouvez vous inspirer du CPT 3693-V2 qui traite de de l’isolation des combles par soufflage d’isolant en vrac § 5.1.2.2  pour traiter vos plafonds : installer des capots de protection spécifiques et agréés par les assurances  à la fois pour limiter l’élévation de la température de l’isolant mais aussi celle des spots ce qui aura pour effet d’allonger leur durée de vie. Cela contribuera également à une meilleure étanchéité à l’air. Une recherche sur le net vous donnera de multiples références.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Merci Lucien et Marc pour vos réponses

Ok pour isoler le spot de l'isolant avec un système de cloche. C'est ce que je vais faire ayant acheté des spotclip.

Cependant, comment faire avec un spot de salle de bain qui dégage également de la chaleur à cause du transfo ?

Le mettre sous le spotclip avec le spot ? C'est ce que la personne de LM m'a conseillé mais les 2 côte à côte risquent de chauffer nan ?

J'ai accès aux combles mais après je fais l'aménagement de celles-ci et donc je n'aurais plus accès. Il faut que je trouve une solution donc pour que si le transformateur tombe en panne, je puisse le récupérer !

Le mettre en séparer du spot avec un pot de fleur --> je ne peux plus le récupérer

Le mettre côte à côte du spot sous le spotclip --> vos avis ?

Mettre un spot étanche sans transfo ? --> bah même les ip44 ont des transfo chez LM...

Mettre un grand pot de fleur pour les spots à transfo et ainsi caler le spot et transfo sous celui-ci ? --> peut être intéressant

Je fais la pose des spots avec un membre de ma famille ce week-end. J'aimerais si possible trouver une solution certaine.

Je vous remercie beaucoup ;)
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<Le mettre sous le spotclip avec le spot ? C'est ce que la personne de LM m'a conseillé mais les 2 côte à côte risquent de chauffer nan ? >
C'est ce que je pense aussi le transfo va chauffer et il risque de ne pas durer longtemps.
Pas moyen de prévoir quelque chose dans les combles (aménagés j'ai bien compris) mais en bas
de pente (petit placard, ...)
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Non pas du tout moyen de faire autrement que de le caler dans les combles.

En réfléchissant, si je le met tout prêt du spot, il devrait chauffer un peu + mais étant donné que c'est pour une utilisation de courte durée (le temps de prendre une douche) je je pense pas que ça va chauffer beaucoup ?

Dur de trouver une solution...
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<Dur de trouver une solution...> oui pas évident car vous n'êtes pas dans le cas d'un
comble perdu. Peut être que d'autres lecteurs ont une expérience similaire, ...
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour,

Voici peut-être une solution qui pourrait vous intéresser : le système SPOTBOX.

Ce système permet d’installer les spots à source LED dans les faux-plafonds, même en présence d’isolant soufflé ou en rouleaux et de créer une étanchéité à l’air parfaite et conforme à la norme RT 2012.


Pour plus d'informations, je vous invite à consulter cet article : Système SPOTBOX





N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions techniques.
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Re et merci de toutes vos réponses très utiles

Donc petit retour d'expérience après quelques semaines ;

j'ai posé plus de 30 spots dans ma maison. Des spots classiques LED GU10 en 230 volt. Pour celui de la salle de bain, j'en ai trouvé un IP65 sans transfo mais avec joint d'étanchéité. Tous ont été posés avec des cloches SpotClip I.

Cependant, malgré les précautions que j'ai appliquées, j'ai toujours un petit doute sur le fait de risquer ou non un incendie avec des Spot LED dans un plafond avec laine de verre et papier kraft en surface.

En effet, j'ai beau avoir mis des Spotclip, ils ne sont pas de conception étanche et ils peuvent très bien bouger à l'avenir.

Je me demande ainsi si je risque un départ d'incendie si nous posons l'éventualité que mon pare vapeur (papier kraft) reste en permanence avec mon spot LED ?

Dans le CPT 3693 il est indiqué que ; "les spots à LED, une fois recouverts par un isolant, peuvent voir leur température augmenter dans une moindre mesure. Cette surchauffe, si elle ne constitue pas un risque avéré de départ d’incendie, peut néanmoins conduire à une réduction très importante de la durée de vie du spot, non prévu pour fonctionné à haute température."

Mais ce CPT correspond à la mise en œuvre des procédés d’isolation thermique de combles par soufflage d’isolant en vrac. Ce que j'imagine ne correspond pas à mon cas puisque moi c'est rouleau avec pare vapeur.

De plus il indique que ; "Le capot doit être conçu de telle façon qu’il soit étanche aux poussières." Là encore bizarre puisque que les capots hellermanntyton modèle Spotclip I vendu chez leroy merlin ne sont pas étanche, y compris les autre.

J'ai donc fait un tour sur le CPT 3647 : " Mise en œuvre des procédés d’isolation thermique rapportée en planchers de greniers et combles perdus faisant l’objet d’un Avis Technique, Document Technique d’Application ou Constat de Traditionalité ». Mais dans celui-ci rien n'est indiqué à propos des spots.

J'ai donc fait un tour sur la norme NF C15 100 lmais là encore je n'ai rien vu.

En fouillant un peu sur le net, certains affirment que le dégagement de chaleur des spots LED ne suffisent pas à déclencher un incendie. "Les matériaux isolants - en général en rouleaux - que l'on va trouver parfois dans les faux-plafonds sont l'ennemi principal du spot encastrable. S'il n'est pris aucune précaution dans l'installation du spot encastrable, ce dernier va donc se trouver au contact de l'isolant qui va l'épouser parfaitement et ainsi "l'étouffer". La chaleur au niveau du spot va grimper. Nous avons déjà évoqué le cas de l'halogène, où cette température anormale peut déboucher sur un risque d'incendie.  Pour la LED il s'agira ni plus ni moins que de la défaillance prématurée de l'électronique.

Du coup je sais pas où j'en suis avec mes spots LED et mon papier kraft.
Est  ce que je risque quelque chose ?
Un document officiel existe pour répondre à ma question ?
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Merci des solutions, je vais regarder cela
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 14h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir