Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

Je veux installer un yokis radio mtr2000erp sur mon portail BFT libra.
Sur les conseils du SAV de Yokis, J'ai mais le N et Le L dans leur emplacement du yokis et sur le 1(L) et 2(N) du portail. Puis Le 15 (com) du portail sur c2 du yokis. Après avoir appairé et mis en mode impulsion du yokis. Rien n'a marché. J'entendais le yokis se contacter mais le portail ne s'ouvrait pas.
Ensuite j'ai essayé de mettre le 1(L) et 2(N) du portail sur le L et N du yokis puis le L sur C1 du yokis et la toujours rien.
Du coups je sais plus quoi faire!!!
Si certains d'entre vous peuvent m'aider pour que je puisse réussir à faire marcher mon portail avec le yokis je vous en remercie par avance.
Je pense que ma connection sur la centrale n'est pas la bonne (sortie 15) mais je sais pas quel branchement devoir faire.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le contact C1C2 du Yokis est un contact sec qui s'ouvre et se ferme lorsque vous commandez le micro module.
Eventuellement en mode impulsionnel si on le paramètre comme il faut.

Il faut voir sur la notice de votre portail les bornes à utiliser pour déclencher ouverture et fermeture
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Le c1-c2 du yokis c'est le contact tu doit les raccorder sur l emplacement prévu pour une commande (bouton à clé par ex) sur le bornier de ton portail
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
J ai étais devancé dans ma reponse je crois lol
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Ne pas oublier de programmer le MTR2000 sur le minimum de temps, donc 2 secondes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Ok merci. Je vais essayer demain. Je contact 15 et 16 sur C2 et C1. Le 15 c'est le com et Le 16 Start. Alors que le 17 c'est stop, c'est normal de connecter ces deux et pas 16-17.?(17 c'est stop)
Il y a un pont 15-17 je le laisse?
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Oui tu laisse 15 17 impérativement

Tu cabke sur 15 16
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci Rfco pour ta réponse. C'est cable et.... ca marche!!!!
Tant que j'y suis. Avant en appuyant sur l'interphone je pouvais ouvrir un seul battant. 1 jour ( sans Rien toucher ) ca n'a plus marché. J'ai alors cable pour que l'interphone m'ouvre les 2 battants. Mais je vois que sur la centrale la fonction "ped" est inscrite lorsqu'elle ne fonctionne pas.
Si vous avez une idée tant mieux sinon je continuerai comme ça.
J'ai fait intervenir un artisan qui m'a dit qu'il ne pouvait rien faire ( mais je doute de sa volonté de solutionner le Pb, tout comme les photocellules qui ne marchent pas )
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


oui, pour l'ouverture piéton c'est bien 15 20

et pas 15 16

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 15h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir