Bonjour à tous,

J'ai déjà fait part sur ce forum de mon envie de mettre en place une domotique via KNX dans notre construction (début des travaux en décembre ;) ) 
Nous nous sommes réservés le lot éléctricité.
J'attend un devis d'une société qui fait des pieuvres spécifique domotique 

Je me pose la question de tout réaliser moi même finalement (branchement du tableau électrique, tirage des câbles , prog etc..). Ca fait maintenant 2 jours que je suis plongé dans la norme nfc15-100 ! 

J'ai réalisé une ébauche d'un câblage KNX comme je l'imagine :

Sur ce schéma : une alimentation KNX 
Le bus qui va sur un bouton poussoir et sur deux modules de sorties ON/OFF.
Sur le premier module j'ai "dessiné" ce que je pense être la bonne façon de câbler 3 luminaires distincts ,
En utilisant le même disjoncteur 10A(car d'après ce que j'ai compris avec un  disj 10A et du cable 1.5 on peut connecter 8 "périphériques")
Dites moi si cela vous semble correct ? 

Ensuite j'ai 4 spot que j'aimerais toujours allumer et éteindre en même temps, pas besoins de les allumer séparément.
Dois -je quand même faire un retour au tableau pour chaque spot ou possibilité de les "brancher ensemble" ?
Si quelqu'un peut me proposer un branchement svp  
Idée câblage Knx

Merci à vous
A bientôt 
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre utile Env. 500 message Quessoy (22)
Bonjour,
Ton plan n'est pas vraiment abouti.
Ou se trouve l'alimentation de ton module de sortie et celle des lampes ?
Pour t'aider, hager a fait un logiciel pour faire les plans ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Quessoy (22)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire


J'ai modifié mon schéma comme cela 

Les deux fils verts correspondent aux fils rouge et noir du bus KNX.
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Quessoy (22)
Il te manque ton neutre. L'alimentation va sur le module knx puis sur la lampe qui va ensuite sur le neutre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Quessoy (22)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux me dire...
Je me suis basé sur ce schéma notamment :  ici

Sinon j'avais fait ce schéma..en utilisant un autre schéma pour les 3 disjoncteurs
Peut être que mon érreur était la ?



Sinon quelqu'un peut il modifier mon schéma afin qu'il soit valide (avec paint ^^ ) et je le referais au propre.

Merci à tous
Yoan
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Quessoy (22)
Dans l'idée c'est mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Quessoy (22)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
C'est mieux...Ça ne me rassure qu'a moitié 

Qu'est ce qui ne va pas ? 
Les deux disjoncteur utilisés sont des "disjoncteurs bipolaire avec 1 pole protégé" , est-ce bien le schéma qui correspond à ce type de produit : ICI

L'idée c'est d'avoir un vrai schéma de câblage de mon installation afin de pouvoir choisir et chiffrer les équipements nécessaire afin de valider le budget réservé à la partie Electricité/domotique 
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
Le schéma en ayant alimenté en 220v l'alimentation 640mA du BUS

Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Quessoy (22)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Quessoy (22)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
Alors après avoir eu un "blue screen" pendant l'installation du logiciel , voici les premiers résultats :

J'ai pu placer mon disj diff en tête de circuit.
J'ai placé un disj de 2A et une alimentaiton 640mA

Par contre quand je place un module de 4 sorties : il me le place automatiquement dans la catégorie " Autres Appareil " et je n'arrive pas a les raccorder ?


123 Schema

Une explication ? astuce ? 
Merci
Yoan
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 23h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir