Bonjour,

Je suis en train de faire modifier mon raccordement electrique pour passer d'un vieux raccordement aerien a un nouveau raccordement entérré.

Distance par rapport au poteau < 20 m.

ENEDIS a fait venir un electricien qui m'affirme que le compteur ne peut etre mis qu'a la sortie de la gaine TPC (point de penetration dans le batiment).
Mon tableau de repartition est 5m plus loin et initialement je prevoyais plutot de mettre le compteur et disjoncteur principal sur ma goulotte GTL (J'avais prevu une goulotte avec un conduit dedié a ENEDIS).

Je ne trouve pas dans la NFC-14100, ni dans la NFC-15100 de point imposant l'installation du dispositif de comptage au point de penetration dans le batiment.
Par ailleurs j'ai du mal a comprendre pourquoi 1 m de gaine ICTA ou goulotte pour remonter de la gaine TPC au compteur serait authorisé et pas 5m...
Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer ?
Par ailleurs, le devis que m'envoie ENEDIS specifie 12 metres de terrassement CV2 et 1 metre de terassement CV1.

Alors qu'il y a a tout casser 8m au total trottoir compris entre le poteau et la position du coffret dans ma cloture. A 120 €/M ca fait quand meme plus de 400€ de surfacturation...
Est-ce qu'on peut contester un devis ENEDIS ? (de toute facon ENEDIS ne verifie rien, l'electricien fait ce qu'il veut...)

Merci.
Messages : Env. 700
De : Saint Maurice L'exil (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,

je ne pense pas que vous pouvez faire grand chose, a part demander des explications ou parler a la médiation d'ENEDIS.
Pour la longueur du cable à l'intérieur de la maison c souvent 2 m max.ENEDIS va toujours faire en sorte que le cable d'alimentation soit le moins long possible, et respecter leurs normes au maximum. 
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne sais pas où c'est mentionné, mais effectivement il faut que le cheminement interne dans le logement soit le plus court possible, et la gaine ou la goulotte ENEDIS ne peut pas circuler dans le logement.
D'où la nécessite de mettre le panneau de contrôle au droit du point de pénétration.

Par contre si les distances ne sont pas exactes, vous pouvez peut être contester, mais attention ils comptent la longueur de câble avec la descente et la remontée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Merci beaucoup.
Bon je me suis fait une raison, je n'aurai pas mon compteur et mon disjoncteur dans ma GTL... mais je n'en mourrai pas.

Pour la longueur de cable ca va leur devis semble coherent. Ce sont les postes "terrassement qui sont sur evalués de 20%...
Je ne vais pas bloquer mon chantier pour ca mais je ferai quand meme un courrier a ENEDIS (joint à mon réglement) car en fait c'est tout ce systeme qui est pourri... c'est ENEDIS qui selectionne la société qu'il va faire intervenir mais l'integralité du devis est refacturé au client de ENEDIS qui n'a aucun choix... et comme ENEDIS ne controle absolument pas les prestataires qu'ils selectionne, tout le monde s'en fout... donc l'electricien se fait plaisir !!

Merci en tout cas a tous les deux.
Messages : Env. 700
De : Saint Maurice L'exil (38)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 11h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir