Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment les prises doivent-elles reliées au compteur

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.755 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Aix-pce
Bonjour,

Mon électricien vient de terminer les travaux préliminaires avant carrelage. Je suis étonné de voir que dans certaines pièce les prises sont montées ainsi:
. 1 gaine principale sort du compteur vers la première prise
. de cette prise ressort une gaine vers la prise suivante, et ainsi de suite.

En bref, lorsqu'on démonte une prise les prises en aval se retrouvent déconnectées?!

Est-ce conforme aux normes en vigueur?

Merci d'avance
jphmm
Messages : Env. 10
De : Aix-pce
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 900 message
Ce que tu décris est tout à fait normal.

C'est la bonne façon de faire. Ton électricien a 100% raison.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Imagine un peu le Nb de fils qu'il y aurait dans ton tableau elec si toutes tes prises revenaient au tableau (proche du compteur)....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Aix-pce
Merci pour ces infos.
Il a donc bien bossé. Enfin un!!!
Bonnes fêtes à tous
JPHMM
Messages : Env. 10
De : Aix-pce
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Yvelines
Heu vous êtes sûr de votre coup là ?
Parce qu'il me semblait qu'il fallait que toute les prises soit regroupées dans une boite intermédiaire ou directement dans le tableau.
Et que les connexions des prises ne devaient pas pontées les unes sur les autres (leur bornes ne sont pas adaptées pour faire du pontage et que chaque connexion est une cause possible d'incendie au pire).
En plus c'est quand même plus simple a câbler d'avoir 1 gaine par prise que plusieurs cables regroupés dans une gaine (si la construction est neuve bien sûr).
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ben si, elles ont prévus pour dans la majorité des cas.

Chez nous par exemples, c'est du legrand Mosaic avec des raccords sans vis ben il y a a chaque fois 2 connections par "fiches" soit 2 pour la phase, 2 pour le neutre et deux pour la terre, donc c'est bien prévus de les ponter de l'une à l'autre par contre, peu pas passer d'une prise vers deux autre différentes.

D'ailleurs même les prises DCL (luminaires) sont prévus aussi pour faire des pontages, genre 2 applique qui sont commandé par le même interrupteur...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Deux prises posées avec un pontage, si c'est ok techniquement, doivent être comptabilisées de quelle manière par rapport à la norme ?

car certains docs s'expriment en prises et d'autres en socles et il est dit, à priori, que deux prises posées ainsi comptent pour un socle...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
pour moi, un socle, c'est que les prises sont dans le même habillage, la même bouite d'encastrement.

Si elles sont distante, c'est deux prises et basta.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message Yvelines
SV_ZX9R a écrit:Ben si, elles ont prévus pour dans la majorité des cas.

Chez nous par exemples, c'est du legrand Mosaic avec des raccords sans vis ben il y a a chaque fois 2 connections par "fiches" soit 2 pour la phase, 2 pour le neutre et deux pour la terre, donc c'est bien prévus de les ponter de l'une à l'autre par contre, peu pas passer d'une prise vers deux autre différentes.


En effet, j'ai vu ça sur mes interrupteurs (des trous en plus).
En tout cas ça veut dire que le câblage electrique c'est plus facile que l'on pense.
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Le cablage, effectivement, avec un minimum de logique, c'est pas trés complexe je trouve.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
je trouve que c'est pas l'deal ce type de barnchement etant electricen de formation le mieux est de ramené tout cela dans une boite et faire le branchement je trouve que ça fait beaucoup de fils dans une boite de prise

enfin cela reste que mon avis
Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
C'est clair que c'est assez chaud, je te rejoint sur ce point. 6 cables en 2.5² dans une boite encastré en 40 de prof, c'est trés dur dur, il faut mieux du 50 de prof et c'est un mini.

Mais bon, je ne suis pas elec de formation, dans ma maison je n'ai vu que l'esthétique et je ne voulais pas de boite de dérivation. Enfin , pas de boite pour le RDC car apparente. Pour le 1er, plein de boite dans les combles perdu, au dessus du 1er. Et c'est quand même le plus pratique.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
OUI mais quand c'est ça je pense que t'a des placard au RDC il faut mettre les boites encastré la dedans d'ailleurs pour l'eclairage je me demande comment qu'il afait
Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
ben moi, j'ai tous ramener a la GTL ou alors alimenter l'int (en passant en plus le neutre et la terre) et direction le boitier DCL ou l'applique.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir