Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement résistance blindée sur chauffe eau chaffoteaux

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 872 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,

Je voudrais un schema de montage pour une resistance blindée chaffoteaux

il y a 6 cosses :
https://www.jeanpaulguy.fr/contents/media/992163%20r%C3%A9si[...]03000%20w%20380%20v.jpg
quel cosse se branche sur quel cosse, et quel cosse est relié au thermostat?

300 stable TPTC 3000 W
mts tas-tf 16 a 230 v


Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez sur la page devis chauffe-eau thermodynamique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

rien de bien compliquer, vous avez un ensemble de 3 résistances qui ont chacune une cosse pour la phase et une cosse pour le neutre,(y'a 3 groupes de 2) vous prenez par exemple toutes les cosses de droites et vous les pontées ensemble pour la phase, et idem pour les cosses de gauche pour le neutre, capitch ?? pis me faudrait la photo du thermostat pour pouvoir vous aidez.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Photo de la resistance,
https://img4.hostingpics.net/pics/22001320170617092252.jpg

j'ai juste un fil a rebranché, 
est ce qu'il ce met sur le n°4 ou en bas?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Houla c'est vous qui avez branché les résistances en série ??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Nn c'est pas moi, j'ai juste debranche les cable du thermostant pour vidanger et nettoyer le calcaire du chauffe eau
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
bibi037 a écrit:Houla c'est vous qui avez branché les résistances en série ??

Pourquoi ca va pas ce branchement?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Ben pas vraiment Huh
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Et faut brancher comment alors?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Le couplage est bon les resistances sont branchées en parallèle. Le fils qui reste est a brancher sur la double cosse tout en bas (ou tout en haut) de la photo. A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Vaucluse
Bonjour,
je viens faire remonté le sujet car j'ai la même résistance et le même thermostat
mais le branchement du plombier hésitant à tenu un peu plus de six mois puis rebelote.

Eau froide et un fils cramé que d'un coté du fil et coupé juste au niveau de la cosse.
je rechange de cosse tout marche nickel jusqu'à aujourd’hui et panne idem

J'aurai aimé savoir si le branchement du plombier etait bon ??

Merci d'avance

Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour, le fil se branche sur la borne du milieu. J'ai le même problème avec cette résistance... cela a tenue plusieurs années ( depuis 2007 ) et puis depuis que cela a fondu je reprend régulièrement les fils qui fondent et les cosses qui cassent ... je ne trouve pas de Cosses de bonne qualité qui résiste à la chaleur.
Ce que j'ai constaté de mon côté c'est que les fils sont chaud au touché et je pense de ce fait que les Cosses se dilatent car lorsque cela ne chauffe plus ou mal les Cosses ont du jeu et font des arcs électrique (très visible lumiere éteinte).
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour Kinoubasse,
Déterrage d'un post de 2017 !
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 00h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir