Installation Electrique

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 424 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Paris
Bonjour,
voici mon problème!!! 
il y a un électricien qui exécute des travaux de rénovation total de l’installation électrique dans l'appartement de 50 m2 de ma fille, (consuel) .
j'ai constaté pas mal d'anomalies ,
l’installation est faite avec du cables 3G R2V , une partie passe dans les faux plafonds et un autre dans les cloisons ou les câbles sont dans une gaine , et ils arrives aux prises et interrupteurs,
moi je ne suis pas professionnel mais je pense que pour les consuel Normes NF  il faut faire la rénovation en câbles unifilaires en gaine , je me trompe ?? il y a un professionnel qui peux me donner des conseils ???
 urgent !!!!merci   
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il est tout à fait autorisé de faire une installation avec du câble R2V en le faisant circuler dans des vides de construction.
Par contre il faut que le câble circule à peu près librement pour pouvoir le remplacer au cas où.

Aux endroits où ce n'est pas le cas, il faut passer le câble sous gaine ICTA.

Donc sans en voir plus, je dirai que ce que fait l'électricien est sans doute conforme à la NF C15-100.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris
Bonjour ,merci pour votre réponse,
le câble 3G 2,5 mm passe dans une gaine de 16 mm,dans un prise il y a des fils de différent diamètre 2,5 et 1,5 , les câbles qui arrivent dans la goulotte arrive a la gaine électrique logement touchent des tuyaux du gaz , c'est normal???
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le cable 3G dans une gaine de 16, ce n'est pas interdit, mais pas des plus pertinent pour un remplacement ultérieur. Du 20 aura facilité la chose

Les circuits prises peuvent se câbler en 1,5² ou un 2,5² (perso je ne met que du 1,5² sauf dans la cuisine). Reste que même si pas interdit, c'est peu pertinent de mélanger les sections sur un même circuit.

Il n'y a pas de distance normative d'un câble par rapport à un tuyau gaz. On essaie néanmoins de laisser 2 à 3cm d'écart.


En synthèse, je dirai que ce que fait votre électricien n'est pas vraiment hors norme, mais ce n'est pas du travail soigné.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour peut-etre pour compléter ce qu'a dit Carminas: si effectivement il y a différents diamètres de fils 2,5 et 1,5, vérifier que le disjoncteur est au maximum un 16A (et pas un 20A). (enfin si ces fameux 1.5 sont bien sur le meme circuit prise que les 2,5)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Paris
Merci,
les câbles de 2,5 mm sont pour une prise les autre de 1,5 sont pour un applique!!!???apparemment il se
branche a la prise pour alimenter l'applique!!!
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ca par contre c'est hors norme.
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés, sauf s'il s'agit d'une prise commandée par un interrupteur (et destinée à alimenter un luminaire).

Et si bien entendu que c'est refait à neuf et qu'il ne s'agit pas de l'ancienne installation préexistante.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris
La liaison équipotentielle il dis que ce n es pas nécessaire (il y a le câble de terre),
pour le tableau électrique,deux rangées 2 interdif, 40 A 30 mA type A ET AC je pense que c'est trop chargé le type A
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La liaison équipotentielle est obligatoire sauf si vous n'avez rien de métallique

Il faudrait connaitre le calibre et l'usage des disjoncteurs en aval du type A pour vous dire si c'est trop chargé ou non.

S'il y a consuel à faire passer, c'est de sa responsabilité.
Et s'il y a  non conformité, il devrait rectifier et payer la contre visite
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris
Il as dis qui peux mettre 8 disjoncteurs dont 32A 20A 20A 16A 10 A + 3...
la baignoire est en résine,les canalisations chauffage et sanitaires cuivre,
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est sûr qu'avec tous ces disjoncteurs, c'est trop chargé. Il faut mettre nettement moins de choses (règle aval) ou passer en 63A (règle amont).
Je vous met l'extrait de la norme correspondant


Si canalisation cuivre, il faut faire une liaison équipotentielle supplémentaire dans la sdb (on va supposer que la principale est faite au niveau des parties communes de l'immeubles)

Autant les points précédents que vous avez évoqué passeront sans doute au consuel, autant le type A trop chargé et l'absence de LES devrait etre un motif de refus pour lui (sauf s'il n'est pas contrôlé)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris
Merci beaucoup,
le bizarre c'est qu il y a un architecte d'intérieur qui suive les travaux et pour lui ce qui fait l'électricien c'est au normes !!!! bref je n'ai pas confiance,oui je fais contrôler le consuel
bonne journée Carminas
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous avez plus tard des "reproches" à effectuer, il faudra bien regarder la manière dont les choses sont libellées sur le devis.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris
Bonjour Carminas
je viens de regarder le devis de ma fille:
voici:

Electricité
Général

Dépose de l'ensemble de l'installation actuelle,
Fourniture et pose d'un nouveau tableau.

après il y a le descriptif de pose de l 'appareillage dans toutes les pièces!!!!!!

pas de descriptif d'exécution et de matériel pour ce qui concerne ETEL

malheureusement !!! pas de descriptif du chauffage et sanitaires ,
j'ai constaté des anomalies dans le travail de chauffage et sanitaires!!c'est la merde!!
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Paris
Bonjour,

voici la pose du tableaux Electrique:2 rangées,
1 rangée:

1 interdif 40A type A
1 disj 32 A
2 disj 20 A
2 disj 16 A
2 disj 10 A

2 rangée:

1 Interdif 40 A Type AC

3 disj 20 A
2 disj 16 A
2 disj 10 A

L interdif type A est trop chargé ???? ou les deux!!!
les 2 interdif sont a changer en 63 A ou pas ??? merci de votre réponse.
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis aujourd'hui à 08h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir