J'ai installé un insert Invicta dans une cheminée ouverte il y a deux ans et avec le recul je me pose certaines questions..

La première, j'entends souvent parler de ''chambre de décompression''. Faut-il que j'en crée une ou bien mon installation ne le permet pas obligatoirement? La suite avec photos vous aidera à mieux comprendre.

la hotte n'est pas vraiment une hotte, c'est plutôt un grand conduit qui monte jusqu'au faîtage avec un léger rétrécissement a partir du plafond. Elle n'a aucune grille.


La hauteur entre le haut de l'insert et le déflecteur Firerock est d'environ 35 cm. Le déflecteur (ou plaque d'isolant) se trouve à hauteur de la poutre en bois. Ensuite le conduit monte jusqu'au toit en traversant des combles perdus, non isolés. Hauteur totale 5m. Notre maison est en plein pied.



Deuxième question, justement le déflecteur c'est une simple plaque Firerock en laine de roche qui s'effrite à force et qui fait "dégueulasse". Ça ne touche pas le tubage car j'ai peur que ça finisse par s'enflammer ou dégager des fumées nocives. 
Le problème c'est que ma VMC simple flux pompe l'air du conduit avec ce jour! Je précise que je n'ai aucun problème de tirage, bien au contraire... Mais le principe de ma VMC est de tirer l'air en provenance des pièces concernées, pas du conduit cheminée

Comment étanchéifier ou combler ce jour? 
Si j'achète une nouvelle plaque, puis-je la "coller" sur le tubage?
Le risque qu'il y ai un problème de pression existe si tout devient étanche? 
La hauteur de cette plaque est-elle trop basse?





Schéma rapide


Merci
0
Partager
Autopromo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
500 XT

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 4 ans
Le 11/10/2017 à 11h38
Bonjour

 Pas besoin de chambre de décompression , puisque le conduit est ventilé !

 par contre , le rail placo touche la poutre et ça transmet très bien la chaleur !

 le conduit au départ du foyer n'est pas isolé ....!

 distance de sécurité : 3 X le diamètre du conduit , soit en gros 180 mm X 3 = 540 mm de la poutre .

 la majorité des incendies démarre au niveau de la poutre .

 Il faut aussi enlever les briques verticales de chaque côté de l'insert , pour permettre une ventilation efficace .

 Arrivée d'air frais obligatoire .
0
Partager
djilprod
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 2 ans
Le 12/10/2017 à 20h38
Merci pour tes réponses !

Le conduit est ventilé grâce au jour de la plaque Firerock mais si demain je la change pour finition soignée, il n'y aura que très peu de jour ensuite... N'y a t'il pas un risque?

Alors oui en effet le rail touche la poutre, je n'ai pas constaté de noircissement à cet endroit, je surveille souvent ce qu'il se passe autour..

Le fait d'isoler autour de l'insert va homogénéiser la diffusion de la chaleur ? À cet endroit il ne s'agit pas de briques traditionnelles, mais de briques réfractaires. Et il me semble que c'est déjà isolant non?

Pour la distance entre le haut de l'insert et la poutre, à moins de retirer cette dernière je ne vois comment faire car la remonter serait graphiquement immonde :-(

Ok je vais virer les briques autours

L'air arrive bien par le dessous.

Je souhaite installer des gaines d'extraction de chaleur ppur une pièce adjacente, mon poêle est équipé de deux buses en 125 mm prévu à cet effet. Passage par les combles perdus, y'a t'il des précautions particulières ?
0
Partager
En cache depuis avant-hier à 20h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Inclinaison du conduit de cheminé »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Meilleur emplacement de la souche de chemine »
Discussion lancée par - 2 réponses
« Norme de sécurité et conduit de cheminé »
Discussion lancée par - 1 réponses
« Chemine -> insert -> recuperation de chaleur à l'étage »
Discussion lancée par - 9 réponses
« Bruit bizarre dans le conduit de cheminé »
Discussion lancée par - 11 réponses
« Prix des cheminées ? »
Discussion lancée par patou - 8 réponses
« MCZ ou PIAZZETTA?? »
Discussion lancée par felipe - 10 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir