Evacuation lave linge sur wc
Bonsoir a tous,
Dans un appart que je rénove je veux deplacer le lave linge dans un placard de la salle de bains.
les toilettes etant au dos du placard, je veux raccorder le siphon du lave linge sur l'evac du wc en traversant la cloison en brique.
Les wc sont raccordés a la descente en fonte de l'immeuble par 50 cm de pvc  sur lesquels je peux mettre une culotte reduite 100/40  pour y brancher le siphon lave linge.
Bien que la descente de l'immeuble soit mise a l'air sur le toit, pour eviter le risque de désiphonage du lave linge quand je tire la chasse des toilettes, dois je mettre un clapet équilibreur de pression entre le siphon lave-linge et l'evac du wc ?
Je pensais mettre un clapet Nicoll derniere génération sur le pvc de 40 entre le siphon et le diametre 100 du wc.

Merçi par avance pour vos avis et partage de connaissance
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
plaquisteheureux

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 900
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
Le 22/10/2017 à 11h53
Bonjour, non ce n'est pas la penne de poser un clapet anti retour dans votre cas
0
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Partager
Namion

Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
Le 24/10/2017 à 08h23
Ce n'ai jamais bien conseillé de raccorder une évacuation avec siphon sur les pipes de WC pour ne pas avoir de souci de siphonnage.

Essaye sans ca te fera des économie, et si ça désiphone (tu le verra vite a l'odeur =D) rajoute un T avant ton siphon LV et met un aérateur à membrane qui fera le boulot.
0
Partager
eric74
Auteur du sujet

Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 9 ans
Le 24/10/2017 à 19h19
J'aurais préferé  faire autrement mais je n'ai pas trop le choix, je vais mettre un T  avant le siphon pour mettre un aerateur, je n'ai pas envie que le futur locataire se plaigne d'odeur 2 semaines apres etre rentrer dans l'appart, vu le montant de la renovation  je ne suis plus a ça près.

Merçi
0
Partager
En cache depuis hier à 10h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Bouchon arrivée eau sdb »
Discussion lancée par malucova - 5 réponses
« Pompe de bouclage utile ou non ? »
Discussion lancée par homeiswheretheheartis - 5 réponses
« Problème avec surpresseur »
Discussion lancée par misterlol - 6 réponses
« Résistance à l'écrasement d'un PER gainé »
Discussion lancée par Bernardor - 2 réponses
« Siphon de sol douche »
Discussion lancée par toffe - 6 réponses
« Mon montage multicouche est il bon ? »
Discussion lancée par zathras - 17 réponses
« Déformation placo bati support WC suspendu »
Discussion lancée par Jean123456 - 9 réponses
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir