Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 161 fois
blxc
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 24/10/2017 à 21h45
Changement ballon ECS
Bonjour,
J'ai actuellement un ballon ECS Horizontal de 150 litres raccordé à une chaudière fioul par des canalisations acier de 32. Le système doit daté d'environ 15 ans.
Comme le ballon est percé, je vais le remplacer par un ballon Inox Vertical de 240 litres.

Il faut donc refaire la tuyauterie afin qu'elle tombe en face des orifices du nouveau ballon.(je ne parle que du circuit primaire)

Plusieurs questions:
1-Puis-je repartir des tuyaux acier existants avec du cuivre de 32 ?
2-Si oui, faut-il des raccords diélectriques?
3-Dois-je rester en 32 ou dois-je diminuer le diamètre?
4-Si  je dois rester en acier, faut il un acier spécial?
5-Puis-je souder ces tuyaux à l'arc? Je n'ai pas d'OA.

Merci de votre aide.

@+
0
Partager
Sujet résolu !
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
foues

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 11 ans
Le 26/10/2017 à 00h17
Bonsoir
1---> oui,avec des raccords 3 pieces.
2---> uniquement sur la sortie ECS
3---> oui tu peux descendre en cuivre de 28.
4---> il faut du tube chauffage.
5 ---> tu peux souder l'acier a l'arc si tu te debrouiilles bien,le probleme c'est que ce soit étanche. Pour le cuivre c'est non.

Il y a l'alternative d'utiliser des flexibles entre la chaudiere et le preparateur mais ils doivent etre prévus pour le chauffage.
Prevoit un purgeur sur la partie haute du circuit primaire.
0
Partager
blxc
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 26/10/2017 à 11h59
Merci Foues pour toutes ces précisions.
Je ne savais pas pour les flexibles!
Je suppose qu'ils tiendrons moins dans le temps?
Mais bon, ça doit se changer relativement rapidement.
Par contre, je n'ai trouver que des 1000 mm de longueur maximale.
1 - Est-il possible d'en mettre deux bout à bout (ex: 1000+700)?

2 - Peut-on également les employer pour les canalisations ECS et EFS ?

3 - Si je comprends bien, ce sont des tuyaux caoutchouc ou PER recouverts d'une gaine inox?

Merci d'avance.

@+
0
Partager
foues

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 11 ans
Le 26/10/2017 à 20h54
Bonsoir
Oui ce sont des tuyaux caoutchoucs avec une tresse inox. Il y a une gamme pour le sanitaire et une specifique pour le chauffage qui resiste mieux aux contraintes de temperature.
Pas de soucis pour en coupler deux. Utilises des joints CSC plus resistant a la chaleur.
C'est sur qu'un flexible n'aura pas la durée de vie d'un tube acier,mais normalement s'il est bien posé t'en as pour un moment.
0
Partager
blxc
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
Le 26/12/2017 à 20h06
Bonjour,
Merci pour votre aide.
Ballon installé. Reprise des tuyaux acier par des tuyaux cuivre pour le primaire.
Arrivée et sortie eau sanitaire par flexibles.
@+
0
Partager
En cache depuis le lundi 10 décembre 2018 à 10h52

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Branchement cumulus sur ECS fioul »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Recherche ballon ECS à serpentin. »
Discussion lancée par - 12 réponses
« Fais-je des économies en reglant mon ECS à 45°C ? »
Discussion lancée par - 16 réponses
« ECS par Thermodynamique ou PAC avec Ballon ?? »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Rajouter un ballon d'ECS à une installation existante »
Discussion lancée par - 10 réponses
« Cherche retour exeperience Prodigio SAUTER »
Discussion lancée par vince61 - 17 réponses
« Y-aura-t-il suffisament de pression ? »
Discussion lancée par antiopelle - 10 réponses
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir