Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
Le 25/10/2017 à 10h08
Renforcement d'un chaînage avec plaque d'acier et epoxy
Bonjour,
j'ai actuellement une porte fenêtre de 140cm de large. Au dessus, elle est directement en appui sur le chaînage de 20 cm d'épais.

Je souhaite élargir l'ouverture à 240cm. Pour ce faire, un maçon préconise de renforcer le chaînage avec une plaque d'acier de 6mm d'épaisseur collée en façade avec une resine epoxy.
Cela éviterait de poser une ipn.


Est ce que quelqu'un connaît cette solution ? Est ce fiable ?

Merci d'avance.

Crhistian
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
Gwendalfr

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 5000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 5 ans
Le 25/10/2017 à 10h23
Si je comprend bien vous n'avez pas de linteau, et c'est le chaînage horizontal qui fait office de linteau actuellement ?
0
Partager
Tournesol

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 8 ans
Le 25/10/2017 à 10h57
Oui, ça peut se faire, mais pas collé sur un parpaing en U servant de coffrage de chainage.

De plus, certainement pas à réaliser par un simple maçon, c'est une affaire de spécialiste, et après étude faite par un BE.
0
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Partager
clcapasso
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
Le 25/10/2017 à 11h15
Merci pour vos réponses.

GWENDALF : Effectivement, il n'y a pas de linteau. On est directement sur le chaînage.

TOURNESOL : il n'y a pas de parpaing, puisque le mâçon propose de coller la plaque en acier sur le chaînage sur la longueur de la porte fenêtre + 20 cm de chaque côté.
Pourquoi pensez-vous qu'il faut avoir l'avis d'un BE?
0
Partager
jeromars

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 300
De : La Colle Sur Loup (6)
Ancienneté : + de 3 ans
Le 25/10/2017 à 17h35
Le chainage est fait comnent ? par coffrage ou par coffrage perdu (parpaing en U de tournesol) ?
0
http://jeromars.forumconstruire.com
Partager
Tournesol

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 8 ans
Le 25/10/2017 à 19h28
clcapasso a écrit:Merci pour vos réponses.

GWENDALF : Effectivement, il n'y a pas de linteau. On est directement sur le chaînage.

TOURNESOL : il n'y a pas de parpaing, puisque le mâçon propose de coller la plaque en acier sur le chaînage sur la longueur de la porte fenêtre + 20 cm de chaque côté.
Pourquoi pensez-vous qu'il faut avoir l'avis d'un BE?


Pourquoi l'avis d'un BE ? Car c'est de la compétence d'un BE...
0
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Partager
Tournesol

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 8 ans
Le 25/10/2017 à 19h34
jeromars a écrit:Le chainage est fait comnent ? par coffrage ou par coffrage perdu (parpaing en U de tournesol) ?


La voilà la question.
Et faire un collage par résine d'une plaque métallique sur un élément coffré ou coulé sur place est TRES délicat et pas à la portée de tout le monde (il faut que le contact soit parfait).

Pourquoi n'envisagent t-ils pas une pose avec tiges HR traversantes et serrage contrôlé soudée coté plaque extérieure pour ne pas trop gêner l'enduit et boulons intérieurs ?
0
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Partager
En cache depuis avant-hier à 10h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Chainage »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Terasse sur vide sanitaire sans chainage vertical? »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Pas de chainage d'angle sur vide sanitaire. Normal ? »
Discussion lancée par - 9 réponses
« Chaînage »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Positionnement fer chaînage 2HA10 ?? »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Ceinture Béton sur mur en pierre.. »
Discussion lancée par chatonsauvage - 9 réponses
« Comment utiliser le sikalatex »
Discussion lancée par atis - 12 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir