Bonjour,  

Ma question porte sur les sections de câble nécessaire à la mise en oeuvre de mon alimentation électrique. 

J'ai un compteur en triphasé, un tableau de 6kVa monophasé pour une maison qui rejoint un tableau en 6kVa monophasé pour un atelier et qui rejoint enfin un tableau en 30kVa en triphasé. 
Ce tableau en triphasé de 30kVa est dédié à un four à céramique de 22kW, je garde 8kVa en option. 

J'ai calculé qu'il me fallait pour 55m de câble jusque mon tableau triphasé (qui est collé au monophasé de l'atelier) un câble de 3 fils en 25mm² et une terre de 25mm². 

Pensez-vous que cela est juste ? Vais je avoir un problème de desequilibrage des phases? 
Merci d'avance. 
Ci-joint un petit schéma récapitulatif. 
Bonne journée.

Bonne journée.

Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
plaquisteheureux

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 600
Dept : Gard
Ancienneté : + de 4 mois
Le 01/11/2017 à 10h33
Re: Tableau divisionnaire tri et mono sur abonnement triphas
Je regarde et reviens si c'est dans mes compétences 

y a t'il pas une erreur de frappe ici ?  pour un atelier et qui rejoint enfin un tableau en 30kVa en triphasé. 
0
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Partager
zitoun2
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 mois
Le 01/11/2017 à 10h42
Non c'est bien un tableau en 30kva triphasé.
En fait j'ai deux tableaux en monophasé et ma contrainte c'est que j'ai besoin d'un tableau triphasé pour un gros four céramique de 22kva... Je suis un peu perdu sur les sections de cables, les connexions entre les tableaux mono et triphasé.
0
Partager
plaquisteheureux

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 600
Dept : Gard
Ancienneté : + de 4 mois
Le 01/11/2017 à 10h57
Bonjour, le problème c'est que vous partez du plus petit pour aller au plus gros, complication dans les branchement, et ERDF va vous donnez autant de puissance ? celons mes données oui en 25 ça passe, mais attendez confirmation de personne plus compétente que moi ( Carminas)
1
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Partager
zitoun2
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 mois
Le 01/11/2017 à 16h23
Merci pour la réponse. Oui je me doute que ça rend les choses compliquées. j'espère que c'est possible. En fait comme l'intensité est partagée sur les trois phases j'ai peur d'avoir besoin d'un abonnement énorme en triphasé.
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 01/11/2017 à 19h54
Bonsoir

Je complète ma réponse d'ailleurs

Pourquoi les tableaux intermédiaires sont mono.
Ce serait plus pertinent de répartir les différents circuits sur les 3 phases.

Car tel que c'est fait, vous aurez potentiellement du déséquilibre ce qui augmentera la chute de tension.

Dans ce contexte du 25² me semble pertinent
0
Carminas
Partager
En cache depuis le mardi 16 janvier 2018 à 06h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Schéma unifilaire maison 118m² »
Discussion lancée par drydry - 4 réponses
« Progammation telecommande motorline »
Discussion lancée par isa 09 - 3 réponses
« Astuce ou meilleure méthode pour passage gaines ds faux plaf »
Discussion lancée par carther - 7 réponses
« Recherche electricien 59/62 ou belgique pour construction »
Discussion lancée par fabetme - 6 réponses
« GTL dans buanderie avec accès par Salle de bain possible ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 15 réponses
« Transformer mes prises telephonique RJ45 en prises réseau »
Discussion lancée par huor - 8 réponses
« Section fils tableau secondaire »
Discussion lancée par Xpress - 2 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir