Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire tri et mono sur abonnement triphasé

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
zitoun2
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 5 mois
Le 01/11/2017 à 10h24
Tableau divisionnaire tri et mono sur abonnement triphasé
Bonjour,  

Ma question porte sur les sections de câble nécessaire à la mise en oeuvre de mon alimentation électrique. 

J'ai un compteur en triphasé, un tableau de 6kVa monophasé pour une maison qui rejoint un tableau en 6kVa monophasé pour un atelier et qui rejoint enfin un tableau en 30kVa en triphasé. 
Ce tableau en triphasé de 30kVa est dédié à un four à céramique de 22kW, je garde 8kVa en option. 

J'ai calculé qu'il me fallait pour 55m de câble jusque mon tableau triphasé (qui est collé au monophasé de l'atelier) un câble de 3 fils en 25mm² et une terre de 25mm². 

Pensez-vous que cela est juste ? Vais je avoir un problème de desequilibrage des phases? 
Merci d'avance. 
Ci-joint un petit schéma récapitulatif. 
Bonne journée.

Bonne journée.

Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
plaquisteheureux

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 700
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 mois
Le 01/11/2017 à 10h33
Re: Tableau divisionnaire tri et mono sur abonnement triphas
Je regarde et reviens si c'est dans mes compétences 

y a t'il pas une erreur de frappe ici ?  pour un atelier et qui rejoint enfin un tableau en 30kVa en triphasé. 
0
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Partager
zitoun2
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 5 mois
Le 01/11/2017 à 10h42
Non c'est bien un tableau en 30kva triphasé.
En fait j'ai deux tableaux en monophasé et ma contrainte c'est que j'ai besoin d'un tableau triphasé pour un gros four céramique de 22kva... Je suis un peu perdu sur les sections de cables, les connexions entre les tableaux mono et triphasé.
0
Partager
plaquisteheureux

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 700
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 mois
Le 01/11/2017 à 10h57
Bonjour, le problème c'est que vous partez du plus petit pour aller au plus gros, complication dans les branchement, et ERDF va vous donnez autant de puissance ? celons mes données oui en 25 ça passe, mais attendez confirmation de personne plus compétente que moi ( Carminas)
1
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Partager
zitoun2
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 5 mois
Le 01/11/2017 à 16h23
Merci pour la réponse. Oui je me doute que ça rend les choses compliquées. j'espère que c'est possible. En fait comme l'intensité est partagée sur les trois phases j'ai peur d'avoir besoin d'un abonnement énorme en triphasé.
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 01/11/2017 à 19h54
Bonsoir

Je complète ma réponse d'ailleurs

Pourquoi les tableaux intermédiaires sont mono.
Ce serait plus pertinent de répartir les différents circuits sur les 3 phases.

Car tel que c'est fait, vous aurez potentiellement du déséquilibre ce qui augmentera la chute de tension.

Dans ce contexte du 25² me semble pertinent
0
Carminas
Partager
En cache depuis le dimanche 08 avril 2018 à 04h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Commande filaire de volets électriques sans fil Somfy »
Discussion lancée par Maelstrom - 3 réponses
« Passage gaine electrique dans dalle »
Discussion lancée par pat65 - 10 réponses
« Fusible sur C1/C2 sde compteur iskra me340 »
Discussion lancée par st_sy - 2 réponses
« Electricité mise mais.... »
Discussion lancée par ktia85 - 13 réponses
« Transformer va et vient en poussoir »
Discussion lancée par kornmuse90 - 2 réponses
« Halogène ou led »
Discussion lancée par justunpseudo - 12 réponses
« Mon chauffage ne s arrête pas »
Discussion lancée par maelou et nenette - 16 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
4
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir