Retour
Menu utilisateur
Menu

Changer le tableau électrique existant ou l'étendre ? Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 477 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Antony (92)
Bonjour à tous,

Voici mon tableau électrique actuel que j'ai réalisé il y a 4 ans pour une maison de 75m2 en région parisienne qui est composée :
- d'un sous-sol total semi-enterré
- d'un R+1 composé d'une entrée, d'un salon, d'une cuisine et d'une petite salle de bain (WC + douche)
- d'un R+2 composé d'une salle de bain et de 2 chambres



Voici le même tableau sans le couvercle :



J'ai actuellement 6 emplacements vides ainsi que 3 interrupteurs non-utilisés donc au total, 9 emplacements à ma disposition.

Je suis en train de faire construire une extension et j'ai établi qu'il me faut entre 10 ou 12 emplacements supplémentaires (création d'un salon et d'une salle à manger, alimentation en PC et éclairage du jardin, alimentation en PC de la cave, alimentation d'une PC pour congélateur avec ID HPi, alimentation du portail coulissant + accessoires, éventuellement un carillon avec transfo 12V).

80% des départs des nouveaux disjoncteurs se feront par le haut, le reste se fera par le bas.

Il y a plusieurs solutions à mon problème et j'hésite entre les scénarios ci-dessous :
1/ changer le tableau actuel pour un tableau de 4 rangs de 13 rangées
2/ changer le tableau actuel pour un tableau de 3 rangs de 18 rangées
3/ ajouter un petit tableau supplémentaire sans rien toucher au tableau actuel

Dans ma configuration, si on ajoutait le tableau supplémentaire, celui-ci serait à proximité immédiate du tableau actuel car l'ensemble sera situé à peu près au milieu de la maison (que ce soit en longueur, en largeur ou en hauteur).

Voici les avantages / inconvénients / contraintes que je vois pour chacune des solutions :

Solution 1 :
- le 4ème rang du nouveau tableau devra être au même niveau que le 3ème rang du tableau actuel afin que la barrette de terre du nouveau tableau soit au même niveau que celle de l'ancien tableau
- le tableau sera plus haut mais gardera la même largeur (mon disjoncteur de branchement se trouve à gauche du tableau donc il ne fera pas obstacle au changement du tableau)
- Il faut tout démonter et tout remonter

Solution 2 :
- la barrette de terre du nouveau tableau devra être au même niveau que celle de l'ancienne tableau
- la hauteur du tableau ne change pas mais il devient un peu plus large donc l'ETEL va être un peu plus large
- il faut tout démonter et tout remonter

Solution 3 :
- je n'ai pas besoin de refaire tout le tableau actuel, je me contenterai de déplacer certains disjoncteurs
- il y a la problématique de l'emplacement car j'avais fait en sorte que le bas du tableau actuel soit à 90cm du sol donc je ne peux pas positionner le tableau supplémentaire en bas. Sur la gauche, il y a le mur et le disjoncteur de branchement. Reste soit au dessus du tableau actuel, soit à droite du tableau actuel (mais cela élargirait d'autant l'ETEL).

En faisant abstraction du coût et du temps de réalisation, je suis plutôt parti pour la solution 1 mais je suis ouvert à vos avis divers et variés.

Question dé-corrélée : actuellement, mes IDs sont alimentées par des câbles électriques. Puis-je les alimenter par des peignes verticaux (en fait, ma question est plutôt de savoir si je peux encore trouver dans le commerce des peignes verticaux adaptées à mon tableau) ?   

Merci pour votre aide et bonne journée à toutes et à tous.
Messages : Env. 10
De : Antony (92)
Ancienneté : + de 11 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
------
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Et pourquoi ne pas au contraire descendre le tableau (cela évitera de couper la goulotte du dessus). Et vu que vous allez avoir un bornier de terre en rab, vous en mettez un en haut et un autre en bas reliés en 16². Ainsi vous raccordez les terres à l'endroit le plus pertinent suivant provenance des circuits.
Vous pouvez peut être éviter de tout refaire en enlevant juste les peignes et en déclipsant les disjoncteur des rails DIN et en dévissant ceux-ci. Sur le Drivia les rails sont amovibles donc vous devriez pouvoir reclipser facilement, sans avoir à défaire vos fils

2/ Vous aurez 2 ID par rangée mais par rangée mais au moins par de problème de hauteur. Attention toutefois les coffrets Drivia font 1,5cm de plus que les coffrets Equinoxe. Par contre il faudra répartir vos 12 circuits sur au moins 2 rangées, donc 2 ID de plus.
Vous pouvez peut être éviter de tout refaire en enlevant juste les peignes et en déclipsant les disjoncteur des rails DIN et en dévissant ceux-ci. Sur le Drivia les rails sont amovibles donc vous devriez pouvoir reclipser facilement, sans avoir à défaire vos fils

3/ La norme autorise les tableaux à 50cm s'ils sont munis d'une porte. Donc pas de problème pour le mettre en dessous. 
Par contre les coffrets Drivia sont plus épais de 5mm. En plus s'il faut ajouter la porte, ce n'est pas top esthétiquement.
Mais le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas à toucher à l'existant

Les solutions sont à peu près équivalentes, peut être par ordre de préférence 2 1 3, mais cela reste discutable

Pensez à prendre des peigne verticaux plus pratiques et des ID 63A qui ne vous limitent pas en puissance.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Antony (92)
Bonjour Carminas,

Merci beaucoup pour vos réponses très détaillées!

Je vais effectivement acheter un peigne vertical car cela me semble beaucoup plus propre à l'installation et cela fait moins de fils.

Du coup, mon choix va se restreindre entre la solution 1 et la solution 2.

Dans le cas où je prends un coffret Drivia avec 18 emplacements par rang, je vais avoir un ID tout à gauche qui sera alimenté par le peigne vertical et qui viendra protégé 8 disjoncteurs maximum situé sur le même rang. Ensuite, j'aurai un 2ème ID avec 6 disjoncteurs. Existe t'il une solution particulière (comme un peigne) pour alimenter ce 2ème ID ou il faut utiliser la solution classique à savoir du fil électrique de section adaptée ?

Concernant les ID 63A, je ne sais pas si cela va être utile car je me chauffe aujourd'hui avec une chaudière à condensation et demain avec un mixte chaudière à condensation/poêle à bois (bûche) donc pas de chauffage électrique. Les appareils qui consomment le plus sont le four et l'aspirateur et même lorsqu'on les utilise en même temps, je n'ai jamais eu de coupure de courant malgré mon petit abonnement de 6kVA (et mon compteur EDF a été changé par le modèle Linky). Si cela vous semble néanmoins nécessaire, je peux profiter du remaniement de mon tableau pour changer les IDs ?
Messages : Env. 10
De : Antony (92)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non pas de solution miracle pour alimenter un ID situé sur une même rangée qu'un autre.
Il faut des câbles repris sur les borniers ou le peigne vertical.
Du coup l'option 4 rangées est peut être plus pertinente

Pour les ID, inutile de les changer, sauf s'il y a surcharge.
Mais si vous en achetez un nouveau, prenez un 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 06 mai 2024 à 21h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir