Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis mise a jour du DTU 25.41

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 439 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Hello a tous,

je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai autoconstruit l'année dernière; tout en me laissant l'isolation pour maintenant.

En me basant sur les docs trouves, j'ai construit mon plafond :
  • Entraxe 50cm
  • Distance entre deux suspente 124cms
Dans mes souvenirs, j'avais meme un peu de marge dans la distance entre deux suspentes.

Mais maintenant que je souhaite isoler idealablement avec de la ouate de cellulose, je me rend compte que je vais avoir pas moins de 13kgs au metre carree (40 cms de ouate apres tassement).

Puis en recherckant les docs :



ET mince, d'une part la distance entre suspente a change (je peut encore rectifier le tir), mais surtout je suis dorenavant limite a 10kgs, de quoi juste mettre de la laine de verre souffle...

Et vous, vous avez vraiment mis un entraxe de 40 ???
Une idee de pourquoi, le poid isolant est si faible alors que le placo supporte en moyenne 55kgs ?

Merci 
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de menuiserie...

Allez dans la section devis menuiserie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-10-devis_menuiserie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Comme toi, me suis pas posé la question.
Mais j'ai mis de la laine de roche et malgres les 50cm d'épaisseur ça passe.

Pourquoi de la ouate? c'est cher et pas meilleur que le reste. J'ai jamais pigé le truc... Ah oui le fameux déphasage, sur 40cm lol
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Hello

Ca m'empeche de dormir ce truc, trop peur que tout s'effondre.
ben la ouate est moins cher chez mon fournisseur, et au fil de mes lectures ca a l'air pas mal sans etre specialiste.

Sinon quelle entraxe, et espace entre suspente chez toi ?

Merci
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Ps : 1500 Euros pour ouate, 1800 pour laine de verre, 2100 laine de coton..
Surface de 150m2, avec un R recherche de 10
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Chez knauf , ben ca roule :



vraiment pas évident, surtout que Semin (fabriquant de l'ossature) lui ne propose pas de doc ....
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Stop paranoïa, entraxe 50 cest tres bien cest plus les 120cm qui me dérange !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Hello

Pour les 120cms je peut encore corriger le tirs, donc ca va passer a 60cms.

Un dernier avis encourageant ?
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<Un dernier avis encourageant ? >
Ben non, on peut toujours enfreindre les règles, mais il faut aussi en accepter
les conséquences possibles.
Non en principe ça ne 's'effondrera' pas comme vous dites, par contre
une déformation n'est pas à exclure
La version du DTU 25.41 mentionnant les poids admissible sur les plaques....
n'est pas nouvelle, elle date de 2012
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Évidemment, je suis passe à coté au moment de monter l'ossature.
Très surpris par contre, que des nouvelles normes changent radicalement les précédentes.

Je lis très souvent que des gens soufflet 40 a 50 cms d'isolant lourd sur leur plafond... sans suivre un entraxe si rapproché..
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<Très surpris par contre, que des nouvelles normes changent radicalement les précédentes. >
peut être que c'est parcequ'il y a eu des problèmes que les règles ont évoluées
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Ou peut-être qu'ils aimeraient qu'on leur achète plus de suspentes, plus de fourrures, etc... Non, c'est pas possible ce que je raconte, ce sont des gens trop honnêtes chez st-gobain, sans doute comme lafarge, bolloré...
Au passage, le prix de la ferraille a augmenté de manière spectaculaire ces dernières années.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
ont peut effectivement tout remettre en cause, par exemple on impose les ceintures
dans les voitures pour favoriser les équipementiers,......
j'aurais plutôt tendance à penser que ce point à été revu
- parce que l'isolation par soufflage s'est notablement développé
- parce que les épaisseurs d'isolant sont de plus en plus importantes R =7; R =8; ...
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Oui, ils se sont sans doute dit : "Bon, comme les gens isolent de plus en plus en soufflage, et avec des grosses épaisseurs, on va refaire les tests de solidité de notre placo". Et c'est là qu'ils ont remarqué que les premiers tests avaient été mal faits (sans doute effectués par des stagiaires à l'époque, voire avec des machines obsolètes, et ils ont baissé le poids admissible de 30% , passant de 15 à 10kg/m2 pour un entraxe de fourrures de 50cm.
Quoi qu'il en soit, il va de soit qu'il est préférable d'écouter les recommandations des fabricants. Mais permettez seulement moi de douter parfois de leur bonne foi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 01 mai 2024 à 20h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir