Cablage éclairage allée - 2 solutions validées. Résolu

Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 3.023 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Bonjour à tous.

J'ai un éclairage (ampoules LED sur 230V ... des E27) prévu dans mon allée entre le portail et la maison et j'aimerais pouvoir allumer cette zone soit depuis la maison avec un Interrupteur (poussoir ou va et vient) mais également avec un détecteur de présence et combiner le tout à une minuterie.
Pour ça pas de soucis j'ai trouvé la solution.

Maintenant je me suis dit que les commandes via RTS possibles sur le V500 et les télécommandes Keytis de la motorisation Exavia pouvaient éventuellement m'offrir une possibilité supplémentaires,
A savoir de déclencher cet allumage depuis le visiophone ou la télécommande.

Je ne sais pas si je ne pourrais pas m'en sortir avec le micromodule de ref 2401161 ? J'ai tenté un schéma de câblage dans lequel le module ne pilote que le déclenchement de la minuterie.
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait éventuellement valider ce schéma ?

Le cerise sur le gâteau serait de déclencher aussi l'allumage de l'allée à l'ouverture du portail en plus de l'éclairage de zone.... mais je crois que je demande beaucoup

Merci d'avance pour votre aide




J'ai demandé chez somfy a tout hasard. On verra

Une petite idée du câblage que j'ai en tête.


Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Bonjour

Je crois que mon sujet ne passionne pas les foules :(

A priori de Somfy le fameux micromodule n'est rien d'autre qu'un télérupteur donc en sortie il est en contact permanent.

Deux possibilité s'offrent à moi :
- abandonner l'idée du relais temporisé et tout faire avec le micromodule somfy
- essayer une solution avec des yokis mais j'avoue ne pas trop maîtriser le sujet.

Je suis tombé sur ce schéma

Est-ce que je peux m'en sortir en achetant le seul CVI34 afin de transformer la tension permanente du micromodule Somfy en impulsion à envoyer au Relais temporisé ?
Ou fait il obligatoirement le MTR200E et le R12M ..... et retomber dans les mêmes travers ?

Merci à tous pour votre aide


edit. sinon en réglant un RT Legrand 04744 en mode "Relais temporisé à la mise sous tension" cela veut dire que j'obtiendrai ce que le veux. Cependant une fois la tempo expirée, pour rallumer la charge il faudrait que j'envoie 2 signaux au relais ? J'ai bon ?





Autre solution proposée chez somfy peut être que cela conviendrait.

Cet autre module a une sortie "contact sec" et deux canaux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Var
Bonjour,
Je viens de lire ton sujet. Je suis intéressé caf j'ai en tête de faire le même type d'installation (j'installe actuelement mon portail avec un visiophone V500 et cherche à piloter également l'éclairage de mon allée. As-tu depuis trouvé une solution directement chez SOMFY qui réponde à ton cahier des charges ?
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Hello

Oui j'ai réussi. j'attendais un peu pour remonter le sujet mais du coup je prends de l'avance

le schéma ci dessous est valide avec un récepteur Somfy RTS 2 canaux (je pourrais me payer le luxe de piloter 2 zones d'éclairage ;))
Le voici : https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-[...]rage-rts-exterieur.html

Il doit être alimenté en 24v et pour le contact sec pas plus ! Du coup il faut un relais avec bobine en 24v




Par contre, j'attends un relais supplémentaire pour avoir :
* éclairage de l'allée piloté par la télécommande du portail (Keytis NS 4 RTS ) sur un tempo paramétrée sur le relais temporisé => ok

* éclairage de l'allée piloté par le visiophone V500 sur un tempo paramétrée sur le relais temporisé => ok

* éclairage de l'allée piloté par un interrupteur (marche forcée) => ok (faut oublier le poussoir qui n'a pas de réel intérêt)

* éclairage de l'allée sur la tempo de la sortie éclairage de zone uniquement => à valider. Je mets le schéma après mon bêta test. Le comble sera de coupler cela à un détecteur de luminosité pour n'allumer que l'allée et l'éclairage de zone en nocturne (éco responsable Rolleyes)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Var
Super et bravo.
Bon bhe je vais quasiment avoir la même installation que toi. C'est top pour le récepteur Somfy RTS 2 canaux. C'est pile ce qu'il me faut (éclairage de l'allée sur la voie 1 et des abords du garages sur la voie 2).
Je te ferai un retour quand çà sera opérationnel de mon coté (là j'en suis encore à la maçonnerie du portail )
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Merci .

J'ai reçu le relais. ça va avancer surtout si la météo me permet enfin d'installer la motorisation du portail et les bornes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Voilà la solution 2 fonctionnelle




Comme vu dans un autre post concernant le relais Legrand 4745

Dans la notice il est noté : "En cas de cas d´alimentation en tension de secteur l´appareil ne doit pas mettre en circuit une basse
tension de protection et en cas de d’alimentation en basse tension de protection pas de tension de
secteur"

Réponse du service Legrand :
Nous vous informons que comme spécifié dans la notice, le produit peut être utilisé sous 12V à 230V DC ou AC et sa tension alimentation doit être identique à sa tension d'utilisation afin d'assurer son bon fonctionnement

==> En gros un relais au final relativement cher qui n'a pas les avantages d'un relais.....
Donc si vous voulez être tranquilles préférez le relais multifonction Conrad 506666 ou son homologue Finder 80.01.0.240.0000 qui ne font pas de chichi et sont plus abordables

A noter que j'ai testé le montage avec le legrand .... et il fonctionne parfaitement . Maintenant reste à savoir combien de temps donc j'opte pour une autre solution

*********

Je creuse une solution "abordable" à coups de relais crépusculaires pour n'allumer l'allée et l'éclairage de zone que lorsque c'est utile.

La solution la plus chère sera celle qui permet de gérer une sensibilité différente à la lumière pour l'éclairage de zone et l'allée. Mais après je me dis autant laisser soit les 2 éclairés avec la même sensibilité soit laisser l'éclairage de zone systématiquement s'allumer à chaque ouverture, ce qui donnera une alerte plus efficace que le clignotant seul.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Allez zou une version un peu plus propre

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Terenas a écrit:Bonjour à tous.

J'ai un éclairage (ampoules LED sur 230V ... des E27) prévu dans mon allée entre le portail et la maison et j'aimerais pouvoir allumer cette zone soit depuis la maison avec un Interrupteur (poussoir ou va et vient) mais également avec un détecteur de présence et combiner le tout à une minuterie.
Pour ça pas de soucis j'ai trouvé la solution.

Maintenant je me suis dit que les commandes via RTS possibles sur le V500 et les télécommandes Keytis de la motorisation Exavia pouvaient éventuellement m'offrir une possibilité supplémentaires,
A savoir de déclencher cet allumage depuis le visiophone ou la télécommande.

Je ne sais pas si je ne pourrais pas m'en sortir avec le micromodule de ref 2401161 ? J'ai tenté un schéma de câblage dans lequel le module ne pilote que le déclenchement de la minuterie.
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait éventuellement valider ce schéma ?

Le cerise sur le gâteau serait de déclencher aussi l'allumage de l'allée à l'ouverture du portail en plus de l'éclairage de zone.... mais je crois que je demande beaucoup

Merci d'avance pour votre aide




J'ai demandé chez somfy a tout hasard. On verra

Une petite idée du câblage que j'ai en tête.


Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
à défaut de pouvoir bosser dehors sous cette pluie incessante je rajoute un schéma avec un autre relais crépusculaire finder

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Hello. juste un complément pour ceux que cela pourra intéresser :

Citation: Bonjour Monsieur XXXXXX,

Nous revenons vers vous, suite à votre demande concernant le relais temporisé 004745. Nous tenons tout d'abord à nous excuser pour le retard de traitement de cette dernière.

Nous avons révisé votre schéma avec notre bureau d'études et nous vous informons qu'il n'est pas possible d'utiliser le relais 004745. Ce produit n'a pas d'isolation galvanique interne pour avoir deux tensions au même temps, ce qui peut entraîner interférences.


Nous regrettons de ne pas avoir pu répondre à votre demande.


Nous restons à votre écoute, et nous vous prions d'agréer nos sincères salutations.


Bien cordialement.

Lorena OSORIO
Conseiller Clientèle


Donc préférer un relais finder 80.01.0.240.0000. Il est moins cher que le Legrand en plus

Donc récaptitulatif des solutions valides

1ere solution


ou



2eme solution
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Villejuif (92)
Petite question quelle section de câble utilise tu pour tout ça sachant que ton éclairage est du led
Messages : Env. 40
De : Villejuif (92)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Villejuif (92)
D'accord merci en tout merci pour ton schéma il va me servir. Je suis un novice en électricité. Si je comprends bien tu utilise un interrupteur crépusculaire sur le schéma 2. Mais sur les schémas 1 et 3 ce sont des relais crépusculaire. Ils sont places ou sur les schemas?
Messages : Env. 40
De : Villejuif (92)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Sur le schéma 1 : interrupteur crepusculaire : finder 10.41
sur le schéma 2 : detecteur de présence simple
sur le schéma 3 : relais crepusculaire 11.41
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 14h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir