Le 16/06/2019 à 16h09
Consuel - Placement Sèche serviette douche
Bonjour,

malgré mes recherches, lectures des normes C15-100 je n'arrive pas à avoir de certitude.

Nous souhaiterions mettre un sèche serviette au bout de la douche (90x161), receveur à fleur du sol. 
Je n'arrive pas à trouver d'information fiable.

A priori, il se trouverait en volume 2 donc avec un sèche serviette ipx4 cela devrait être bon.

Mais en fonction de ce que je trouve sur internet, j'ai de gros doutes.
L'électricien me dit que c'est possible si on met un bac dépassant de 1 cm du sol.

Qq aurait une idée ?
Merci.

Plan Sdb Parents - v4
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 16/06/2019 à 17h14
Bonsoir

Soit c'est une douche avec receveur et ce n'est pas possible car vous etes dans le receveur. Dans ce cas ne faites pas aller le receveur jusqu'au bout et faites une petite margelle en carrelage de 10cm, en dessous du sèche serviette.

Soit c'est une douche sans receveur et dans ce cas c'est sans doute possible car vous etes sans doute à plus de 1m20 de l'origine du flexible et de la douche de tête et du périmètre d'une douche pluie.
2
Carminas
Partager
Actuellement connecté ! tomkar
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 17/06/2019 à 07h01
Merci pour ces précisions.

C'est un receveur encastrable. D'après vous, si le receveur ne va pas jusqu'au mur c'est jouable. Ai-je bien compris ?

Pour une douche sans receveur, parlez-vous de douche à l'italienne ?

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 17/06/2019 à 07h04
Bonjour

Oui, parce que le volume 1 s'arrête au bord du receveur

Oui, je parle d'une douche à l'italienne.
2
Carminas
Partager
Actuellement connecté ! tomkar
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 17/06/2019 à 07h05
Ok, c'est clair. Je vais en parler à l'électricien.

Merci Biggrin
0
Partager
Actuellement connecté ! tomkar
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 17/06/2019 à 15h58
Finalement, si j'ai bien compris, douche à l'italienne cela ne passe pas.
Il faut que le receveur soit au minimum réhaussé de 1 cm et que le receveur ne fasse pas toute la longueur.

Cela semble donc cuit pour nous.

Il faut qu'on trouve une autre solution. C'est pas gagnéBiggrin
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 17/06/2019 à 17h44
Pourquoi douche à l’italienne cela ne passe pas ?
0
Carminas
Partager
Actuellement connecté ! tomkar
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 17/06/2019 à 17h46
Il faudrait qu'il y ait une séparation, deux zones distinctes. Je suppose qu'il ne doit pas y avoir de continuité entre le point d'eau au niveau du sol et le sèche serviette.
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 17/06/2019 à 17h47
Non aucune obligation de séparation
C’est le principe d’une douche à l’italienne

Sinon j’ai oublié, pas de jets horizontaux
0
Carminas
Partager
Actuellement connecté ! tomkar
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 17/06/2019 à 17h55
C'est le retour du consuel via l'électricien. Difficile de trouver des infos sur internet.
Douche à l'italienne ou receveur encastré à fleur de sol, est-ce la même chose pour le consuel ?


Pour les jets horizontaux, pas de risque. On part sur une colonne de douche classique.
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 17/06/2019 à 19h50
La norme parle douche avec receveur ou de douche de plain pied (sans receveur).
Il y a ambiguïté sur le genre de receveur extra-plat que vous évoquez. Il semblerait que cela s'assimile à une douche de plain pied.

Je vous donne l'extrait de la dernière version de la norme.
Attention elle a changé en 2015 et vous pouvez trouver de la littérature pas à jour sur internet.
1
Carminas
Partager
Actuellement connecté ! tomkar
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 17/06/2019 à 20h18
Je vais regarder, merci.

Dans le document, le point de référence en cas de douchette est le point-raccord du flexible.
Je ne vois pas ce que cela représente. 

Avez-vous une idée ?



J'ai pas mal fouillé sur internet, chez legrand, schneider. Je n'ai rien trouvé de précis pour ce cas.

C'est pareil pour nos prises électriques. On voulait en mettre entre la paroi de douche et la vasque décentrée à droite.
A priori c'est mort ou cela se jouera à 1 cm. Notre paroi étant en verre et ne faisant que 2,10 m de haut, elle ne compte pas.
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 17/06/2019 à 23h06
C'est là où le flexible se raccorde, c'est en général au niveau de la robinetterie

Pour les prises, pas possible à cet endroit.
Eventuellement à droite de la vasque si douche avec receveur, pas possible si douche de plain pied (moins d'1m80)
0
Carminas
Partager
Actuellement connecté ! tomkar
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 18/06/2019 à 20h27
Merci pour les précisions.
Sur la nouvelle norme, je ne trouve rien sur le fait que le receveur soit de plein pied. La distance que j'ai trouvé est plutôt de 1,20 m.

C'est pas évident de respecter les normes quand tu n'as pas les documents officiels.
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 18/06/2019 à 20h31
Le document officiel, je l'ai mis au dessus.
C'est l'original de la NF C15-100
0
Carminas
Partager
En cache depuis avant-hier à 20h11

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
personnes
surveillent ce sujet
Voir