Norme et interrupteur differentiel

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 790 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour,

je suis en grosse rénovation, mais pas de consuel. Je commencer a regarder l’électricité et la protection différentiel me pose problème :

sur internet , on mentionne bien sur une protection type A pour circuit cuisson, LL.. et type AC pour le reste avec comme précision que la moitié de la somme des disjoncteurs ne dépasse pas l’intensité de l' ID.

Un électricien ma dit que suite a une formation faite en juillet, la norme a changée, il faut toujours une protection type A, mais pour la protection type AC, une ID de 63A en tête de tableau était suffisante..

avez vous entendu cela ? qui dit vrai qui dit faux ?

merci pour vos lumieres
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour,




pour éviter tout problème de surcharge, mettre un 63A est le plus simple forcément (plus cher aussi)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Merci pour la réponse.

Donc 63a peu importe le nombre et l'intensité des disjoncteurs derrières?
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
jojo6363 a écrit:Merci pour la réponse.

Donc 63a peu importe le nombre et l'intensité des disjoncteurs derrières?

bonjour,
à mon avis, l'électricien a parlé "en général", de ce qu'il voit par expérience.
Mais normalement il faut au moins être supérieur ou égale au courant du disjoncteur de branchement.
Ou vous vous basez sur le calcul en "aval" (en tenant compte d'une somme pondérée des intensités des disjoncteurs sur la même rangée).
comme il faut mettre un interrupteur différentiel par rangée, un 63 ampères est souvent bien suffisant (sauf si on a mal réparti les prises du logement sur les différents différentiels).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Effectivement, même si ce n'est pas une obligation le fait de mettre un ID 63A diminue les contraintes de répartition et simplifie pas mal les choses pour pas beaucoup plus cher. C'est d'ailleurs l'esprit de la dernière norme.
Il ne reste pas qu'à respecter :
- 8 disjoncteurs maxi par ID
- 2 ID mini
- prises et éclairages répartis sur au moins 2 ID
- type A pour plaques, LL et IRVE ; type A ou type AC pour les autres circuits

Vous pouvez néanmoins utiliser des 40A pour les ID peu chargés. Par exemple ID dédié à l'extérieur avec juste circuits prises, éclairage, portail.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bon, il va falloir que je revoit mon tableau alors.. avec 1x32a, 9x20A, 6x16A et 5x10A.. sa passera pas sur un ID de 40a et un de 63A..
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non il faut a minima 3 ID 63A, dont au moins un type A (personnellement, je ne mets que des type A)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
3 de 63A sa me parait gros. avec un abo EDF a 45A, cela parait surdimensionner .quel est l'intérêt de mettre du A seulement ?
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec un abonnement 45A vous pouvez surcharger et cramer un ID 40A mal dimensionné.
De plus l'installation doit être évolutive et rien ne dit qu'un jour un occupant du logement n'augmentera pas la puissance à 60A (d'autant plus que l'écart d'abonnement entre les 2 est devenu très faible)

Pour dimensionner correctement
- soit vous appliquez la règle par rapport à l'amont et vous mettez des ID 63A
- soit vous utilisez la règle par rapport à l'aval, qui consiste à faire la somme des calibres multipliée par 1 pour le chauffage électrique direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages). Vous allez vite voir que cette règle est contraignante si vous ne devez pas dépasser 40A et freine toute évolutivité.

Je vous conseille donc de mettre des ID 63A, qui ne vous couteront pas beaucoup plus cher, sauf éventuellement pour des usages limités (par exemple ID dédié à l'extérieur avec juste des circuits prises, éclairage, portail) où un 40A peu suffire.


Un type A n'est pas beaucoup plus cher et vous enlève toute contrainte de répartition des circuits sur les ID.
De plus vous pouvez sans risque modifier l'usage des prises : par exemple brancher le lave-linge à l'emplacement du sèche linge
Enfin cela anticipe l'évolution des technologies. Depuis 2 ans il est obligatoire de mettre les Installation de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) sous un type A.
Carminas
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, merci carminas pour cette information " Depuis 2 ans il est obligatoire de mettre les Installation de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) sous un type A."

et entièrement d'accord avec le principe de ne poser que des interrupteurs différentiel de type A, pour 5EUR de plus on et tranquille
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec un 63A, l'écart entre un type A et un type AC est plutôt de 10EUR, mais cela reste négligeable à l'échelle de l'installation électrique d'une maison.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome


cela vous semble correct ? 3 ID 63A, dont 1 en type A

merci pour vos réponses =)
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela me semble bien.

Quelques remarques facultative :
- pas de sèche-linge
- un disj 10A ou 16A suffirait largement pour la chaudière qui ne consomme que quelques dizaine de W
- les 2 prises ont peu d'intérêt
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Oui pas de sèche linge.

Chaudière gaz murale a Condensation seulement 10a? C'est vrai sue j'avais jamais regarder la consommation..

Je Prend note des prises gtl. Je pensais qu'elles étaient obligatoire

Merci en tout cas pour la réponse
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
10A c'est 2300W. Plus qu'il n'en faut pour une chaudière gaz murale qui n'a besoin que d'environ 100W.

Ce qui est désormais obligatoire, c'est d'avoir une prise dans ou à côté du tableau de communication.
Mais cela ne s'applique peut être pas à votre cas de figure
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 00h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir