Norme et interrupteur differentiel
Bonjour,

je suis en grosse rénovation, mais pas de consuel. Je commencer a regarder l’électricité et la protection différentiel me pose problème :

sur internet , on mentionne bien sur une protection type A pour circuit cuisson, LL.. et type AC pour le reste avec comme précision que la moitié de la somme des disjoncteurs ne dépasse pas l’intensité de l' ID.

Un électricien ma dit que suite a une formation faite en juillet, la norme a changée, il faut toujours une protection type A, mais pour la protection type AC, une ID de 63A en tête de tableau était suffisante..

avez vous entendu cela ? qui dit vrai qui dit faux ?

merci pour vos lumieres
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
president13

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 700
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 21/12/2017 à 13h48
Bonjour,




pour éviter tout problème de surcharge, mettre un 63A est le plus simple forcément (plus cher aussi)
0
Partager
jojo6363
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 mois
Le 21/12/2017 à 14h17
Merci pour la réponse.

Donc 63a peu importe le nombre et l'intensité des disjoncteurs derrières?
0
Partager
president13

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 700
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 21/12/2017 à 14h43
jojo6363 a écrit:Merci pour la réponse.

Donc 63a peu importe le nombre et l'intensité des disjoncteurs derrières?

bonjour,
à mon avis, l'électricien a parlé "en général", de ce qu'il voit par expérience.
Mais normalement il faut au moins être supérieur ou égale au courant du disjoncteur de branchement.
Ou vous vous basez sur le calcul en "aval" (en tenant compte d'une somme pondérée des intensités des disjoncteurs sur la même rangée).
comme il faut mettre un interrupteur différentiel par rangée, un 63 ampères est souvent bien suffisant (sauf si on a mal réparti les prises du logement sur les différents différentiels).
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 21/12/2017 à 19h54
Bonsoir

Effectivement, même si ce n'est pas une obligation le fait de mettre un ID 63A diminue les contraintes de répartition et simplifie pas mal les choses pour pas beaucoup plus cher. C'est d'ailleurs l'esprit de la dernière norme.
Il ne reste pas qu'à respecter :
- 8 disjoncteurs maxi par ID
- 2 ID mini
- prises et éclairages répartis sur au moins 2 ID
- type A pour plaques, LL et IRVE ; type A ou type AC pour les autres circuits

Vous pouvez néanmoins utiliser des 40A pour les ID peu chargés. Par exemple ID dédié à l'extérieur avec juste circuits prises, éclairage, portail.
0
Carminas
Partager
jojo6363
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 mois
Le 21/12/2017 à 21h21
Bon, il va falloir que je revoit mon tableau alors.. avec 1x32a, 9x20A, 6x16A et 5x10A.. sa passera pas sur un ID de 40a et un de 63A..
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 21/12/2017 à 21h36
Non il faut a minima 3 ID 63A, dont au moins un type A (personnellement, je ne mets que des type A)
0
Carminas
Partager
jojo6363
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 mois
Le 21/12/2017 à 22h35
3 de 63A sa me parait gros. avec un abo EDF a 45A, cela parait surdimensionner .quel est l'intérêt de mettre du A seulement ?
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 21/12/2017 à 22h45
Avec un abonnement 45A vous pouvez surcharger et cramer un ID 40A mal dimensionné.
De plus l'installation doit être évolutive et rien ne dit qu'un jour un occupant du logement n'augmentera pas la puissance à 60A (d'autant plus que l'écart d'abonnement entre les 2 est devenu très faible)

Pour dimensionner correctement
- soit vous appliquez la règle par rapport à l'amont et vous mettez des ID 63A
- soit vous utilisez la règle par rapport à l'aval, qui consiste à faire la somme des calibres multipliée par 1 pour le chauffage électrique direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages). Vous allez vite voir que cette règle est contraignante si vous ne devez pas dépasser 40A et freine toute évolutivité.

Je vous conseille donc de mettre des ID 63A, qui ne vous couteront pas beaucoup plus cher, sauf éventuellement pour des usages limités (par exemple ID dédié à l'extérieur avec juste des circuits prises, éclairage, portail) où un 40A peu suffire.


Un type A n'est pas beaucoup plus cher et vous enlève toute contrainte de répartition des circuits sur les ID.
De plus vous pouvez sans risque modifier l'usage des prises : par exemple brancher le lave-linge à l'emplacement du sèche linge
Enfin cela anticipe l'évolution des technologies. Depuis 2 ans il est obligatoire de mettre les Installation de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) sous un type A.

Edité 5 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
2
Carminas
Partager
plaquisteheureux

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 700
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
Le 22/12/2017 à 07h07
Bonjour, merci carminas pour cette information " Depuis 2 ans il est obligatoire de mettre les Installation de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) sous un type A."

et entièrement d'accord avec le principe de ne poser que des interrupteurs différentiel de type A, pour 5EUR de plus on et tranquille
0
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 22/12/2017 à 08h37
Avec un 63A, l'écart entre un type A et un type AC est plutôt de 10EUR, mais cela reste négligeable à l'échelle de l'installation électrique d'une maison.
0
Carminas
Partager
jojo6363
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 mois
Le 27/12/2017 à 22h11


cela vous semble correct ? 3 ID 63A, dont 1 en type A

merci pour vos réponses =)
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 27/12/2017 à 22h33
Cela me semble bien.

Quelques remarques facultative :
- pas de sèche-linge
- un disj 10A ou 16A suffirait largement pour la chaudière qui ne consomme que quelques dizaine de W
- les 2 prises ont peu d'intérêt
0
Carminas
Partager
jojo6363
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 mois
Le 28/12/2017 à 07h34
Oui pas de sèche linge.

Chaudière gaz murale a Condensation seulement 10a? C'est vrai sue j'avais jamais regarder la consommation..

Je Prend note des prises gtl. Je pensais qu'elles étaient obligatoire

Merci en tout cas pour la réponse
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 28/12/2017 à 08h22
10A c'est 2300W. Plus qu'il n'en faut pour une chaudière gaz murale qui n'a besoin que d'environ 100W.

Ce qui est désormais obligatoire, c'est d'avoir une prise dans ou à côté du tableau de communication.
Mais cela ne s'applique peut être pas à votre cas de figure
0
Carminas
Partager
En cache depuis le mardi 05 juin 2018 à 14h16

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Disjoncteur ou interrupteur avant coffret dans garage ? »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Prise et interrupteur en ext »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Explication branchement prise/interrupteur »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Mettre un interrupteur sur un circuit »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Branchement d'un interrupteur avec détecteur de mouvement »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Ligne éclairage fait sauter différentiel »
Discussion lancée par bonrepos - 10 réponses
« Renseigne sur section cable »
Discussion lancée par rondeau - 12 réponses
4
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir